Modernizacja instalacji co Instalacja CO - rozbudowa
JanuszB opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień Dobry. Potrzebuję dołożyć dwa grzejniki łazienkowe - drabinki. Mam 2 opcje - pociągnięcie instalacji od grzejnika na korytarzu - tu już mi pomogliście za co wielkie dzięki, albo przez wpięcie się do rurek przed grzejnikiem w pokoju (jakieś 4,5 m przed grzejnikiem) Ta opcja by mi bardziej leżała bo miałbym mniej kucia, a przede wszystkim nie w płytkach a w betonie. Tylko że tu byłoby wpięcie w ciągu instalacji i moja obawa to czy nie zdławię za bardzo przepływu rurek grzejnika w pokoju trójnikami i nie zepsuję i ogrzewania pokoju i nie będzie grzało w łazienkach. Niestety nie polubiłem się z mechaniką płynów i termodynamiką. Instalacja pex 16, grzejniki w pokoju c22 600x1100, łazienkowe 400/500x900 (2 szt. drabinki z podłączeniem środkowy. Pompa 40, do rozdzielaczy od kotła 1"stal, od rozdzielaczy 16x2 pex. Dzięki i pozdrawiam -
Dzień Dobry. Przyszedł czas na wykonanie instalacji jak w pierwszym poście. Miałbym jeszcze pytanie, bo trochę zmieniła mi się koncepcja, z tym że nie przykładałem się za bardzo do mechaniki płynów i termodynamiki i nie wiem czy wypali w praktyce. Chciałbym skorzystać z innej nitki instalacji (mniej kucia, a przede wszystkim nie w płytkach), z tym że wpięcie nie byłoby na końcu instalacji ale w jej ciągu. Moja obawa to czy nie zdławię za bardzo przepływu rurek grzejnika w pokoju trójnikami i nie zepsuję i ogrzewania pokoju i nie będzie grzało w łazienkach. Instalacja pex 16, grzejniki w pokoju c22 600x900, łazienkowe 400/500x900 (2 szt. drabinki z podłączeniem środkowy. Dzięki i pozdrawiam
-
Dzięki za odpowiedź. Miałbym jeszcze jedną kwestię. Instalacja kotłowa byłaby w rurze 1.5", połaczenie zasilania z powrotem (ochrona kotła) 1". Czy mogę zastosować zawór 3-d 1" czy lepiej 1.5" żeby nie dławić głównego powrotu z instalacji. Dzięki i pozdrawiam
-
Dzień Dobry Jestem w trakcie wymiany kotła CO z 30- kilku letniego kopciucha na pelletowy DEFRO ekopell 20 KW. Stara instalacja jeszcze grawitacyjna rury 1,5", dom ok 200 m2., grzejniki na dwóch piętrach. Robota u teściów, wszystko na żywioł, ja tak nie lubię, muszę mieć choć zarys planu. Zrobiłem szkic, przepraszam za jakość. W związku z tym miałbym prośbę o poradę. Czy w takim układzie ma szansę zadziałać? Instalacja co w rurze 6/4", instalacja CWU 1". Czy 2 pompy wystarczą, czy trzeba by dać jeszcze jedną na krótkim obiegu za zaworem 3D?Czy na istalacji CO potrzebna jest pompa 60, czy wystarczy 40?. Mam jeszcze dylemat. Naczynko wzbiorcze podłączone jest do pionu grzewczego, nie za bardzo jest jak to przerobić. Wiem powinno być bezpośrednio od kotła co najmniej 1". Jeszcze jedno pytanie - czy można w instalacji piecowej dać rury stalowe zaprasowywane? schemat CO.pdfscschemat CO.pdfschemat CO.pdfhemat CO.pdfschemat CO.pdf Dziękuję i pozdrawiam
-
Dzięki bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam
-
Podłączenie dolne, dwupłytowy, wys.600, szer.400.
