Skocz do zawartości

sebasp

Forumowicz
  • Postów

    35
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez sebasp

  1. Zaopatrzyłem się już w kamerkę endoskopową i przeprowadzę sobie inspekcję zbiornika. Jak spuścić wodę ze zbiornika? Czy od góry jest jakiś odkręcany dekiel? W domu cała instalacja jest z PP. Miedź jedynie od kotła do zbiornika jak widać na zdjęciach.
  2. Czy przy nowym zbiorniku można zgłosić reklamację u przedstawiciela tej firmy ?
  3. Tak wyglądają wskazania manometrów w instalacji CO i C.W.U. odkręcając ciepłą wodę ciśnienie spada do 2 bar. Zakręcając ciepłą wodę wraca do 4 bar.
  4. Dzieki za logiczne wytłumaczenie. Sprawdze to i dam znac.
  5. Dziurawa wężownica w kotle czy w zasobniku ?
  6. Nowy kocioł gazowy, nowy zasobnik na wodę, nowa anoda.
  7. Tak jak pisałem. Czekam już na ten efekt czystej wody ponad dwa miesiące. To chyba trochę za długo. Modernizacja czyli wymiana kotła i zasobnika zakończyła się dwa miesiące temu i od tej pory jest problem z barwą ciepłej wody
  8. Po modernizacji kotłowni w domu rodzinnym mamy taki właśnie problem. Woda ciepła z zasobnika ma kolor lekko pomarańczowy. Tak jak przedstawia zdjęcie. Woda zimna z lewej strony na zdjęciu jest ok. Środkowe zdjęcie to woda zagotowana w garnku zaś zdjęcie z prawej przedstawia ciepłą wodę ze zbiornika.Modernizacja zakończyła się około dwa miesiące temu. Dwa dni temu zostało przeczyszczone przyłącze wodne i wymienione filtry. Nowy kocioł gazowi i zasobnik wody.
  9. Dziękuję Wam za pomoc. Szczególnie koledze Sambor. Wydaje mi się że będzie to najlepsze rozwiązanie dla mojej instalacji) Co zauważyłem już? 1. Przepływy równe na wszystkich pętlach około 2l/min. Pompy zasilania rozdzielaczy ustawione na minimum ( 2m) Pompa w piecu na maximum. Przy otwartych wszystkich pętlach dochodzi do podmieszania na sprzęgle i wtedy różnica temperatur na piecu i na rozdzielaczach jest około 6 stopni C. Gdy kilka pętli zostanie zamkniętych przez termostaty temperatura na piecu, górnej części sprzęgła i na rozdzielaczach jest prawie taka sama. 2. Temperatura na grzejnikach w łazienkach i garażu w zupełności wystarczają na podsuszenie np. ręczników. 3. Kocioł podpięty pod pogodówkę. Krzywa grzewcza ustawiona na 0.7 W razie Potrzeby i wolnego nagrzewania pomieszczeń będę ją podnosił. 4. Rotametry odkręcone na maximum. ( Zamontowane mam siłowniki na każdej pętli plus termostaty w pokojach)
  10. Próbuję się połapać w internecie i tak. Potrzebuje rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym ? tak aby nie było różnić w temperaturze zasilania. Bo co innego jest sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem ? ono już obniża temperaturę na drugim króćcu
  11. Czyli tak: Pierwsze rozwiązanie to ta biała skrzynka i tylko ona ? Nie potrzeba już do niej sprzęgła ? Zestaw ten podpinamy do pieca i tyle. Druga opcja to budowa dystrybucji ciepła CO oparta na sprzęgle z rozdzielaczem ( ten czarny element) plus dwa zestawy pomp ? Ta kotłownia ze zdjęcia zasila tylko podłogówkę ? Akurat w tym samym czasie hydraulicy w przyszłym tygodniu będą przerabiać kotłownie u rodziców i szukam rozwiązania dla nich. Tylko tam jest instalacja mieszana ( grzejniki tylko 3 i reszta to podłogówka na trzech kondygnacjach) Grzejniki chciałbym by w razie mrozu chodziły na wyższym parametrze w razie potrzeby. A jeśli nie będą miały grzać to także chciałbym aby temperatura zadana na piecu na parametr podłogowy była równa temperaturze wychodzącej w podłogę przy zamkniętym obiegu grzejnikowym. U rodziców musiałbym chyba zastosować sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem? Tak by uzyskać taki efekt (aby temperatura zadana na piecu na parametr podłogowy była równa temperaturze wychodzącej w podłogę przy zamkniętym obiegu grzejnikowym).
  12. Czy można wtedy wejscia do sprzęgła 8 i 9 zostawić jako zapasowe źródło zasilania ciepła? Czy może lepiej obrócić sprzęgło o 180 stopni ?
  13. A jak z powrotem? Wpinam dwa pod ostatnie wejście nr.10 ? Czy każde osobno ?
