kala1000 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Posiadam piec Heitz Eko 3 24 ze sterownikiem ecoMAX 800 R1. Podczas wymiany głowicy pompy od CWU poszło spięcie na kablach od niej. Po wymianie bezpiecznika przy włączniku sieciowym pieca Wszystko działa poza jednym problem jest następujący, a mianowicie pompa CWU cały czas pracuje. Na wyświetlaczu nie pokazuje się że pompa pracuje, w informacjach jest ona jako OFF. Przywrócenie fabrycznych ustawień nie pomogło. Na sterowanie ręczne pompa nie reaguje (cały czas pracuje). Sprawdzono pompę na innym wyjściu (CO) ...pompa działa prawidłowo i reaguje na sterownik. Sprawdzono inną pompę to samo. Na innym kablu też to samo. Na moje chyba coś w sterowniku...ale mogę się mylić. Jeśli to nie sterownik to co? Jeśli jednak to wina sterownika, to co mogę zrobić czy pozostaje mi tylko wymiana sterownika, czy da go jakoś jeszcze naprawić? Proszę o poradę
marekd Opublikowano 27 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam. Prawdopodobnie uszkodzony jest triak ktory steruja pompa jezeli tak owy w tym sterowniku jest lub skleil sie przekaznik od zwarcia .Producenci sterownkow malo sie przykladaja do ochrony tych wyjsc . Z regoly daja dwa bezpieczniki na wejsciu sterownika .Ja w moim mam 3,15A 2szt. sa bo sa . Sugeruje zeby oddac sterownik do serwisu , jak nie masz pojecia o elektronice to nic nie zdzialasz.
kala1000 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor #3 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 OK , dzięki za poradę, dam znać co się uda w serwisie