-
Dzien Dobry Prosiłbym o wydanie opinii na temat modyfikacji instalacji CO Mam instalację z kotłem z podajnikiem, rozdzielacze na parterze i piętrze, zasilanie rozdzielaczy rura stalowa 1", rozprowadzenie na grzejniki pex 16x2mm. Pompa alfa2 40. Po czasie wyszła konieczność ogrzania łazienek w pokojach na pietrze, dzieci dorastają, chcą pokoje jak najdalej od rodziców. Jak robiłem ogrzewanie koncepcja była inna, teraz się pozmieniało. Chciałbym zainstalować dwie niewielkie drabinki w łazienkach obok siebie - przez ścianę. Problem w tym, że żeby dociągnąć zasilanie z rozdzielacza,to do kucia cała podłoga na korytarzu z płytkami włącznie. Raczej odpada. I tu jest pytanie? Opcją byłoby założenie trójników przy najbliższym grzejniku na korytarzu, tu byłby tylko 1m płytek od odcięcia i skucia. Tylko przekrój rurek do kaloryfera raczej mizerny i czy to będzie grzało? W załączniku schemat poglądowy. Odległość grzejników łazienkowych od siebie to ca.1m, od grzejnika na korytarzu ca.2m i z 1m w górę. Prosiłbym o opinie. Pozdrawiam i dziękuję
-
Dzięki za odpowiedź. Jest to praca dla mojej mamy i siostry, chciałem więc uniknąć nadmiernych kosztów. Tak optymistycznie narysowałem wyjście do naczynka wzbiorczego, ale z tym będzie najwięcej roboty, bo w starej instalacji, ok. 40 letniej, instalator połączył naczynko rurą 1/2" z ostatnim grzejnikiem (dobrze, że chociaż z pionem, bo poza cały czas otwartym zaworem głównym nad kotłem, po drodze nie ma innych zaworów) W większości grzejników są zamontowane zawory termostatyczne do grawitacji, woda będzie spuszczona, więc będzie możliwość uzupełnienia. Jeśli chodzi o ZB to miałem zamiar go wstawić, nie wyobrażam sobie jego braku, zresztą teraz na zasypowym też jest zainstalowany. Termometr też wstawię, został mi jeszcze chyba 1 z mojej instalacji. Dziękuję za pomoc, zresztą zawsze mogłem liczyć na to forum. Pomogliście Panowie mi uniknąć błędów przy budowie mojej instalacji (działa odpukać już dobrych parę lat i jest ok.) Dziękuję i pozdrawiam
-
Dzień Dobry. Mam pytanie/ prośbę. Muszę wymienić kocioł CO z zasypowego na ekogroszek. Wstępnie narysowałem instalację bez specjalnych przeróbek. Powinna działać na grawitacji, pompka Co na wszelki wypadek. Przekroje rur dotychczas na wyjściu z kotła 2", potem 1 1/2", nowy kocioł ma 1 i 1/2 " więc do przeróbki same rury w pionach (zasilanie i powrót. Trochę będzie gimnastyki bo nowy kociołek jest wysoki i trochę mało miejsca n pompę z by-passem. Czy muszę/powinienem dawać zawór 3D ew. 4D dla zabezpieczenia powrotu. To wiąże się z dodatkowymi kosztami (zawory, pompa, ) no i z dużo większym zakresem prac, więc jeśli to nie jest absolutnie konieczne... Żadnej automatyki nie chcę stosować. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
-
