Zawór 4D do ochrony powrotu kotła bez opcji w sterowniku.
NieJestemPRO odpowiedział(a) na NieJestemPRO temat w Instalacje CO i CWU
Drodzy Państwo, pozwoliłem sobie usiąść, poszukać oznaczeń dla schematów hydraulicznych i rozrysować 3 różne (mało profesjonalne schematy) umiejscowienia pompy przewałowej / krótkiego obiegu. Być może dzięki temu uda się lepiej zrozumieć, a przede wszystkim będę mógł taki schemat pokazać instalatorowi. Chociaż jak tak dalej będę dłubał i szukał informacji, to sam podłączę 😄 . Na schemacie brakuje drobnych elementów na przykład naczynia, czujników itp, ale schemat ma pomóc z poprawnym umiejscowieniem pompy i na przykład źle umiejscowionych zaworów zwrotnych (kierunkowych). Jeśli pompa nie musi pracować cały czas mógłbym rozważyć jej podłączenie przez termostat przylgowy. -
Zawór 4D do ochrony powrotu kotła bez opcji w sterowniku.
NieJestemPRO odpowiedział(a) na NieJestemPRO temat w Instalacje CO i CWU
Sterownik nie ma funkcji ochrony powrotu, nie ma opcji czujnika temperatury powrotu. Pompa zaworu nie różni się niczym od pompy C.O. bez termostatu pokojowego. Działa tak samo jak pompa C.O. Czyli powiedzmy przykładowo przy 40 stopniach pompy mają się załączyć i w tym momencie załączają się wszystkie pompy łącznie z pompą zaworu. Ustawimy, że przy 35 mają się wyłączyć to wszystkie się wyłączają. Jedyny wyjątek to priorytet CWU - gdy go ustawimy to najpierw załączy się pompa CWU, nagrzeje bojler i dopiero załączy się pompa C.O i pompa zaworu. Gdybym miał termostat pokojowy to on by dodatkowo sterował pompą zaworu (włączał ją i wyłączał). Tak jak Pan zgadł, piec z końcem tygodnia przyjechał do mnie. -
Zawór 4D do ochrony powrotu kotła bez opcji w sterowniku.
NieJestemPRO odpowiedział(a) na NieJestemPRO temat w Instalacje CO i CWU
Postaram się każdemu z Państwa odpowiedzieć. Wanny nie posiadamy, łazienka z toaletą jest bardzo mała, mamy tylko prysznic. Rodzina 3 osobowa. Koszta wzrosną, ale zależy mi na poprawnym działaniu isntalacji. Czujnika pogodowego nie ma i podejrzewam, że nie założę tak samo jak modułu internetowego. Propozycji siłownika z 3D nie było. Zrobiłem błąd, że nie rozwinąłem Państwu całości. Grzejniki + Podłogówka mają być zamontowane razem na jednej belce i jednym przyłączu (w obu przypadkach dokładnie ta sama propozycja) i do nich miałaby być podłączona pompa C.O. Na belce rotomoetry (takie zaworki do regulacji przepływu jak dobrze zrozumiałem) a na powrocie coś co jest podobne do zaworów termostatycznych przy grzejnikach, ale to tak jakby zwykłe zaworki (tam można coś zamontować i to by miałoby być zamontowane do podłogówki). Przedstawiłem schemat który podaje producent sterownika a tam jest zawór 3D na podłogówkę, ale "tak nie musi być, ale jak Pan chce. To co proponuje będzie działać z zaworem 4D". Tak samo podobno nie potrzeba robić w nowych instalacjach obiegu grawitacyjnego, podobno u mnie obieg grawitacyjny nie zadziała (stara instalacja na te chwilę posiada takie obejście pompy). Piec 12kW mam aktualnie. Potrzeba byłaby u mnie minimum 7kW (podobno), dodatkowo jestem w trakcie powolnego remontu strychu który również ma zostać z czasem ogrzewany, dojdą kolejne 34m2, ale z niższą wysokością. W zimę temperatura na te chwilę podczas największych mrozów nie spadła tam poniżej 14 stopni. Pozwoliłem sobie podłączyć sterownik na sucho i przetestować jak on steruje pompami. Ustawić mogę temperaturę załączania pomp, pompa CO chodzi cały czas w trybie zimowym a w trybie letnim zostaje ona wyłączona. Pompa zaworu również pracuje cały czas. Pompa CWU ma w trybie zimowym opcję priorytetu, czyli najpierw nagrzeje wodę a dopiero potem załączone zostaną pompy CO i zaworu. Gdy temperatura na bojlerze spanie pompy CO i zaworu zostają wyłączone, zostaje załączona pompa CWU i dopiero w momencie nagrzania CWU wracamy do prac pozostałych pomp. Wczoraj siedziałem i myślałem nad tym. Jeśli