saiyanin Opublikowano 31 Sierpnia 2014 #1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witam, od tygodnia jestem posiadaczem pieca Sas Eco 28KW z podajnikiem tłokowym i mam taki problem Piec ustawiony jest na tryb letni, czyli tylko grzejemy bojler ( 150litrów ). Na sterowniku ustawiam temperature bojlera 60 stopni i piec sobie śmiga, jednak gdy temperatura dochodzi do 60 piec się wyłączna, niby okej ale zaraz potem wyskakuje napis na sternowniku " Termik rozwarty" a zaraz potem włącza się alarm "błąd halotronu" włącza mi się druga pompa i ciepła woda leci na grzejniki. Powiem szczerze nie wiem za bardzo jak ten problem rozwiązać. Na piecu mam wtedy jakieś 65 stopni ( po mimo ustawienia 60 ) Zastanawiam się czy nie trzeba wydłurzyć przerwy podawania lub zmniejszyć nadmuch. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
kamil89 Opublikowano 1 Września 2014 #2 Opublikowano 1 Września 2014 Witam u mnie błąd hallotronu wyskoczył gdy coś zablokowało tłok w zasobniku, mianowicie gwóźdź 15 centymetrowy. Wyjmij opał i sprawdź czy wszystko w zasobniku jest ok