Witam,
Od paru tygodni mam w domu kocioł Defro Eco Lux 20kw. Sterownik k1pv4 ma zadana 60stopni w trybie pompy równoległe (miałem włączony PID jak i bez PID) Jak już osiągnie temperaturę 60 stopni to po chwili wchodzi w nadzór i przebija ponad 80 stopni. Jeśli temperatura w regulatorze pokojowym SALUS spadnie poniżej 21stopni to puszcza cała ciepła wodę na grzejnik. Temperatura spadnie do 40stopmi następnie ją podgrzewa i puszcza i tak w kółko, dopóki temperatura na sterowniku pokojowym nie osiągnie ponad 21 stopni.
Próbowałem zmieniać temperaturę zadana zaworu i efekt wciąż ten sam (aktualnie jest 30stopni). Nie wiem dlaczego są takie skoki temperatury, wykres cały poszarpany.
Jest zamontowany siłownik zawór mieszający 4d, do ustawienia tego zaworu był fachowiec.
Moje nastawy:
SERWIS
Minimalna praca podajnika 1sek
Maksymalna praca podajnika 4sek
Min praca pod 50sek
Maks przerwa pod 85sek
Min wentylator roboczy 17
Max wentylator roboczy 28
Min obroty 430
Max obroty 990
NADZÓR przy 70% mocy kotła:
Czas podawania 3sek
Czas podawania 11min
Czas pracy wentylatora 5sek
Czas przerwy wentylatora 5min
Siła nadmuchu 35bieg