  1. Powiem tak nic z tego nie będzie i tyle podpowiedzcie jak poprawić ta instalacje . Nie lubie jak hest coś nie tak jesli wielkości Kvs  zaworow czy  to  3 -drogowego  na zassilaniu czy to temperaturowego na powrocie są za duże to mnie naprowadźcie  wymienię tę najwyżej sprzedam może ktoś kupi mało używane w sumie było.  Zawor temp skłaniam się ku esbe 60 stopni ale widzę że są też wersję regulowane to jakaś nowość ? Może lepszy bo można ZMienić nastawy ? Co do siłownika raczej nowy nic tu nie zmieni ?po prostu ustawia  zadana temp i tyle chyba że są jakieś nowinki lub inne rozwiązania jestem otwarty na wszelkie porady bo mnie to najprościej w świecie denerwuje stan który obecnie jest .Pozdrawiam 

  2. Wiem pytałem na forum czy to ma znaczenie niby nie . Patrzyłem też na inne sprzęgła to ja tu zależności nie widzę 

    Rysunki są na necie takie jakie są ale  na sprzegle o węższych króćcach pisze kociol a na szerszych instalacją także jest dobrze 

    Na razie próbuje z przepływami kotłowa dałem na full zobaczymy 

  3. Dodanie zaworu grzybkowego dało tyle że teraz przy ok 47 stopniach na instalacje jest siłownik w połowie przedtem był według skali zaworu na ósemce także pomogło zwieradlo jest dobrze ust sprawdzałem spłaczenie przy zamkniętym zaworze jest na rurze wyjściowej od sprzęgła a jak się otwiera kieruje się w stronę powrotu z grzejników.  Mnie denerwuje to że tyle kasy wydałem a piec nie może sobie dalej poradzić z odrobiną zimnej wody to jest dla mnie nie do przyjęcia zaworu 3 drogowego bym nie ruszał na instalacji bo to raczej wiele nie zmieni chodzi o zawór temperaturowy na kotle aktualnie wyciągnąłem tą wkladke I próbuje dojść ładu na przepływach ale zastawiam się nad zaworem temp esbe tylko jakim ? 

  4. Dobra sprawa wygląda następująca wielkich efektów nie osiągnąłem. Stwierdziłem że wyciągnę wkladnlke tego zaworu ATV na próbę i spróbuję po przez samo sprzęgło  realizowac ochronę powrotu  i nagrzewanie kotla ale nie jestem w stanie ust przepływów na  istanlacje dałem na min tak żeby dala zasilić wszystkie odbiorniki ciepła pompę kotłowa zazucilem drugie tyle mocniej i nic piec leci na leb na szyję lub stoi w miejscu  . Szczerze do dupy cala ta technologia żeby trzeba było tak kombinować żeby piec się rozgrzał nic tylko go w kosmos wypier....  . Założone sprzego zawór ATV a to bydlę dalej nie jest w stanie Sobie poradzić z odrobiną zimnej wody debilizm technologiczny i tyle . Podczas wyciągania tej wkładki ATV okazało się że nie chce wyjść była zacięta ( zawor zakładany przed sezonem pracował 3 miesiące) zastanawiam się nad ESBE  Z WKLADKA 60 STOPNI  MOZE WTEDY TEN ZŁOM  BEDZIE DAWAL RADE tylko jaki kvs tego zaworu wziąć  ALBO NAJLEPEIJ JAKI MODEL ??? Rury mam 1. 1/4 na obiegu kotłowym wiadomo można zastosować redukcję chyba lepeij przerobić na mniejsA średnicę to to uczynię bez najmniejszego problemu dla swego świętego spokoju .  Chyba że całkiem inne rozwiązanie zastosować??? Jeśli tak to jakie ,??? Stawiam dobra flachę za pozbycie się problemu 

  5. A więc tak pozwoliłem sobie napisać do Sambora który to zaklepał projekt tej instalacji i zrobiłem kryzowanie grzejników plus dołożyłem zawór grzybkowy na powrocie do zaworu 3 d wychodzącego na instalacje teraz spróbuję wyregulować przepływy przy kotle zobaczymy jakie będą efekty 

    20240208_202225.jpg

    20240208_202208.jpg

  6. ,Nie rozumiem za bardzo  zawór 3 d ale jakiej firmy nie wiem  bo dawali to z dotacji a na nim nie pisze  wyjścia ma 5.4 z redukowane na cal później już idzie miedź    dalej to już tylko pompa zaworu zwrotnego nie ma żadnego za pompa .

  7. Całe szczęście kupowałem termostaty z kryzowaniem zkryzuje mocniej te najbliżej pieca te trochę dalej tylko trochę przykręcę te najdalej zostawię  tak jak sa Wstępnie dzięki odezwę się jak bede widział co wyszło z tej operacji 

    A jeszcze jedno pytanie które mnie nurtuje co sądzisz gdybym wstawił dodatkowo zawór grzybkowy na wejściu do zaworu 3 drogowego z powrotu instalacji w celu regulacji zaciągania zimnej wody z instalacji chodzi mi o to że ten zawór ma strasznie duza bezwładność dopiero jak się całkiem otworzy zaczyna zaciągać ciepla wodę i mam Ust na 47 stopni a on jest prawie cały otw skala pod automatem wskazuje nr 8

