  1. Czyli grzejniki masz na tym samym obiegu co podłoga. Zostaw te 40 na piecu, ustaw sobie krzywą z punktem początkowym 25,końcowym 40. Na sterownikach pokojowych ustaw histereze 0,2 stopnia. Wpływ pomieszczenia wyłącz i obserwuj. Piec będzie ustalał temperaturę zasilania na podstawie temperatury zewnętrznej. W związku z tym że grzejniki masz na jednym obiegu z podlogowka to nie można podnieść temperatury zasilania, co mogłoby ograniczyć czeste uruchamianie palnika. Daj znać ile teraz masz startów na dobę.
  2. Na Rc310 ustaw stałą temperaturę przez całą dobę, bez żadnych obniżeń. Parametr Wpływ pomieszczenia daj na Wyłączony. Min temp zewn - 15. Nie ustawiaj temperatury na piecu, od tego masz RC310 żeby sterował temperaturą zasilania pogodowo. Temperatury w pomieszczeniach ustaw na sterownikach Tech. Masz sprzęgło i moduł MM100 do obiegu podłogówki? Prawdopodobnie piec chodzi już na minimalnych parametrach a i tak osiąga maksymalna temperaturę zasilania, dlatego wyłącza się, bo nie może już obniżyć mocy. Moim zdaniem gdyby ten piec chodził na minimum przez całą dobę to i tak nie spowoduje to że oszczędzisz na gazie bo jest on za duży.
  3. Cześć, jeżeli masz wszystkie zawory pozamykane to kocioł nie będzie chodził cały czas bo jest za mały odbiór ciepła. Jakiej mocy masz ten kocioł?
  4. Ok tak ustawiłem i będę obserwował. A jeszcze zapytam ile ustawić temperaturę na piecu? Mam 50 stopni i widzę że piec grzeje na 100% na te 50 stopni i kręci zaworem 3d zamiast modulować.
  5. Ok czyli rozumiem że piec będzie interesowała tylko temperatura zasilania obiegu i gdy ona zacznie rosnąć powyżej zadanej przez krzywą to wtedy zwolni, tak? Sterownik pieca nie wie, że gdzieś jest pomieszczenie, które trzeba jeszcze dogrzać, po prostu dany obieg pozostanie otwarty i jeżeli piec będzie w stanie zejść z mocą na tyle nisko aby nie podbić temperatury zasilania dla tak krótkiego obiegu to będzie pracował, w przeciwnym razie się wyłączy, dobrze to rozumuje? Co się stanie jak wszystkie obiegi się zamkną? Piec się szybko wyłączy bo temperatura skoczy, ale po jakim czasie będzie ponownie próbował się uruchomić?
  6. Witam, jestem nowy na forum chociaż czytam od dłuższego czasu. Postanowiłem napisać w tym temacie ponieważ mam bardzo podobną instalację jak kolega biki, tzn. podłogówka dół i góra, razem 220 m2, kocioł Buderus gb072 +RC310, sprzęgło i zawór 3D, sterowniki Tech w każdym pomieszczeniu i siłowniki w rozdzielaczach. RC310 znajduje się w salonie od północy, obok sterownik Tech. Instalacja dopiero odpalona. Teraz do rzeczy. Na RC310 ustawiona temperatura 21 stopni. Moje pytanie w jaki sposób uzyskać temperaturę np. 23 stopnie w pokoju dziecka? Rozumiem że ustawiam na Tech 23 stopnie ale co z tego skoro RC310 wyłączy kocioł po osiągnięciu 21 stopni w salonie, zgadza się? Z tego co tu wyczytałem to RC310 powinno tylko służyć za krzywą grzewczą ale jakimi ustawieniami spowodować aby nie wylaczał kotła po uzyskaniu zadanej temperatury? Wpływ pomieszczenia z tego co zrozumiałem koryguje temperaturę zasilania ale przy wyłączeniu tej funkcji nie będzie przecież sterownik ignorował zadanej temperatury pomieszczenia, dobrze myślę? Pozdrawiam
×
×