Skocz do zawartości

bamboy92

Forumowicz
  • Postów

    31
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez bamboy92

  1. Ochrona powrotu zalaczona
  2. Czas otwarcia 2min Przerwa pomiaru 30 sek
  3. Temp kotła zadania 60 Histeryza 5st Temperatura zaworu zadania 40 Temperatura bojlera zadania 50 Histeryza 5st W przypadku gdy zawór jest niedomniety wygląda to np tak: CO i CWU dogrzane Temperatura zaworu bieżąca 27st Temapratura zadania 40st Temperatura powrotu 50st Pokojowka ustawiona na 21st z Histeryza 0.2 st
  4. Minimalne zamknięcie ustawione mam na 1%
  5. Witam. Pytanie zawarte w temacie. O co może chodzic? Temperatura pokojowa osiągnięta, CWU dogrzane a zawór 4D nie domkniety.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.