  1. Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem, choć w związku z budową w nowym domu kotłowni na ekogroszek, bardzo często tu zaglądam. Chciałbym prosić o pomoc i ocenę schematów. Z uwagi, iż w domu moich rodziców nastąpiła awaria starego pieca na miał (funkcjonował ok 12 lat, maks temp. 52 stopnie), postanowiliśmy zakupić nowy piec na ekogroszek z podajnikiem 19 KW. Pow. budynku ok 140 m2 dom ocieplony 5 cm styropianu, zasobnik cwu 140 l. Niestety stara instalacja nie była wykonana prawidłowo schemat nr 1. W nowej instalacji chciałbym zastosować zawór trójdrogowy oraz obieg kotłowy schemat nr 2. Ze zmian, których mogę dokonać bez "prucia" całego domu to wydzielenie osobne zbiornika wyrównawczego, bojler niestety musi zostać w starym układnie (tak wiem, że to nie ekonomiczne, ale niestety...). Bardzo Was proszę o ocenę czy schemat nr 2 będzie dobry, w które miejsca wstawić zawory zwrotne oraz czy rura miedziana 28 (taka obecnie wychodzi z pieca) może zostać i do niej wpiąć zawór trójdrogowy ? Nowy piec ma dwa wyjścia i dwa wejścia, dlatego z osobnego wyjścia chcę pójść na zbiornik wyrównawczy i czy wystarczy rura miedziana 22?. Dodatkowo proszę o poradę jaką średnicą rury zrobić obieg kotłowy, wyjście z pieca i powrót jest fi 28. Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję za poradę.
×
×