paypal Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor #26 Opublikowano 11 Listopada 2013 Nie ma problemu - jutro wstawie zdjęcia
Skywalker Opublikowano 11 Listopada 2013 #27 Opublikowano 11 Listopada 2013 Istotne będzie jak podłączone są tam obiegi CWU i CO, pompka(i) oraz zawór 3D. Z dotychczasowych informacji wynika, że woda cały czas kraży w obiegu CWU - stąd jej temperatura taka jak kotła, a przymknięcie zaworu 3D powoduje, że woda płynie tam gdzie ma lżej i nie kieruje się równolegle na obieg CO. Ale to się właśnie wyjaśni.
paypal Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #28 Opublikowano 16 Listopada 2013 Przepraszam, miałem wyjazd w delegacje. Wstawiam poniżej zdjęcia
spidoman Opublikowano 16 Listopada 2013 #29 Opublikowano 16 Listopada 2013 Mnie natomiast zaniepokoił popiół, za dużo kamienia i opalonego łupka (przerost w pokładzie węgla) oszukany opał.
paypal Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #30 Opublikowano 16 Listopada 2013 Niby to najdroższy węgiel z Kazimierza a wziąłem go 4 tony. Na szczęście od dwóch różnych dostawców - zobaczymy jak będzie sie palił drugi - mam w planach w nastepnym tygodniu spróbować tego drugiego.
SWD Opublikowano 17 Listopada 2013 #31 Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam! Również posiadam piec Merkury 25kw. Bedzie to mój pierwszy sezon palenia ekogroszkiem i sporo jeszcze się uczę. Na początku tak jak zalecił producent użyłem palenie z PID. Ustawienia jesli dobrze pamietam moc kotła 80%, temp 55st, korekta nadmuchu 0. Oprócz tego mam zawór 4d, ustawiony w taki sposób aby na obecne temperatury ok 0st na dom szło około 41st.Po 12 godzinach byłem w szoku jakie spalanie mnie czeka. Wyszło około 50kg. Z tego co wiem to chyba lekko za dużo. Postanowiłem poszukać na forach i takim sposobem trafiłem tutaj.Po pierwsze wyłączyłem PID (jak narazie nie jestem przekonany) Ustawienie moje są następujące: podawanie - 5s przerwa podawania - 65s nadmuch - 58% temp. 48st histereza 2st temp CWU 45st histereza CWU 5stpodawanie podtrzymania - 10s przerwa podawania na podtrzymaniu - 5min dmuchawa na podtrzymaniu - 30s przerwa dmuychawy na podtrzymaniu - 5min. Okazało się że spalanie ekogroszku obecnie wynosi ok 18kg na dobe przy obecnych temp. Czy to mało czy dużo nie wiem. Ekogroszek Premium (czerwony) z firmy Prestige, jak podaje ta firma to niby z Węgiel z KWK Mysłowice Wesoła Wracając do PID, moze nie umieć zastosować tego u siebie, chętnie przyjme każdą podpowiedz.
Skywalker Opublikowano 17 Listopada 2013 #32 Opublikowano 17 Listopada 2013 @paypal: Widać niestety tylko fragment instalacji, ale czyżby zawór 3D pracował jako rozdzielacz (zasilania na CWU i CO)? Może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą. W takim układzie w obiegach miałbyś wodę o temperaturze zbliżonej do kotła, zależnie od ustawienia zaworu w obu lub w jednym z nich, co by się pokrywało z Twoimi wcześniejszymi wypowiedziami. Aby regulować taki układ trzeba by sprawę przemyśleć i nieco przerobić, zależnie od celu jaki się stawia. Osobiście mam obiegi zasilane niezależnie i pompki: CWU, CO i obiegu kotłowego (za zaworem 4D), co pozwala dogrzewać CWU do określonej temperatury (on/off), regulować płynnie temperaturę na obiegu CO i dogrzać powrót. Ale to nie jedyne skuteczne rozwiązanie.
paypal Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #33 Opublikowano 17 Listopada 2013 Tak chyba jest bo osoba która mi to montowała instruowała aby dobrać wg siebie na co bardziej kierowac ogrzewanie - czy na Co czy CWU. Odnośnie instalacji - widac całą, po prawej jest juz tylko kocioł a że pomieszczenie długie ale wąskie to cięzko objac to aparatem.
Skywalker Opublikowano 17 Listopada 2013 #34 Opublikowano 17 Listopada 2013 @SWD: Te bardzo wysokie spalanie zauważyłeś bezpośrednio po rozruchu kotła i całej instalacji? Gdzieś to ciepło szło, czy obiekt nie był przypadkiem wychłodzony? Czy masz jakieś dodatkowe sterowanie - sterownik pokojowy czy zaworu?