  8. 12 cm o dobrej lambdzie  poddasze 30 cm wełny na przekładkę plus folia odbijająca  ciepło ale w sumie co to ma większe znaczenie najwyżej piec by częściej  się włączał  a temp powinien osiągać bez problemu w tym ukl  . Pompę jeśli dawałem na min to na górze sprzęgła temp leci w dół  np jeśli zawór 3 d na instalacje  jest już całkiem otw  I szla temp powiedzmy  40 stopni  to jeśli zmniejszyłem bieg powiedzmy na 1 (płynna regulacja ) to temp spada na wyjściu instalacji do 33 

    Ale może ja to źle rozumie spróbuję rąk zrobic i napisxe jak dlugo schodzi mu się nagrzać 

  9. Zawor kupiłem taki bo takie było zrobione przyłącze do pieca więc dostosowałem zawór do reszty . Kociol na pellet 20 KW Krzaczek  dom ma 180 pow grzanej jest 14  grzejnikow aluminiowychpo dwadzieścia żeberek każdy  z termostatami  2 drabinki w łazienkach (plus podłogówki18 m2) Dom dobrze ocieplony . Pompa na dom chodzi na min  pokazuje 2 m podnoszenia tak żeby tylko dało radę ciepło dojść do podłogówki a pompa kotłowa na 2 BIEGU . Kolega Cesario twierdzi że mam za mały kociol z  czym bym się nie zgodził  no ale zdanie każdy może mieć inne 

    Czyli gdyby była mniejsza średnica tego zaworu atv to by lepiej działało?  Bo albo wyciągnę środek i tak zostawie i mam gdzieś ten ciepły powrót  albo kupie esbe  ten regulowany 

  10. Kolego Sambor a podpowiedz co zrobic. Takim fantem Zawór AtV 55 stopni 5.4 cala  (do sprzęgła sred rur 5.4 a za sprzęgłem 1 cal z przejściem na miedź ) ogólnie piec się nagrzewa gdy pracuje sam a jak się otworzy zawór 3 drogowy na instalacje to spadnie  do 59 stopnina kotle  na powrocie trzyma te 49 stopni I więcej nie pójdzie . Pompy ustawione na stała charakterystyka co ciekawe jeśli  pompę kotłowa dam na niższy 1 to na wyjściu instalacji temp spada w dół   (temp na grzejniki )  pomimo zwiększenia dla sprawdzenie tylko obrotów pompy za sprzęgłem temp nie wzrośnie.  Agdy dam pompę kotłowa na 2 bieg to temp na sprzegle na wyjście na grzejniki zaczyna rosnąć .  Jak wczoraj zakręciłem nitkę od powrotu sprzęgła to pompa kotłowa zwolniła  ale temp kotła zaczęła rosnąć  wszystkie sitka wyczyszczone pompy  nawet rozkręcałem żeby sprawdzić stan wirników i nie wiem czy wywalic ten atv i mieć w D ten ciepły powrót czy coś źle wykonałem projekt jest zaciągnięty z tego forum  dorzucam foty 

    20240131_154701.jpg

    20240207_203608.jpg

    Tylko nie patrzcie na ten zakręcony zawór na powrocie bo to była próba  i pompa na zasilaniu jest yonos pico 25-6 źle ja opisałem 

  11.  Dla Sprostowania sprawy Pompa Cwu aktualnie nie działa od 1 stycznia  do nastepnej zimy mam solary i bojler dogrzewa grzalka   także to nie przez nią jest problem i cwu jest poza sprzeglem  . Ogólnie to sprzęgło nie działało tak pięknie jak wszyscy twierdzili  i dołożyłem w tamtym roku zawór ATV żeby powrót był dogrzany i piec śmigał  no ale  u.mnie musi być problem dalej zbyt zimna woda powracająca i piec sobie nie radzi 

  12. Chyba znalazłem przyczynę nie pozwalajaca piecu osiągnąć temp większej niż 59 stopni zamieniłem te pompy jak wcześniej pisałem ale to w sumie nie przyniosło efektu jak było tak jest na kotle 59 stopni powrót 49 i tak stało  w miejscu . Zakręciłem zawór powrót od sprzęgła i temp zaczęła rosnąć w mgnieniu oka wychodzi na że zawór ATV przepuszcza dużo wcześniej  jest wadliwy  spróbuję go zareklamować 

    Lub go całkiem wywalę i zaloze zawór grzybkowy na powrocie że sprzęgła bo kulowy rozumiem że się nie nadaje do redukcji przepływu z tego co tu wyczytałem na forum tak ?

  13. ,Pomyśl był mój po wielu oględzinach instalacji na tym forum Sambor poprawił tylko rozmieszczenie zaworow zwrotnych.  A pompami to ja reguluje i nic  to nie zmienia  . Doradzcie tylko jedna rzecz i glowy wiecej nie zawracam spróbuję ta z cwu wilo yonos pico 25 -4 dać Na zasilanie domu a ta z zasilania wilo  25-6 na powrót kotła obie mają płynna regulacje  .Czy ta z cwu 25 -4 dać Na powrót kotła  a tamtą  na zasilaniu zostawić bo obecnie ta kotłowa ma stałe biegi a te mają płynna regulacje .  Z góry dziękuję za poświęcony mi czas Pozdrawiam 

    Chodzi mi o to czy nie jest za słaba ta 25-4 na powrót lub zasilanie inst

×
×