Producent:LFP Leszno
PARAMETRY:
Waga:5 kgWysokość podnoszenia max:do 6 mWydajność max:4m3/hStopień ochrony:IP44Ciśnienie robocze :10 barTemperatura czynnika:+5 do 110°Cśrednica przyłącza:1"Rozstaw śrubunków:180 mm -
Pewnie jak by to zrobił na 5/4 wszystko i grubsza rurka to by były jeszcze większe ale dla mnie są już wystarczające podłogi w końcu robią się ciepłe po godzinie palenia a nie po dobie
-
W dniu 4.02.2021 o 16:22, sambor napisał:
Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też.
Dla przepływów rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5, nawet Kvs 6 będzie dobre.
I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź
Jeszcze raz dzięki za informacje. Cu zmienione na 28 zawory z 3/4 na 1 '' i wszystkie kształtki na większe. Zawór 3-d z kvs 1.6 wymieniony na 4.2. Przepływ wzrósł z 1.3 do 2.2 l/min
-
Kolego "ameno25"rozumie z tego co napisałeś że wymiana zaworu na kvs powinna pomóc ale pewnie trzeba by pozmieniać rurki 22 na 28 ? Czy dobrze Cię rozumiem?
-
No tak. Ale jednak coś "trzyma" te przepływy chciałbym aby były one na poziomie 2l/min. Zaznaczam że jestem laikiem w hydraulice
-
Witam potrzebuje porady a mianowicie mam około 800 mb rurki podlogówki PEX. Pompa Leszno 25/60 i rozdzielacz na 10 obwodów. Zasilanie do rozdzielacza 22mm rurka miedziana( na moje trochę cienka ),chodzi o to że przepływy na rozkręconych rotametrach mają 1.3 l i powrót jest zimny pętlę około 70do 90 m bieżacych PEX. Pompa działa na 3 biegu. Niepokoi mnie bardziej to że zawór mieszający który zastosował hydraulik to afriso kfs 1.6. Dlatego typuje ten zawór do wymiany na minimum kfs 3.2. Jak myślicie czy przepływ wtedy się poprawi ?
Mały przepływ na rotametrach
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Mnie one satysfakcjonują. Podłogi Ciepłe przy nie spaleniu tony opału na raz także jest ok ?