Skywalker Opublikowano 17 Listopada 2013 #35 Opublikowano 17 Listopada 2013 Tak chyba jest bo osoba która mi to montowała instruowała aby dobrać wg siebie na co bardziej kierowac ogrzewanie - czy na Co czy CWU. Odnośnie instalacji - widac całą, po prawej jest juz tylko kocioł a że pomieszczenie długie ale wąskie to cięzko objac to aparatem. To zastanów się czy: * chcesz mieć obniżoną / regulowaną temperaturę na obiegu CO i czy praca w cyklu ciągłym czy dogrzewanie * j.w. ale dla CWU Można tu alternatywnie np. dołożyć pompkę dla CWU i zawór 3D wykorzystać jako mieszający dla CO.
paypal Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #36 Opublikowano 17 Listopada 2013 Skywalker - ale co to tak naprawde da oprócz wyłożenia kilku stówek więcej ? Bo przyznam że nic mi to nie mówi i średnio wiem o czym gadamy :) Co to za różnica ze cos bedzie mieszane a teraz nie jest ?
SWD Opublikowano 17 Listopada 2013 #37 Opublikowano 17 Listopada 2013 Dom raczej nie był wychłodzony bo wcześniej, tzn zanim rozpaliłem ekogroszek paliłem drewnem, zanim wyczyściłem piec itd, rozpaliłem go na ekogroszku to troche czasu minęło ale chyba nie na tyle zeby wychłodzić mocno chate. W popielniku zauważyłem bardzo dużo niedopalonego groszku. Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa, jak wygląda porównanie czasu PRACY pieca do jego PODTRZYMANIA. I jak jest najlepiej, tzn zeby ten czas był porównywalny np 10 min pracy i 10 podtrzymania czy inaczej. Proszę o Wasze rady i spostrzeżenia jak to u Was wygląda.
Skywalker Opublikowano 17 Listopada 2013 #38 Opublikowano 17 Listopada 2013 Skywalker - ale co to tak naprawde da oprócz wyłożenia kilku stówek więcej ? Bo przyznam że nic mi to nie mówi i średnio wiem o czym gadamy :) Co to za różnica ze cos bedzie mieszane a teraz nie jest ? Teraz masz dość wysoką temperaturę na obiegach CWU i CO, możesz ją obniżyć (zmniejszając straty czy ew. przegrzewanie) i/lub też np. wyłączać pompkę po dogrzaniu obiektu - co może się przełożyć na oszczędności. Tyle :) w zasadzie to było punktem wyjścia do dyskusji.
paypal Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #39 Opublikowano 17 Listopada 2013 Ok, rozumiem. Pogadam o tym z instalatorem. Jeszcze jedno - ty lecisz na PID czy na manualu ?
Skywalker Opublikowano 17 Listopada 2013 #40 Opublikowano 17 Listopada 2013 Dom raczej nie był wychłodzony bo wcześniej, tzn zanim rozpaliłem ekogroszek paliłem drewnem, zanim wyczyściłem piec itd, rozpaliłem go na ekogroszku to troche czasu minęło ale chyba nie na tyle zeby wychłodzić mocno chate. W popielniku zauważyłem bardzo dużo niedopalonego groszku. Możesz dla testu sprawdzić teraz dobę na nastawach ręcznych, a dobę na PID z ograniczoną mocą (70%?), ew. jak nie dopala, korekta powietrza na +. Z czystej ciekawości - czy mierzyłeś jaka jest temperatura zasilania CO w budynku gospodarczym a w domu (czyli po przejściu ziemią)? No i można obniżyć nieco temperaturę zasilania obserwując efekt w domu.
Skywalker Opublikowano 17 Listopada 2013 #41 Opublikowano 17 Listopada 2013 Ok, rozumiem. Pogadam o tym z instalatorem. Jeszcze jedno - ty lecisz na PID czy na manualu ? PID, działa, ekonomicznie. Domyślam się, że czasem warto go wyłączyć, ale tak czy inaczej - trzeba przemyśleć sobie instalację jako całość.
SWD Opublikowano 17 Listopada 2013 #42 Opublikowano 17 Listopada 2013 Obecnie pracuje na nastawach ręcznych, ale zrobie jak proponujesz żeby mieć porównanie. W zeszłym sezonie mierzyłem różnice przy temp. -5st na dworzu. Różnica wyszła 0,4st czyli tylko tyle jest straty.
SWD Opublikowano 18 Listopada 2013 #43 Opublikowano 18 Listopada 2013 Mam małą korektę spalania przy moich ustawieniach ręcznych.25kg na 24h przy obecnych temp. czyli około 3-4st Wydaje mi się jednak że to trochę za dużo. Tak jak mi sugerowaliście zmnieniłem na sterowanie z PID, zobaczymy jakie spalanie się z tym uzyska.
