  1. Podłogówka odbiera więcej ciepła, niż generuje kocioł. Żadne regulacje pomp nic nie pomogą dopóki nie zostanie rozwiązany problem bilansu cieplnego. Być może to jest nowy dom, który potrzebuje wygrzania podłogówki? Z opisu jednak wnioskuję, że nie jest to nowa instalacja. Potrzeba więcej danych: - ile paliwa i jakiego spalane jest w jednym paleniu, - jakie sa temperatury w pokojach ogrzewanych przez podłogówkę, - jaka jest izolacja bufora, - jaki kocioł jest używany do zasilania bufora.
  2. Prawie wszystkie bufory mają w górnej dennicy odpowietrzenie 1/2". Taka średnica jest zbyt mała, żeby wyprowadzić wodę na instalację. W buforze Kelvin odpowietrzenie zrobione jest mufą 5/4" lub 6/4" i to jest odpowiednie wyjście na instalacje.
×
×