Dzień Dobry. Mam prośbę o poradę. Muszę zainstalować kociołek u mojej siostry. W tej chwili jest zamontowany zwykły kopciuch na instalacji grawitacyjnej z pompą obiegową, CWU na grawitacji bez pompy. Dom ok. 200m2 słabo ocieplony. Instalacja rurowa w kotłowni 2", dalej 1 1/2" itd. Mam do zamontowania kocioł na ekogroszek, jakiś pleszewski, nie ma oznaczeń producenta, z rusztem awaryjnym wodnym. Sterownik kom-ster negros. Wyjścia z kotła 1 1/2". Prosiłbym o ogólne porady, (potem zrobiłbym schemat i przedstawił do oceny) co do zastosowania zaworu mieszającego 3 lub 4 drożnego, i zachowania, bądź wymiany rur istniejących. Zależałoby mi na działaniu instalacji też awaryjnie grawitacyjnym. No i ważna byłaby jak najmniej skomplikowana obsługa. Instalacja jest otwarta, ze zbiornikiem na piętrze, niestety podłączonym do grzejnika w łazience, także muszę też ogarnąć ten temat, żeby było w zgodzie z prawem. Licze na Państwa pomoc, do tej pory zrobiłem dwie kotłownie działające całkiem ok., również z Państwa pomocą, no ale to były nowe budowy,a ja już trochę z wypadłem z tematu. Dziękuję z góry. Pozdrawiam
-
Witam. Mam pytanie. 1. Czy takie rozdzielacze do grzejników jak w linku byłyby sensowne. http://allegro.pl/rozdzielacz-2-sekcje-1cal-belka-kpl-do-pex-i2449724837.html Mam 4 grzejniki - 2 na górze. Złożyłbym rozdzielacz z 2 części. 1 część przyłączami w górę, nie musiałbym zaginać fajek z rurki. Kwestia tylko czy tak można? 2. Czy taki rozdzielacz byłby w miarę dobry jakościowo http://allegro.pl/capricorn-rozdzielacz-do-podlogowki-nierdzewny-3ob-i2430468266.html Jeśli nie to jakie rozdzielacze polecacie. Dziękuję i pozdrawiam
-
Witam. Dzięki za odpowiedź. Co do tego zaworu to fakt, ale pisałem i rysowałem o 6 rano, chyba jeszcze spałem. Teraz już daję schemat poprawiony .Chociaż znowu jest 6, ale na dworzu rześko a ja już po spacerze z psem. Mam takie pytanie jeszcze co do zaworów i filterków. Czy wystarczy dać główny zawór z filtram (zintegrowany bo mało miejsca) zaraz za trójnikiem na wyjściu z kotła czy jak na schemacie na obu gałązkach. Do tego oczywiście zawory odcinające na belkach rozdzielacza grzejnikowego i powrocie podłogi i ewentualnie zasilania. Zawór zwrotny jak pisałeś na powrocie podłogówki, na obwodzie bojera też by się przydał. Dałbym go na rurze powyżej obejścia(zwrotny bez sprężyny). Problemem będzie jeszcze to wszystko upchnąć bo miejsca mało. Rurki zostawiłem długie więc może dam rozdzielacze jeden nad drugim. To chyba nie problem? A co do rur to raczej na pewno stal, jakoś tak pewniej. Co do miedzi to nie jestem pewny swoich umiejętności lutowania Pozdrawiam. A swoją drogą to takie optymistycze, że są takie miejsca jak to forum, gdzie ludzie bezinteresownie dzielą się wiedzą z innymi. Dzięki pomocy i radzie fachowców z tego forum zbudowałem sobie działającą intalację CO z podłogówką, teraz mam to zrobić u siostry.