to wszystko działa w ten sposób i ma być zrobione na jednej belce z tym zaworem 4D, to czy nie lepiej dać czujnik temperatury zaworu na powrocie z zaworu do pieca i pompe zaworu dać również na powrocie do pieca (nie wiem czy nie będą z sobą kolidowały pompy), z tego co tak w głowie mi się ułożyło a najprawdopodobniej źle się ułożyło to wtedy zawór by pilnował temperatury na powrocie. Ewentualnie druga opcja o której myślałem to czujnik temperatury zaworu umieścić na wyjściu z zaworu czyli standardowo, pompę zaworu umieścić również standardowo na jego wyjściu, a pompa CO robiła by za pompę przewałową skoro i tak cały czas pracuje a trybie lato nie pracuje. Zapewne mówię błędnie i to mocno, ale jak widać, będzie trzeba przypilnować. Z trzeciego fachowca zrezygnowałem jak sąsiad usłyszał, że też się z nim skontaktowałem. Powiedział wprost, że mam sobie wybić z głowy, bo instalacja była do poprawki, pompy źle zamontowane, a instalator to się chyba dopiero uczył podłączać piece. Poprawił sam i póki co działa mu to. -
Zawór 4D do ochrony powrotu kotła bez opcji w sterowniku.
NieJestemPRO opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jest dylemat w postaci montażu nowego pieca na ekogroszek (Feniks komfort eko 12kW). Sterownik oxi bord 740 który posiada pompę C.O, C.W.U i pompę zaworu. Na domu są grzejniki i przy każdym są głowice termostatyczne + podłogówka na łazienkę która ma 3m2. Dom ma 68m2, piętrowy, stary kwadraciak ocieplony styropianem 10cm, okna dwuszybowe plastikowe. W domu na korytarzu jest zawsze jeden grzejnik który jest otwarty cały czas ponieważ ciągle otwiera się i zamyka tam drzwi wejściowe co w zimę najzwyczajniej na świecie wychładza to pomieszczenie. Nie wiadomo też jak zachowa się dom gdy będzie ogrzewany cały czas a nie jak teraz, w dzień przez ileś godzin nie palone bo wszyscy w pracy, napalone dopiero wieczorem i utrzymywane aż do rana. Jeden instalator chce zamontować zawór 4D z siłownikiem za którym na wyjściu ma być pompa ustawiona w sterowniku jako pompa C.O, na powrocie bez żadnej pompy (na obiegu krótkim gdyby zawór 4D miałby się zamknąć), według mnie jeśli sterownik nie posiada ochrony powrotu, czujnika temperatury powrotu ani opcji pompy przewałowej to chyba mija się to z celem. Drugi instalator za to twierdzi, że w moim przypadku nie potrzeba żadnego zaworu 4D lub 3D, bo bojler (80L) jest przy samym piecu (łącznie tam wychodziłoby około 3m rur łącznie z osprzętem) i to on pracowałby jako ochrona powrotu. Który z nich ma rację? Do kotła nie ma żadnego schematu. Jedyny schemat jest od sterownika który pokazuje, że C.O i C.W.U ma być wpięte w obieg bezpośrednio do kotła a podłogówka to tam zawór 3D z siłownikiem i na jego wyjściu pompa zaworu. Dla obu przypadków wyjście z pieca 5/4, powrót również 5/4, wyjścia na zaworze 1cal, zasilania na grzejniki, cwu i ich powroty 1cal. Jestem zmieszany a chciałbym aby to było wykonane tak jak być powinno, a nie na przykład potem się zastanawiać dlaczego siłownik szaleje, dlaczego powrót ma za niską temperaturę, albo dlaczego dom nagrzewa się kilka godzin. Ogólnie gdy pierwszemu powiedziałem co mówił drugi no to zmieszał się, była chwila ciszy i było, że nie powinno być problemów z zaworem 4D bo i tak przecież pójdzie tam 45-50 stopni na grzejniki i tym samym na podłogówkę, ale na tym obiegu ma być zamontowany jak dobrze pamiętam jakiś zawór czy coś który wyreguluję temperaturę na podłogówce, kocioł będzie pracował z temperaturą przynajmniej 60 stopni itp. Chciałbym przeprosić za mój nieprofesjonalny opis, po prostu nie jest to moja dziedzina i nie znam się na tym, a gdy słyszy się dwie różne opinie od dwóch instalatorów to już coś nie gra, dlatego przychodzę do Państwa na forum zasięgnąć jakichkolwiek rad, być może dzięki nim uda się w końcu wybrać instalatora który ogarnie to tak jak się należy. -
Obsługa Instalacji CO w układzie zamkniętym.
