Skocz do zawartości

krzysztof77sawicki

Forumowicz
  • Postów

    23
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez krzysztof77sawicki

  1. Wczoraj był kuzyn i sprawdził mi palnik i pokazał przez telefon. W sumie palnik był czysty,popiół bez spisków itd. Jedynie to nie wiem ile paliwa jest przy pierwszy rozpaleniu.Z teg co obserwuje to piec rozpalił się pod koniec pierwszego cyklu przy ustawieniach nadmuchu 30% zapalarka 240 sekund,więc może zobaczę sile nadmuchu
  2. Ze zdjęciami będzie problem ponieważ jestem za granicą . Piecem steruje przez Internet. Pierwsze podanie paliwa mam ustawione na 30 sekund więc może i za długi czas.A jak u Ciebie w tym parametrze.
  3. Podkrecilem zapalarkę na 240 sekund tak jak pisałeś i sprawdzę .
  4. Ok,zmniejszyłem nadmuch na 30% czas pracy zapalarki ustawiłem na na 130 sekund i zobaczymy
  5. Według ustawień czas pracy zapalarli mogę wydłużyć do 500 sekund, wentylator włącza się po wykryciu płomienia 5% Nadmuch mam ustawiony przy rozpaleniu 45%.Może spróbować ograniczyć trochę nadmuchu? Jak sądzicie?
  6. Kocioł seg pellet 20kw.Palnik PPW Czas podawania przy pierwszym uruchomieniu 28sekund.Pozniej przy kolejnym rozpaleniu według instrukcji jest redukowany. Nie podają jaki. Czas pracy ślimaka w palniku 12 sekund. Cykl podawania pelletu to 20 sekund.10 sekund praca 10 sekund postoj Czas pracy zapalarki 120 sekund.
  7. Witajcie. Mam problem z rozpaleniem pieca. Piec rozpala się za drugim i trzecim razem albo w cale i muszę go wyłączyć i zaliczyć ponownie. Macie jakieś sugestie w tej sprawie? Pozdrawiam Krzysztof
  8. Czas postoju to okolo 40 minut .
  9. Witam Czy palnik kotla na pellet powinien pracowac w trybie nadzoru? Moj piec z tego co widze ma wylaczona ta funkcje a kociol zalacza sie przy 40 paru stopniach a wylacza przy okolo 72 przy temperaturze zadanej 60 stopni. Histereza temp to 5stopni. Pozdrawiam Krzysztof
  10. Witam Czy jest ktos na forum posiadajacy piec tego typu i producenta? Mam kilka pytan odnosnie ustawien palnika itd. Krzysztof.
  11. Jeszcze dodam ze krzywa grzewcza mieszacza mam 0,8
  12. Sterownik ecoMAX920P1-F, tryb pracyFL, tryb regulacji FuzzyLogic,Temp zadana kotla 65 stopni histereza 2 stopnie (polecona przez obsluge klienta Metalfachu) Grzejniki stalowe, Mieszacz 4D z silownikiem krzywa grzewcza kotla 1,8 Sterownik pokojowy ecoSTER TOUCH Sterownik pokojowy wplyw na sterowanie mieszaczem tak ,kotlem nie wiem , histereza termostatu pokojowego nie wiem, temp zadana w domu 21 pompa co wylaczenie od termostatu tak.
  13. Ogolnie rzecz biorac praca pieca wyglada tak jak zalaczniku Czy mogli byscie rzucic okiem na ta tabele i powiedziec co jest nie tak.
  14. Chodzi mi oto ze piec nie utrzymuje temp.zadanej piec nagrzewa sie do temp 75 a pozniej spada do 45, histereza pieca to 2 stopnie
  15. Witam .Ustawilem na sterowanie przez termostat pokojowy i nie moge sobie poradzic z temperatura zadana pieca. Zakres temperatury to 10 -15 stopni w dol i w gore. Temperatura zadana pieca to 65 stopni. Nie wiem z czego to wynika zeustawienia nadzoru?
  16. Czyli nawet jezeli mam zawor 4d to i tak to jest nie wskazane?
  17. Witam. Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy w temacie ustawien pieca ,pogodowki. Czy jest ktos z forumowiczow obeznany w tym temacie? Pozdrawiam Krzysztof.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie