Odpowiedzi społeczności

  1. KarolBl odpowiedź w [Ferroli] Biopellet Pro - sypią się trociny spod ślimaka został oznaczony jako odpowiedź   
    Wybaczcie że rozmawiam sam ze sobą, problem rozwiązałem i poniżej podam rozwiązanie może się kiedyś komuś przyda
    Wystarczyła nowa tulejka (tutaj, https://tgssklep.pl/breta-pellet/213-lozysko-teflonowe-slimaka-dolne.html niestety chyba kupiłem ostatnią) +  godzina walki przy piecu i zrobione. Trzeba:
    opróźnić zbiornik co do ziarenka, inaczej przy wyjmowaniu ślimaka i tak wszystko wyleci
    potem zdejmujemy silnik ze ślimaka (klucz imbus 5, jak masz pecha to jest tak obrócony że nie dojedziesz wtedy idziesz do kolejnego punktu
    odkręcasz tylną płytę trzymającą ślimak i wszystko się wysuwa/spada do tyłu. Odkręcasz tylko 4 śruby z tyłu nie ruszasz tych od spodu
    dalej widać w czym problem, żeby włożyć tulejkę trzeba zdjąć ten pogrubiający pierścień z końca ślimaka
    i składasz wszystko spowrotem. Wiadomo żeby w tej ciasnocie to zrobić to ilość wyzwisk przekroczy dopuszczalne normy z połowy miesiąca... ale do ogarnięcia
     
    I przy okazji w międzyczasie zwalczyłem inny problem z kotłem
    raz - zimna woda w CWU - na piecu błąd 02, reset błędów i chodzi
    po tygodniu - znowu zimna woda w CWU, na piecu błąd 02 po resecie już słysze przy odpalaniu że coś jest nie tak, wnetylator włącza się tylko na chwile (1-2 sek) i staje. Podpowiedż - na wyświetlaczu w tym czasie pokazuje obroty wentylatora ok. 4600. Nowy czujnik obrotów wnetylatora około stówki, niestety trzeba czekać aż przyjdzie. Rozebranie i wyczyszczenie starego czujnika - za darmo i póki co działa (na razie dwa tygodnie)
    Generalnie błąd presostatu wg opisu a przyczyną był błąd czujnika obrotów wentylatora - na co nigdy bym nie wpadł gdybym akurat w chwili jak świrował nie przeglądał parametrów pieca na wyświetlaczu
  2. KarolBl odpowiedź w ferroli breta 12 kw err07 został oznaczony jako odpowiedź   
    nie wiem, ale sprawdziłbym podłączenia elektryczne w kominku
    na końcu instrukcji powinien być schemat płyty głównej, co do którego wyjścia powino być podłączone. Może ktoś na produkcji jakiś kabelek nie dał tam gdzie powinien tylko obok. Miałem tak swego czasu w fabrycznie nowym kotle derfo - czujnik temp spalin był podpięty pod wyjście na pompe CWU....... tam wyjścia na pompy były na wtyki z boku kotła i były już podłączone do sterownika. Gdybym nie rozbierał kotła do wniesienia z opbudowy to pewnie bym tego nie zauważył i byłoby wielkie dochodzenie czemu czujnik spalin nie działa
  3. KarolBl odpowiedź w Różnica w temperaturze grzejników góra dół został oznaczony jako odpowiedź   
    Wszystko odkręcowne na max - co to znaczy - zawory termostatyczne? Jeżeli tak to temperatura u góry grzejnika jest za niska, powinno być sporo więcej..
    to że na dole grzejnik jest zimniejszy to normalna sprawa
    Problemem (jeżeli faktycznie nie jest to zdławione na zaworach termostatycznych) jest zbyt niska temp zasilania
    Może za mały przepływ, może zapowietrzone grzejniki, ciężko stwierdzić. Odpowietrz grzejniki to raz
    a dwa co zasila te grzejniki? masz swój piec gazowy w mieszkaniu czy z ciepłowni to idzie?
  4. KarolBl odpowiedź w Bufor szeregowy został oznaczony jako odpowiedź   
    nie wierz w tą śmieszną folie, to wielki pic na wode fotomontaż
    przeczytaj oprobatę, to służy do ocieplania (a w zasadzie do ograniczania strat ciepła prze promieniowanie) na poddaszach i do swojego działania WYMAGA pustki powietrznej z każdej strony po min. 20mm
    to nie ma żadnych cudownych właściwości to zwykla folia bąbelkowa poprzeplatana wartswami folii alu
×
×