SWD Opublikowano 25 Listopada 2013 #44 Opublikowano 25 Listopada 2013 Skywalker a jak u Ciebie wygląda zużycie ekogroszku??Jakie masz nastawy??
Skywalker Opublikowano 25 Listopada 2013 #45 Opublikowano 25 Listopada 2013 Niewiele Ci to powie, bo dom inny, powierzchnia inna (ok. 150m2), instalacja, etc. Ostatnie 2 tygodnie średnio po 11kg/doba (3 worki/tydzień), wcześniej 7kg (2 worki). Teraz będzie zapewne szło powoli w kierunku 15kg, mrozy 20kg, max to bodajże 25kg w trzaskający mróz. Nastawy fabryczne, ograniczam moc maksymalną (lato 20%, jesień 40-55%, zima 75%) i koryguję nieco nadmuch na plus. Do tego, co istotne, dobrane eksperymentalnie wartości krzywej pogodówki. Temperatura kotła 60-67st.C (zmieniam zależnie od warunków zewnętrznych i wł/wył. podłogówki), CWU 50st.C z histerezą 4st. Kocioł czyszczony raz w tygodniu, nawiew powietrza z zewnątrz w okolice dmuchawy, korona palnika wklejona na uszczelniacz kominkowy. 3 obiegi: CO (zawór 4D), podłogówka (3D), CWU, plus kotłowy. Oprogramowanie sterownika 2.1.3/2.7/Z09/18KW.
paypal Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #46 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Skywalker - czy masz gdzieś zdjęcia swojej instalacji ? Zastanawiam sie jednak nad modernizacją a chciałbym widzieć jak to ma mniejwiecej wyglądać. P.s. Czesto przewija sie w postach opis uchylonej w % klapki wentylatora - nie do końca wiem co to jest. Chodzi o klapke na dole pieca przez którą zasysa powietrze czy może o cos innego ?
paypal Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #47 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Jeszcze jedno pytanie do wszystkich pomocnych :) Przełączyłem sie na ustawienia manualne, zadałem wszystkie parametry. Kocioł pali dobrze, w trybie pracy jest średnio od 3-6 minut po czym włącza się w podtrzymanie na 8-12 minut. Chodzi tak sobie kilka godzin wszystko jest super az tu nagle całkowicie gaśnie. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Pierwszy raz zgasło mi po 5h, za drugim razem wytrzymało 10h Ustawione mam w pracy : Podawanie 15sek Przerwa podawania 70 sek Wentylator 50% Temperatura 55st C Praca w przerwie : Wentylator na 60sek co 5 minut Podawanie groszku 20 sek co 20 minut Obecnie zwiększyłem temperature na 60 stC Wentylator z przerwie dlatego tak często bo wcześniej gdy tego nie było palenisko gasło po kilku, kilkunastu minutach. Tego właśnie nie rozumiem, myślałem ze jak konczy tryb pracy i cały wegiel na rotorze jest czerwony to w momencie zakonczenia pracy spokojnie sie będzie żarzył kilkanaście minut a tutaj po kilku minutach trzeba dmuchać zeby nie zgasł. Nie mam już koncepcji co robić a nie moge tego tak zostawic bo dziś w nocy całośc mi zgasła a podajnik podawał, jaki efekt był rano wiadomo.
Skywalker Opublikowano 10 Stycznia 2014 #48 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Skywalker - czy masz gdzieś zdjęcia swojej instalacji ? Zastanawiam sie jednak nad modernizacją a chciałbym widzieć jak to ma mniejwiecej wyglądać. P.s. Czesto przewija sie w postach opis uchylonej w % klapki wentylatora - nie do końca wiem co to jest. Chodzi o klapke na dole pieca przez którą zasysa powietrze czy może o cos innego ? Postaram się podrzucić schemat instalacji jak znajdę chwilę. Co do uchylanej klapki zapewne chodzi o przesłonę dmuchawy, której w Merkurym nie ma. Klapka zaś jest jest elementem przepustnicy - reguluje / stabilizuje ilość nawiewanego powietrza i zamyka przy wyłączonym wentylatorze. Zerknij tutaj. Nie wymaga regulacji przy typowej pracy, choć eksperymentowałem z tym przy mocy minimalnej i trybie letnim.
Skywalker Opublikowano 10 Stycznia 2014 #49 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Nie mam już koncepcji co robić a nie moge tego tak zostawic bo dziś w nocy całośc mi zgasła a podajnik podawał, jaki efekt był rano wiadomo. Przełącz na PID na noc i eksperymentuj za dnia :)
paypal Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #50 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Dzieki, tak też zrobię. Spróbuje też zmienić węgiel - może w tym tkwi też problem.