NieJestemPRO odpowiedział(a) na NieJestemPRO temat w Instalacje CO i CWU
Już podaję tyle co zrozumiałem, gdyby była potrzeba więcej informacji lub zdjęć, podajcie co i postaram się dostarczyć. Domek piętrowy, zwykły kwadraciak, bez piwnicy itp. Jego wielkość to 68m2 lub 64m2 (nie pamiętam). Na parterze znajduje się kotłownia - bez podłogówki i z podłogówką - kuchnia, łazienka i pokój z klatką schodową na jednej "lini". Na piętrze 2 pokoje, jeden ogrzewany 2 kaloryferami panelowymi i drugi tylko jednym. Domek ocieplony (nie znam grubości styropianu). Przy piecu - pompa, dmuchawa, sterownik, bojler, naczynie przeponowe (chyba tak się nazywa ten zbiorniczek), 2x listwa z zaworami od podłogówki (listwa na wyjściu i listwa na powrocie), do tego masa odpowietrzników i chyba czerwony zawór bezpieczeństwa. Jeżeli mam zrobić zdjęcie w kotłowni, nie ma najmniejszego problemu. Zależy mi, aby dowiedzieć się, jak to właśnie się wszystko obsługuje. -
Obsługa Instalacji CO w układzie zamkniętym.
NieJestemPRO opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Kupiłem domek z instalacją CO w układzie zamkniętym. Problem polega na tym, że nigdy nie miałem do czynienia z takim rodzajem instalacji, nikt w mojej rodzinie również i żaden znajomy - wszyscy posiadają układ otwarty. Zacznę od tego, że po zakupie poprzedni właściciele kazali utrzymywać ciśnienie na manometrze od wody 1.8bar, gdzie piec ma maksymalne ciśnienie 1.5bar i tu już zaczęły pojawiać się moje wątpliwości. Kolejne zaczęły pojawiać się z tym, że na zimnym piecu na tą chwilę mam na manometrze 0bar a po rozpaleniu 1bar, woda krąży dosyć głośno, kaloryfery na piętrze grzeją dobrze, podłogówka na ostatnim odcinku grzeje tak sobie (wycieków brak). Mam parę pytań w związku z tym. - Jak odpowietrza się taki układ? - Ciśnienie powietrza w zbiorniku już wyczytałem u was na forum, aby zmierzyć odległość od naczynia do najwyższego kaloryfera, czyli 2m a tj podobno 0.2bar+0.3bar = 0.5 bar. Wodę muszę nabić o 0.2 bar więcej czyli 0.7bar. Tylko teraz nie mam pojęcia, czy na zimnym piecu, czy może na ciepłym. Czy muszę coś demontować, spuszczać itp aby to ustawić? Mam masę odpowietrzników przy naczyniu i nawet nie wiem w sumie które odkręcać... Jedni piszą, aby zdemontować naczynie, ustawić ciśnienie, przykręcić, zalać. Drudzy zaś aby spuścić wodę tak aby na manometrze było 0bar (nie ma problemu wystarczy, że nie napalę w piecu na drugi dzień), następnie nabić ciśnienie i zalać układ. Zwracam się z prośbą do was o wytłumaczenie mi, jak się obsługuje taki układ. Ewentualnie zmienię na otwarty i problem z głowy. Załączam w załączniku zdjęcie zbiornika który jest tam zamontowany. Pozdrawiam.