  1. artwa odpowiedź w Zawór 3D temperaturowy na powrociei i obejście został oznaczony jako odpowiedź   
    @Matejko1 ochrona powrotu działa świetnie. Mam jedynie problem z ucieczką ciepła z bufora. Myślę, że kiedy w dolnej części bufora jest gorąca woda a kocioł wygarnięty, to kocioł staje się odbiornikiem. Zamykam wtedy zawór na rurze powrotnej, ale termometr na kotle i tak pokazuje temperaturę powyżej tej w piwnicy. 
    Na wykresie czujnik dodatkowy 1 to góra bufora, a czujnik dodatkowy 2 to dół bufora. Wahlowanie pod koniec palenia to pewnie włączająca się co chwilę pompka CO - jak kocioł nie daje więcej niż na dnie bufora, to pompka się wyłącza.
    Otwarcie zaworu powrotnego na 100% to czas, kiedy już nie ma skąd brać zimnej wody i powrót przekracza zadane 50 stopni. Może powinienem ustawić powrót 60-70 i z kotła puszczać od razu 80 do bufora…

    Już tego nie badam dokładnie - działa wystarczająco, a ja myślę o pompie ciepła. Chociaż się boję, to mój licznik ciepła pokazał 9MWh na sezon. Dziwne jak na stary dom.  