-
Witam. Dzięki za odpowiedź. Załączam poprawiony schemat, mam nadzieję że dobrze zrozumiałem uwagi. Co dośrednic rur to do bojlera to 1" najmniej, może więcej na by-pass. Do rozdzielaczy to 3/4", może do grzejnikowego też 1" Podłogówka to są trzy obiegi po ok 10 m2 (po około 55 mb rury pex 16), trzy grzejniki (1- v22 1400x600 i 2x v22 1200x600) i drabinka łazienkowa Pozdrawiam
-
Witam. Proszę o ocenę schematu kotłowni. Chciałbym zapytać czy ten sposób podłączenia rozdzielaczy podłogowego i grzejnikowego zda egzamin. Na podłączeniu bojlera dałem by-pass pompy. Chodzi mi o to żeby w lecie grzać grawitcyjnie. Myślicie że to zadziała. Oczywiście armaturę typu zawory i filtry przed pompami przewiduję. Myślałem nad zastosowaniem rozdzielacza dwufunkcyjnego, ale zastosowanie tzm bardziej do mine przemawia, no i chciałem dać pompę energooszczędną typu alpha2 lub chociaż efektę z lfp. Tzm chciałbym dać albo esbe vta 35-60 lub honeywell tm50. cena przemawia za drugą opcją, nie wiem jak jakość. Pozdrawiam
-
Witam. Prosiłbym o ocenę jeszcze jednego schematu. Czy ma to szansę działać na grawitacji. Myślę że nie do końca bo powrót jednego z pionów będzie niżej kotła. Chodzi mi głównie o to czy opłaca się obniżać pozoim podłogi w kotłowni o 0,5m, czy się nie bawić i polegać wyłącznie na pompie. Instalacja przy piecu ze stali 1" reszta pex 20. Grzejniki góra v22 dół z podłączeniem bocznym i drabinka Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam OBIEG CO.bmp
-
Witam. Mam jeszcze jedną prośbę. Schemat do oceny. A właściwie dwa schematy, jeszcze nie wiem na jaką opcję się zdecydować. Zaworu 3 i 4D nie dawałem. U rodziców kociołek chodził 18 lat bez tego i było ok. Kocioł bedzie raczej robiony nie "kupny" więc gwarancji nie trzeba brać pod uwagę. Jeszcze się zastanawiam czy nie zrobić podłogi na tzm. Wrzucam fotkę mojego rozdzielacza, sam go sobie zrobiłem i działa, a kosztował tyle co zawór tzm, zaworki grzejnikowe i kulowe no i pompa z demobilu, chociaż tą ostatnią wymieniam na alfę 2. Wilo idzie do cwu. Pozdrawiam i proszę o zainteresowanie. Na schematach nie ująłem zaworów ale oczywiście gdzie trzeba tam powstawiam.
-
Witam. Dzięki za odpowiedzi. Tak się zastanawiam czy trochę za bardzo nie kombinuję. Ta instalacja jest dla siostry polonistki i szwagra polonisty policjanta. Za dużo nie mogę od nich w kwestii obsługi kotła i instalacji wymagać. Namawiałem ich na ogrzewanie gazowe żeby nie wywalili w kosmos swojej chałupy jak im się piec zagotuje,ale nie chcą. Czy ktoś zetknął się z takim urządzeniem - http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-zewnetrzna-z-wyposazeniem-i2280365211.html. Da to radę schłodzić kociołek 10 kw. Pozdrawiam
-
Witam. Gdzieś przeczytałem, że projekt rozdzielacza tece 2 w 1 jest Twojego autorstwa. Jestem pod wrażeniem. Mam pytanie. Czy w instalacji wyposażonej w ten rozdzielacz trzeba zastosować jeszcze dodatkową pompkę CO, a ta w tym rozdzielaczu jedynie miesza, czy ona wystarczy. I jeszcze jedno czy bojler cwu max 100l można potraktować jak grzejnik i podłączyć pod rozdzielacz, czy trzeba dać osobne podłączenie przed rozdzielaczem.Pozdrawiam
-
Witam. Dzięki za odpowiedzi. Oczywiście nie upieram się przy tym pomyśle. chodzi mi o to żeby się jak najmniej przy instalacji narobić a przy tym jej nie skopać. Tak sobie myślałem że skoro robota za friko ,no może za browara to chociaż bym sobie ją uprościł. Jeszcze jedno pytanie. Jak wg.was do podanego przeze mnie rozdzielacz dołączyć bojler CWU. Czy można go dać na przyłącza grzejnikowe czy jednak lepiej przed rozdzielaczem i na osobnej pompie. Dzieki i pozdrawiam.
