Cześć.
Jako kolejna osoba, zgłaszam swój problem z bardzo dużym spalaniem mojego kotła Krzaczek SKP BIO Pellet Max 24kW Sterownik ecoMax920p1 KR .
Na dobę mój kocioł pali 5-6 worków pelletu.
Układ zbudowany jest w oparciu o zawór 3 drożny.
Kocioł zamontowany w nowym domu, bardzo dobrze ocieplonym.
Jak zauważyłem sporym problemem jest cięgle włączająca się ochroną powrotu.
Tzn. posiadam termostat pokojowy ustawiony na 23 st. Po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik wyłącza pompę podłogowki w związku czym piec się dogrzewa do 75 stopni i przechodzi w postój. Problem zaczyna się gdy żądaną w pokoju temperatura spadnie, i kocioł musi ponownie grzać pomieszczenia. Po rozpaleniu cały czas jest ochrona powrotu przez co kocioł na podłogówke zamiast zadanych 40 st. Podaje ledwo 20 st. Zanim kocioł się dojrzeje i zacznie podawać żądaną temperaturę na podłogówke mija 3 godziny. W tym czasie w pokojach temperatury spadnie jeszcze 1-2 stopnie. Więc do ponownego osiągnięcia zadanych w termostacie 23 stopni od momentu uruchomienia kotła moja 6-7 godzin. W tym czasie kocioł pracuje na pełną moc spalając worek peletu na 2 godziny .
Jedynym pocieszeniem.jest to że później temperatura w pomieszczeniach utrzymuje się przez kilka godzin. Nie mniej nie zmienia to faktu , że w ciągu doby piec pracuje ok 12 godzin...
Czy ktoś jest w stanie pomóc mi rozwiązać problem. Co zmienić w sterowniki, a może trzeba poprawić coś w instalacji.
W załączeniu zdjęcia instalacji