Nie grzeją całe grzejniki
Przyłącza boczne. Rury i zawory powrotne czyli odpływ na ile ustawic piec gdy tak jak teraz nie ma mrozów
-
Nie grzeją całe grzejniki
A powiedz mi jeszcze jaką temerature ustawic najlepiej na piecu teraz gdy nie ma mrozów? ustawiłem regulator na eko czyli 18,6 i wszystkie głowice na 3 czyli niby 20stopni to na ile piec? wczoraj juz tak próbowałem i nie było efektu
-
Nie grzeją całe grzejniki
ok dziekuje,tak wlasnie zrobilem. pompa na 2,glowica zdjeta i bez zmian. Nie chce zawracac glowy w sylwestra jednak jak dasz rade dalej "za reke"mnie prowadzic-pomóc to bede wdzieczny
-
Nie grzeją całe grzejniki
Odpowiesz mi czy dobrze rozumiem to przestawienie Pompy? Sterownik umieszcze wg instrukcji czyli w przedpokoju,jest radiowy wiec ewentualnie bede kombinował ale moje pytanie brzmiało na jaka wartosc ustawic pozostałe glowice wtedy?
-
Nie grzeją całe grzejniki
Na pompie sa oznaczenia od 0 w lewo 1/2/3 i w prawo I/II/III teraz ta III. Rozumiem,że mam przestawić na 2??? Pozdejmowac wszystkie głowice? czy jedną na próbe? jak potem z tym sterownikiem ustwiac głowice?
-
Nie grzeją całe grzejniki
prosze oto zdjecie Biegu pompy. Możesz mi jeszcze podpowiedziec jak ustawic glowice termo gdy zamontuje sterownik pokojowy Salus??
-
Nie grzeją całe grzejniki
mam jeszcze jedno pytanie, Zakupiłem Sterownik Radiowy Salus. Chciałbym go podłączyć i teraz jedna kwestia: jak ustawić głowice termostatyczną bo sterownik ustawie np na 20stopni. Głowica ma skale do 6 tj 30stopni/5 28stopni/4 24stopnie/3/20stopni.... jak sprawdzić ten bieg??
-
Nie grzeją całe grzejniki
Junkers Ceraptur Midi co do pompy to nie wiem. Rury wychodza z pieca pp 32x4,4 i po ok 1metr redukcja na pn20 25x3,5
-
Nie grzeją całe grzejniki
nie jestem z branży ale rury tzw plastik nie znam oznaczenia fachowego. Grzejniki wisza pod lekkim skosem nie poziom tylko odpowietrznik ok 0,5cm niżej od poziomu. Co do róznicy temperatur to kazdy inaczej na gorze wszystkie sa gorące a na dole albo lekko letnie albo letnie(nie mam mozliwosci podania temeratury natomiast roznica bardzo duża ok 80% na dotyk. Rozumiem,że grzejniki mają oddawac ciepło i ze wyznacznikiem jest temperatura pomieszczenia,bo o to chodzi ale dziwne ze jeden jest cały gorący,a inne nie. I gdybym np ustawił głowice na 4 czyli 24stopnie a w domu było np 22 to rozumiem ze grzeja lekko by dogrzac do 24. Natomiast czy jesli mam 19 stopni w domu i odpalam grzejniki na 6 czyli 30 stopni to nie powinny całe grzac na maxa?? Piec ustawiony na 65stopni,cisnienie wody prawie 2 Bary. Czy ktoś moze pokierowac od czego zaczac? Dodam jeszcze ze mimo braku mrozów rachunek za gaz 500zł za miesiąc tylko ogrzewanie
-
Nie grzeją całe grzejniki
rury Pcv ok 25mm jak teraz patrze na szybko. A czy grzejniki powinny wisiec w poziomie? Bo jak teraz patrze to "spec"powiesił tak ze głowca jest wyżej niz odpowietrznik
-
Nie grzeją całe grzejniki
Taki szybki szkic. Opisałem wielkosc grzejników,strzałki okreslają dopływ/powrót. Cały grzejnik grzeje tylko ten 60cm. przestrzenie miedzy grzejnikami sa otwarte(przejscia bez drzwi dodam,że zawory i rury powrotne sa bardzo ciepłe a dolne polowy grzejników letniutkie
-
Nie grzeją całe grzejniki
grzejniki podłączone prawidłowo.zasilane bocznie.jedna rura doprowadza wode do zaworów druga powrót.Mam 5 grzejników,jeden blisko pieca,potem drugi w salonie nastepnie 3 na jednym połaczeniu z pokoju do pokoju w lini prostej. Najdziwniejsze jest to ze wsrod tych 3 w lini prostej drugi mały grzeje cały bez wzgledu czy ustawie na 4 czy na max Schloser jest to kompletny zestaw nie sama głowica termostatyczna. Co do temperatury to przy temp zewnętrznych nie trudno miec w domu ok 20-22stopni.natomiast gdy np wychłodze dom i odkrece wszytskie 5 grzejnikow na 6 czyli 30stopni to jak pisąłem wczesniej grzeja od gory a dol letni a drugi grezjnik grzeje cąły. Czyli wg Ciebie wrocic na kryzach do pozycji 8 jak były zakupione wczoraj? Czy zawory powrotne maja byc odkrecone na max?
-
Nie grzeją całe grzejniki
Witam, jestem tu nowy i potrzebuje pomocy. Nowa instalacja C.O,Piec Junkers + 5 Grzejników Purmo,Głowice termostatyczne Schlooser. Wszystkie odpowietrzane kilkanaście razy.Począwszy od pieca jak i również zaczynając od ostatniego.... Tylko najmniejszy(50cm)grzejnik grzeje cały(przedostatni) Reszta grzejników grzeje bardzo dobrze u góry,a dół letni. Zawory powrotne odkręcone na Max. Próbowałem kryzowac 1 i 2 grzejnik (na 2 i 4)w 8 stopniowej skali i bez efektu,ponadto gdy ustawiona temp na głowicy 20stopni spadła to zaczeły dudnić.... Juz nie mam pomysłu co kombinowac
KrisKros1979
Forumowicz
-