  1. u mnie koniec końców parametry @gilal nie pomogły..zresztą eksperymentowałem z nimi sam przez sezon + różny pellet, finalniebez skutku, dopiero prześledzenie wielu cykli rozpalania z poziomu widoku palnika pozwoliło mi dobrać odpowiedni próg poziomu jasności płomienia świadczący o rozpaleniu, aktualnie jest on nieprzyzwoicie niski-->20 jednostek, jednak od 15.12.19 miałem tyko jeden przypadek nieudanego rozpalania (wcześniej do kilku razy/dzień) + dodatkowo używam równocześnie 2 grzałek (rozpala się w ok 2min, wcześniej przy jednej grzałce praktycznie zawsze 10min + ponowienie próby przy nieudanym rozpalaniu)
  2. dziękuję za odpowiedź soft mam: 3.2.2 16kW Belimo różnice miałem w: obroty_1: zmieniłem z 550 na 650 obroty_2: zmieniłem z 16% na 22% czas podsypu mam 25sek i tak pozostawiłem fazę opóźnienia mam jedną, pozostawiłem bez zmian, różnice kosmetyczne w porównaniu z Twoimi (Faza1) u mnie grzałki mam na Auto, czyli rozumiem, że grzeje pierwsze z drugą naprzemiennie w kolejnych rozpalaniach...?
  3. Witam, od roku użytuje kocioł Defro Sigma ekopell 16kW, pellet naprzemiennie Lava, Barlinek (6mm) jednym z problem, z którym nadal się borykam jest dochodzący do kilkukrotnego w ciągu doby (rozpalanie średnio 7x na 24h) alarm nieudane rozpalanie (przy ponownym dochodzi do rozpalenia), oraz do kilku razy w tygodniu brak ognia w rozpalania (skutkujące wygaszeniem trwałym pieca do czasu skasowania alarmu i zainicjowania rozpalania, czyli np. całą noc piec nie grzeje), czujnik płomienia sprawdzony, zdaje się że pracuje prawidłowo, poziom jasności mam ustawiony na 25 (nie procent a jednostek, z zakresu 0-8000, przy najintensywniejszym płomieniu osiągam ok 2500 jednostek) regulowałem nadmucham w górę i w dół, bez rezultatów, tu pytania: -->czy przy PID piec korzysta z nastaw rozpalania 1:1 takimi jaki sa zdefiniowane (poziomu nadmuchu, czas przerwy i podsypu) czy reguluje względem aktualnych warunków, pytam ponieważ nie zawsze zgadza się to co nastawiłem z tym co widzę w podglądzie palnika w trakcie rozpalania? -->co oznacza nastawa minimalna moc grzałki? -->jak dobierać startowy podsyp pelletu, ten który rozpala grzałka, w tym momencie mam kopczyk który zapala się na szczycie i płonie tak niewielkim ogniem , praktycznie nie zmieniając swojego natężenie w czasie, oscylując w granicach (wg mnie bardzo nisko zdefiniowanego poziomu jasności) 25? --> co jeszcze może mieć wpływ? za duży/za mały ciąg kominowy? z góry dziękuję za konsultację
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.