Postów
12 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez piotrekke
-
-
Ja również przywróciłem kocioł do ustawień fabrycznych i wykopcanie zostało zlikwidowane do minimum.
A kocioł taki czysty przez regularne czyszczenie 😉
-
To mówisz, żeby zwiększyć nadmuch i rzadziej podawać mu paliwo?
Dodam tylko, że aktualne spalanie jest bardzo dobre a węgiel nieprzepalony nie ląduje w popielniku.
-
Witajcie.
Parę dni temu przełączyłem kocioł z ogrzewania lato/zima, na same lato, czyli grzanie tylko CWU.
Od tego czasu kocioł strasznie zaczął wykopcać/puszczać dym do kotłowni i całej piwnicy.
Parametry zostawiłem takie same jakie używane były w zimie, a mianowicie:
Temperatura CWU- 50*C
Czas pomiędzy cyklami podawania paliwa- 31s
Moc wentylatora- 50%
Podtrzymanie- 21min
Czas podawania paliwa- 4s
Dodam, że po otwarciu drzwiczek do paleniska mam strasznie dużo dymu.
Kocioł KLIMOSZ LE20
Pomożecie co może być tego powodem ?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
-
-
Cześć.
Pojawił mi się problem z dnia na dzień, z temperaturą CWU.
Na kotle temperaturę CWU mam ustawioną na 50*C i przez okres użytkowania pieca, nie było problemów z jej utrzymaniem.
Dwa dni temu wróciłem z pracy i okazało się, że temperatura wzrosła do ponad 65*C mimo, że żadne parametry nie były zmieniane ani nikt nic nie grzebał przy instalacji.
Obniżenie temperatury na kotle nawet do 40*C nic nie zmieniło, czujnik temperatury działa, odpowietrzylem co się dało, ale nadal zero rezultatów.
Z tego co czytałem, winny może być zawór zwrotny, lecz nie umiem go zlokalizować.
Dodaje parę zdjęć instalacji, licząc na waszą pomoc.
A jeśli winny nie jest zawór, to co może być przyczyną tak rosnącej temperatury.?
Z góry dziękuję.
-
Dobrze. Dzięki za pomoc
-
Po wyjęciu płyt robi się jeszcze 5-7cm miejsca.
-
Podnieść w górę jej nie podniosę. Jedynie co mogę zrobić to wyjąć ją całkowicie.
-
-
Że trzy to by się zgadzało, lecz nie lata a miesiące ;-)
Wtedy też został zakupiony i uruchomiony przez serwisanta. Może ten brud, osad i sadza to właśnie wina złego ustawienia i spalania.
-
Cześć.
Byłby ktoś w stanie pomóc ustawić lepiej mi ten kocioł? Staram się poprawić spalanie lecz mi to nie wychodzi.
Kocioł Klimosz LE20 21kW
Czas podawania węgla: 5s
Czas pomiędzy cyklami podawania węgla: 42s
Moc wentylatora 23% (przesłona otwarta na maxa)
Czas podtrzymania: 32mim
W załączniku dodaję zdjęcie jak aktualnie wygląda palenisko.
Dziękuję za pomoc
Pomoc z ustawieniem kotła Klimosz LE20.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez piotrekke
Cześć.
Po zmianie ekogroszku na ten kupiony w sklepie PGG kompletnie nie umiem sobie poradzić z jego ustawieniem.
Cały czas węgiel jest niedopalany.
Wróciłem do ustawień fabrycznych i jedyne co się poprawiło, to mniej dymu wykopca się z kotła.
Moje ustawienia:
Podawanie zmieniałem od 5s do aktualnie 1s.
Przerwa między cyklami 55s
Wentylator na 80%
Podtrzymanie 28min
Dodatkowo co 5 min mam ustawiony przedmuch paleniska na 8s.
Co tutaj spróbować zmieniać?