Witam serdecznie wszystkich:
Posiadam Smartfire 22/240 + sonda
Chciałbym abyście spojrzeli swoim już doświadczonym okiem na moje ustawienia dokonane przez serwis czy coś zmienić:
ustawienia serwisowe:
100% moc nadmuchu - 60%
100% praca podajnika - 4 s
100% przerwa - 6 s
100% tlen - 8,5%
50% moc nadmuchu - 45%
50% praca podajnika - 4 s
50% przerwa - 16 s
50% tlen - 10,5%
30% moc nadmuchu - 30%
30% praca podajnika - 4 s
30% przerwa - 44 s
30% tlen - 12,5%
Temperatura zadana kotła 75
temperatura na mieszaczu: CO - 40, CWU - 40
czyszczenie co 4g
teraz ustawienia modulacji mocy w zwykłym menu:
H1 - 15
H2 - 16
H kotła - 10
100% korekta nadmuchu 1
100% korekta podawania -1
50% korekta nadmuchu 0
50% korekta podawania -2
30% korekta nadmuchu 0
30 korekta podawania -2
Po 24 godzinach od ustawień czasy pracy:
100% - 4g
50% - 11g
30% - 10g
rozpalenia - 6
praca podajnika - 3g
Kocioł spala około 2 worków na 24 godziny, nie dobija nawet do temperatury 70 stopni, powierzchnia domu do ogrzania to 180 m2, same grzejniki aluminiowe + 200l bojler.
Z góry dziex za podpowiedzi