  14. Planuję przebudować swoją instalację. Proszę o podpowiedź czy tak można to zrobić. Chciałbym grzać najniższą możliwą temperaturą którą będę ustawiał na piecu. W związku z tym rezygnuję z wyższej temperatury na dwóch grzejnikach. Założenie jest takie że za sprzęgłem będą dwa obiegi zasilające dwa rozdzielacze. Jeden na parterze jeden piętrze. Na sprzęgle: dwie pompy w celu poprawy przepływów 7 - zasilanie rozdzielacza na parterze oraz podpięcie dwóch grzejników 8 - zasilanie rozdzielacza na piętrze 9, 10 powroty. Czy w związku z tym że będę chciał grzać najniższą możliwą temperaturą ustawioną na piecu to czy mogę zrezygnować z zaworów termostatycznych , trójdrogowych? Nie chciałbym korzystać z podmieszania. Czy jest to bezpieczne rozwiązanie i dopuszczalne ?
  15. Który z poniższych zaworów zastosować: Afriso AVR 388 Kvs: 4 Afriso AVR 382 Kvs: 6,3
  16. Czy pomiędzy sprzęgłem a zaworem 3 drogowym nie powinien być wstawiony zawór zwrotny skierowany do sprzęgła tak aby woda nie była podbierana ze sprzęgła tylko z powrotu instalacji ?
  17. Zacznę od: 1.Zawór mieszający 3 drogowy Afriso ARV 382 Kvs 6,3 2. Siłownik 3. Moduł Tech sterowniki i-1m ( który podepnę pod istniejącą listwe L-9r ) Czy zamiana zawór z termostatycznego na 3 drogowy z tej samej firmy to tylko kwesta śrubunków czy bardziej zaawansowana przeróbka ?
  18. Zaw 3-D od podłogówki ma za mały Kvs, powinien być 4,5 lub więcej Czy jest sens wstawić w to miejsce zawór 3 drogowy z siłownikiem czy zmienić na zawór termostatyczny 4,5. Po zmianie będzie większy przepływ ? Rury są moim zdaniem OK- założyłem od zaw 3-D Cu28, a od rozwidlenia Cu22 Tak.
  19. Przy otwartych wszystkich pętlach i odkręconych rotametrach: Na parterze przepływ około 1.5 l/min i tu nigdy nie ma problemu z szybkim osiągnięciem temperatury komfortu - panele winylowe Na piętrze przepływ około 1.0 l/min podłoga to zwykłe panele. Dosyć długo trzeba czekać na temperaturę komfortu. Gdy zamknę dół to na piętrze przepływy wzrastają do 2l/min.
  20. Niestety do poprawy można by powiedzieć że jest cała instalacja ogrzewania ale nie mam możliwości w tym roku kucia prucia ścian podłóg itd. Głównym problemem instalacji jest między innymi przekrój rur zasilających rozdzielacze ( Miedź fi 22) Instalacja jest głośna, itd Piec gazowy, ogrzewanie podłogowe; dwa grzejniki( jeden w garażu drugi w łazience). Na piętrze 7 pętli ( 90+112+58+89+75+54+54)Na parterze 7 pętli (60+50+75+54+60+89+93) Na rysunku zaznaczyłem : 1. zasilanie grzejników ( nie zależy mi na wyższej temperaturze na grzejnikach chciałbym grzać tą samą temperaturą co podłoga) 2. Zasilanie rozdzielacza na piętrze 3. Zasilanie rozdzielacza na parterze 4,5 to powroty podłogówki 6. powrót z grzejników. Zawór termostatyczny kvs 2,5m3/h Chciałbym osobno zasilić parter ( jedna pompa ) piętro ( druga pompa) i grzejniki wpiąć pod dowolną pompę Czy po takiej przeróbce otrzymam większe przepływy na pętlach? W obecnym podłączeniu większość ciepła zabierana jest na grzejniki zaś na podłogę idzie dużo niższa temperatura. Muszę zwiększać temperaturę na piecu aby uzyskać odpowiednią temperaturę na podłodze. W zasadzie w zeszłym sezonie grzewczym zakręcałem obwód grzejnikowy. Chciałbym zasilać rozdzielacze jak najniższą możliwą temperaturą i uzyskać taki efekt że gdy ustawie temperaturę C.0. na piecu powiedzmy 26 C to żeby taka zbliżona temperatura szła na podłogę i taka sama wystarczy mi na dwa grzejniki. Czy zamiast zaworu termostatycznego można dołożyć zawór mieszający 3drogowy z siłownikiem. Mam listwę Tech Sterowniki l-9r siłowniki na pętlach i regulatory w pokojach.
  21. Czy kocioł De Dietrich MCR3 EVO oprócz złącza R-BUS posiada styk beznapięciowy do sterowania piecem ?
  22. Czy do pieca MCR3 Evo można podłączyć listwę TECH L-9r STEROWNIK LISTWA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ?
  23. Chyba nastąpiła aktualizacja oprogramowania w SMART TC. Pojawiła się na wyświetlaczu informacja o temperaturze zewnętrznej.
  24. Uszkodzony przewód do czujnika temperatury. Teraz juz działa.
  25. Brak informacji na temat temperatury zewnętrznej na regulatorze Smart TC. W ustawieniach kotła : AP056 Obecność czujnika zewnętrznego 1= AF60 AP091 Typ połączenia czujnika zewnętrznego 1 = Czujnik przewodowy. Brak błędu A00.34 Czujnik zewnętrzny przewidziany lecz nie został wykryty. Co można jeszcze zrobić ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...