Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem z piecem i borykam się z dużym zużyciem ekogroszku. 35-40kg na dobę.
Piec EMSTAL 12 - 35KW , Sterownik Master 500.
Objawy : - długo i mozolnie dobija do zadanej temperatury
- Gdy rusza ponownie po procesie podtrzymania temperatura powrotu zjeżdża ostro w dół (rury od powrotu zimne)
(przykład): Zadana 65C , pompa c.o 64stopnie. w Stanie podtrzymania dobija do 73-74C a potem spada do 41C i od nowa.
Próbowałem różnego paliwa. Pali się ładnym płomieniem. Brak spieków, mało popiołu.
Testowałem nawet CO- 50C - pompa - 40C i jest to samo. Zjazd temp w dół , to samo przy C.O 75C i pompa np: 55C i wiele innych.
Około 200m do ogrzania - Dom ocieplony, grzeniki starego typu żeliwne i nowsze.
Regulator pokojowy włączony : 20stopni i trzyma temperaturę.
Parametry:
Podawanie - 10 sek
Grzanie pauza - 55sek
siła nadmuchu - 60%
Nastaw CO - 65C
Pompa CO - 64 C (wcześniej 55C i próbowałem też 40C)
C.W.U - 50C
Przesłona na dmuchawie otwarta na 20% (testowałem różne)
Ogólnie próbowałem już wszystkiego i różnych ustawień. Pompy pracowały na 1 i na 3 biegu.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.
piec5.mp4