Witam serdecznie wszystkich, jest to mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałość i wsparcie .

Posiadam 4d Honeywell + siłownik Honeywell M6063 + sterownik Tech ST-430.

Problem polega z procentem otwarcia zaworu.Po 2-3 dniach pracy na sterowniku ST430 miałem już na maxa 100% a na zaworze ok. połowa otwarcia jak na zdjeciach (na piecu temp 53*C kotła, a na sterowniku zadana 35*C zaworu, a miałem 31*C zawor). Dopiero po ponownej kalibracji ustawiało się w normie 30%-70% otwarcia przez 2-3dni. Czas otwarcia siłownika wpisałem w menu serwisowym st430 - 1min 40s (100 sekund - czas pełnego otwarcia dla tego siłownika wg instrukcji). Wcześniej fabrycznie był ustawiony na sterowniku czas 2 min i 00sek - tutaj miałem również problem z procentem otwarcia, bo na ST430 przy 100% miałem zawór otwarty 70% (temp zadana 35*C a uzyskałem 44 zaworu). Po ponownej kalibracji wszystko w normie było ale przez 2-3 dni.

Zamieszczam zdjęcia jaki układ mam połączeń CO i podłogówki.

Na zdjeciach jest przykład kiedy co innego pokazuje otwarcie sterownika a co innego otwarcie siłownika.

Jak rozwiązać problem by sterownik zaczął współpracować z siłownikiem.

 

Ustawienia jakie zadałem na sterowniku st430

- Czujnik kotła : minimalna dopuszczalna temperatura powrotu 25*C (czy przez to mogło się namieszać, bo w ust. fabrycznych było 35*C)

- Przerwa pomiaru : 20-30sekund

 

Pompa C.O. jest podłączona do sterownika pieca Defro Tech ST-37. ) ,czy należało by podłaczyć do sterownika zaworu mieszającego ST430)

 

Czy na zdjęciu ostatnim czujnik zaworu może się znajdować za zaworem gdyż nie mogę podłączyć za zaworem i za pompą C.O. (pompa znajduje się niżej jak na zdjeciach)

 

Prosze doświadczonych forumowiczów o pomoc.

post-46044-0-92044200-1355781036_thumb.jpg

post-46044-0-60432000-1355781038_thumb.jpg

post-46044-0-43728900-1355781040_thumb.jpg

post-46044-0-91512200-1355781043_thumb.jpg

post-46044-0-09871900-1355781046_thumb.jpg

post-46044-0-63557400-1355781047_thumb.jpg

post-46044-0-39034300-1355781049_thumb.jpg

post-46044-0-73046100-1355781050_thumb.jpg

post-46044-0-07982500-1355781052_thumb.jpg

post-46044-0-60267600-1355782315_thumb.jpg

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Witam. Problem został rozwiązany . Okazało się, że sterownik wrócił z serwisu i był walnięty : :) . Teraz sterownik i siłownik śmigają równo.

Opublikowano

Temperatura powrotu strasznie niska. U mnie nie spada poniżej 40 stopni. Sprawcą tego zdarzenia u Ciebie może być za mały przekrój rur obiegu kotłowego i jego długość oraz załomy. Pompa CO winna być na zasilaniu za zaworem 4D a nie na powrocie przed nim.