Witam,
od roku użytuje kocioł Defro Sigma ekopell 16kW, pellet naprzemiennie Lava, Barlinek (6mm)
jednym z problem, z którym nadal się borykam jest dochodzący do kilkukrotnego w ciągu doby (rozpalanie średnio 7x na 24h) alarm nieudane rozpalanie (przy ponownym dochodzi do rozpalenia),
oraz do kilku razy w tygodniu brak ognia w rozpalania (skutkujące wygaszeniem trwałym pieca do czasu skasowania alarmu i zainicjowania rozpalania, czyli np. całą noc piec nie grzeje),
czujnik płomienia sprawdzony, zdaje się że pracuje prawidłowo, poziom jasności mam ustawiony na 25 (nie procent a jednostek, z zakresu 0-8000, przy najintensywniejszym płomieniu osiągam ok 2500 jednostek)
regulowałem nadmucham w górę i w dół, bez rezultatów, tu pytania:
-->czy przy PID piec korzysta z nastaw rozpalania 1:1 takimi jaki sa zdefiniowane (poziomu nadmuchu, czas przerwy i podsypu) czy reguluje względem aktualnych warunków, pytam ponieważ nie zawsze zgadza się to co nastawiłem z tym co widzę w podglądzie palnika w trakcie rozpalania?
-->co oznacza nastawa minimalna moc grzałki?
-->jak dobierać startowy podsyp pelletu, ten który rozpala grzałka, w tym momencie mam kopczyk który zapala się na szczycie i płonie tak niewielkim ogniem , praktycznie nie zmieniając swojego natężenie w czasie, oscylując w granicach (wg mnie bardzo nisko zdefiniowanego poziomu jasności) 25?
--> co jeszcze może mieć wpływ? za duży/za mały ciąg kominowy?
z góry dziękuję za konsultację