danpan Opublikowano 12 Października 2014 #1 Opublikowano 12 Października 2014 Tak jak w temacie zakupilem nowy piec Termet ecocondens crystal 1F i niestety nie uruchamia grzania cwu. To znaczy w trybie zimowym grzeje tylko CO, mimo wskazania przez czujnik w zasobniku niskiej temperatury nie przechodzi w tryb grzawa wody uzytkowej. Jesli przelacze go na tryb letni po prostu sie wyłacza. Serwisant (trudno go tak nazwac, ale ma pieczatkę) nie ma pojecia co jest grane. Czy trzeba jakoś aktywować tryb podgrzewania zasobnika. Prosze o odpowiedz.
olutus Opublikowano 12 Października 2014 #2 Opublikowano 12 Października 2014 Rezystancja czujnika zasobnika czy prawidłowa, zawór trojdrozny może się zaciął w pozycji c.o. Gie Es Czwóreczka
danpan Opublikowano 12 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2014 Rezystancja czujnika raczej prawidłowa, ponieważ temperatura w parametrze kontrolnym (P4) jest zgodna z panującą i czujnik prawidłowo reaguje na zmianę. Zawór trójdrożny jest ok. Problem jest tego typu, że kocioł nie przechodzi w ogóle w tryb cwu. Po zagrzaniu wody w grzejnikach mimo niskiej temperatury w zasobniku (temperaturę zasobnika sprawdzam w parametrze P4 pieca ) kocioł nie przechodzi w tryb podgrzewania CWU tylko się wyłącza.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.