-
Witam. Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś montował, albo wie czy taki wynalazek jest coś wart, bo nie ukrywam że mnie zaiteresowałhttp://allegro.pl/teceflex-dwufunkcyjny-rozdzielacz-4podlogowek-3grz-i2308586582.html Dzięki i pozdrawiam
-
Witam Szanownych Państwa Forumowiczów. Mam małą prośbę. Mam do zrobienia u siostry podłogówkę. Trzy obiegi ok 2m2 - łazienka, 4- kuchnia i 20m salon. Może dam 2 obiegi - połączę kuchnię i łazienkę. Do tego 4- 5 grzejników. Zastanawiam się jak zrobić żeby było dobrze i w miarę możliwości niedrogo. Sam jestem zwolennikiem rozdzielenia podłóg od kaloryferów, zaworu TZM i dwóch pomp. Z kolei szwagier upiera się na 1 pompę i zastosowanie RTL. Tylko czy 1 pompa przepchnie wodę przez podłogę mając mniejszy opór przez grzejniki i czy pchać gorącą wodę w podłogę. Proszę o jakieś porady. Wiem nie mam schematu ale zrobię go jak już mi się coś więcej wyjaśni w powyższej sprawie. Dzięki i pozdrawiam znad morza.
-
Witam kolegę z branży i dzięki za odpowiedź. Nowy palnik w trakcie wykonania, mam kłopot z materiałem: najlepsze by było żeliwo ale w takich wielkościach ,fi260, to nie mam więc st5 będzie na początek musiała wystarczyć. Oczywiście foto mile widziane, mój mail to jasiu761@wp.pl. Mam jeszcze małe pytanie: gdzie w twoim palniku jest to uszczelnienie silikonem bo u mnie tylko wyczystka pod palnikiem jest na sznurze, zero silikonu. Pozdrawiam Do kolegi thepablo. Myślałem o takim palniku jak twój ale to nie chcę mieć cichych dni z małżonką. Już marudzi że jeszcze nie mieszkamy u siebie a ja się biorę za przeróbki nowego kotła, ale póki nic to nas nie kosztuje to jeszcze mam spokój. Na razie więc pójdę w stronę własnego palnika, a jak się uda to i satysfakcja większa. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów znad naszego pięknego Bałtyku.
-
Witam. Druga próba z suchym miałem i własnej roboty deflektorem już udana. Ale myślę jeszcze o zrobieniu takiego palnika jak twój. Mam możliwości zrobienia tego samodzielnie więc za friko. Mam małą prośbę. Czy mógłbyś zmierzyć tak pi x drzwi, nie wiem może w czasie czyszczenia czy jak, średnicę otworków powietrznych w palniku i na tarczy. Tymi małymi rowkami w dole też dochodzi powietrze? Super byłyby zdjęcia palnika od środka po rozłożeniu, ale o to nie śmiem prosić. Mam swoją koncepcję ale chciałbym ją skonfrontować. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
-
Witam. Zrobiłem próbę, póki co nieudaną. Za mokry miał chyba, no i palnik niedostosowany. Chwilę pali się fajnie ale potem tworzy się wielka gruda na środku taki spiek i się nie rozpada. Jak sobie radzisz przy wilgotnym miale z niezsypującym się opałem w zbiorniku. Pozdrawiam. Pokombinuję wiosną.
-
Hej. W sumie w moim nawet nie próbowałem palić miałem. Na razie pogrzewam pustą chałupę i mam możliwości poeksperymentowania. Pożyczę od teścia z worek miału rozpalę i zobaczę. Tylko będę go musiał trochę wysuszyć. Palisz miałem całkiem suchym czy wilgotnym? Jakie ustawienia: czas podawania, przerwa moc nadmuchu.? Pozdrawiam