Skocz do zawartości

simonbale37

Forumowicz
  • Postów

    15
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez simonbale37

  1. Ustawiłem 2gi bieg by spróbować obniżyć prądożerność Aktualnie pobiera 12w przy 55 żeberkach żeliwnych i 2x 80cm aluminiowych grzejnikach Przypominam Zadana pieca 65stopni Na Grzejniki 40stopni Powrót 52stopnie Czy taka temperatura powrotu jest wystarczająca? W domu mam około 21 22 stopni.
  2. Koledzy a mam takie pytanie czy bieg pompy obiegowej wilo stratos ma jakieś znaczenie przy zużyciu opału? Pompa aktualnie ustawiona na 4 biegu(maksymalnym) i na wyświetlaczu mam 21w, te 21w to jest jak rozumiem wartość aktualnego poboru mocy przez pompę?
  3. 25kg poszło na 21h Piec znowu miał problemy z osiągnięciem zadawanej temperatury i wciąż i wciąż pompował opał. Czasami powyżej 10 minut
  4. @Jozefg1 Dobra zrobię jak twierdzisz 10/70 i aktualnie osłona jest 30% otwarta, I tak wiem że ten kocioł jest za mocny, ale to już niestety nie ja podejmowałem decyzje o jego zakupie i montażu. A mam takie pytanie w waszych kotłach podczas podawania pracuje dmuchawa? Czy tylko co X czasu jak ustawicie sobie czas i przerwę przedmuchu. EDIT: ustawiłem 10/60 bo u mnie regulacja przerwy co 30 sekund jest w rozpalaniu
  5. Nic jeszcze nie zmieniłem, minęła godzina i pierwszy raz odkąd sprawdzam mogę położyć rękę na czopuch bez obawy że się poparzę. Jest lekko ciepły
  6. @Zbyszko125 No ja nie zmieniam co 5 minut ustawień i z pewnością nie wszystko na raz. Minęło 12h odkąd wprowadziłem zmiany i ciekawi mnie jedna sprawa grzejniki w domu ogólnie zrobiły się gorące. Temperatura kotła (dopiero co kilka minut temu wszedł w podtrzymanie) 77stopni temperatura powrotu to 63stopni, aktualna w grzejnikach 45 a zadaną mam 40. Dodam jeszcze, że zapewne jest wyższa o te 3 stopnie bo wiadomo czujnik nie jest w wodzie. Mam też wrażenie jakby w ciągu pół doby poszło mniej węgla trochę ale to zbadam gdy będzie się kończył węgiel w podajniku. miałem tam wsypany równo worek + ~3kg To moje aktualne ustawienia Zadana temperatura kotła - 65 termostat - NIE tryb letni - NIE Temp. pompy - 45 temp. zasobnika - 40 Moc dmuchawy - 2/10 Czas przedmuchu 9sek Przerwa przedmuchu 15minut Czas podawania rozpalania - 12 sekund Przerwa podawania rozpalania - 30 sekund Czas podawania podtrzymania - 13 sekund Przerwa podawania podtrzymania - 20minut Wiem, że ten czas podawania 12s/30s jest dosyć intensywny ale jak kolega doradzała 5s/30s to piec niemal w ogóle nie wchodził w podtrzymanie, więc spróbowałem w 2gą stronę. Przy następnych regulacjach spróbuję może ustawić tą przerwę podawania na 80 sekund.
  7. To raczej mało możliwe opał wygląda na dobrze wypalony. Dalej kombinuje z różnymi ustawieniami. Aktualnie skróciłem czas podtrzymania z 80 do 20 minut, czas podawania w podtrzymaniu zostawiłem bez zmian 13sekund, jeszcze kilka innych zmiennych. Zobaczę czy to zda efekt
  8. Dobra minęło 15h wnioski wypisałem jakie są powyżej w poście, moze 5 sekund podawania to za mało dla mojego pieca? Skoro tak ciężko mu dojść teraz do 66...
  9. Godzina obserwacji i wnioski Piec niemal non stop "pracuje" temperatura waha się głównie 61-65stopni, w podtrzymaniu jak już uzyskał 66stopni wytrzymał jakieś 20 minut. Mam wrażenie że ciężko mu dobić do 66 stopni żeby wejść w to podtrzymanie, a co dopiero wytrzymać więcej niż 20 minut, a jeśli o czopuch chodzi, to położyłem rękę i jest gorący. Ręka wytrzymała ~ 2 sekundy. Oczywiście przesłona jest niemal zamknięta Ekogroszek energo extra Dane techniczne: Wartość opałowa (Q) : 24-26 MJ Wilgotność: ok. 15% Typ węgla: płomienny 31.2 Zawartość popiołu: do 7 % Uziarnienie: 5-25 mm Pochodzenie: Rosja
  10. A jednak zatwierdziłem twoje zmiany już dziś. Zobaczymy co przyniosą. A co do tego termostatu, to jak to działa montuje gdzieś do gniazdka i ustawiam temperaturę pokojową? Co się właściwie wtedy dzieje przecież piec ma swoje ustawienia na sterowniku.
  11. Jutro zastosuję twoje ustawienia, jeszcze chcę coś na własną rękę spróbować. Jeju to jeszcze jakiś termostat do pieca, te na grzejnikach nie wystarcza? Tak patrze to koszt około 200zł ciekawe czy by faktycznie pomogło. Temperatury spalin no niestety nie mam jak sprawdzić. Pozdrawiam
  12. Dodam jeszcze że przesłona jest otwarta w 90% a moc kotła to 30kW
  13. Dom piętrowy około 160m2 + piwnica z roku 1991 Budowa zewnętrzna pół pustaka przerwa pustak 5cm styropianu Okna plastikowe 5grzejników żeliwnych + 2 aluminiowe działające. Wszędzie termostaty ustawione 3/5. Oraz 4 żeliwne wyłączone, bo są w 3 pokojach nieużywanych to ich nie ogrzewam. Ustawienia sterownika KG Elektronik SP-18 Zadana temperatura kotła - 65 termostat - NIE tryb letni - NIE Temp. pompy - 45 temp. zasobnika - 40 Moc dmuchawy - 3/10 Czas przedmuchu 12sek Przerwa przedmuchu 15minut Czas podawania rozpalania - 10sekund Przerwa podawania rozpalania - 30 sekund Czas podawania podtrzymania - 13sekund Przerwa podawania podtrzymania - 80minut Instalacja ma zawór czterodrogowy, pompę obiegową wilo, siłownik zaworu afriso 343, sterownik TECH-1, ciśnieniowe naczynie przeponowe oraz boiler 220l z wężownicą. Mieszkają tu 3 osoby. Na tech sterowniku mam ustawioną wodę w grzejnikach na 45stopni Aktualne dzienne zużycie groszku to ~25kg 1 Pytanie co myślicie o tych ustawieniach oraz o aktualnym spalaniu? 2.Na tych ustawieniach piec chodził świetnie w jesień, natomiast od kilkunastu dni gdy pogoda się pogorszyła wytrzymuje 20-30 minut w podtrzymaniu, gdzie jeszcze jesienią dobijał do 60-80 minut, w jaki sposób wydłużyć czas podtrzymania lub ograniczyć zużycie groszku. 3. Na naczyniu przeponowym aktualne ciśnienie to 0,5 bara czy to nie za mało? Czy to ma jakiś wpływ na ogrzewanie?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...