- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Nie wytrzymałem do poniedziałku i pojechałem zobaczyć co i jak. Piec pracuje w PID plus PID spaliny. Widok jakinzastalem to piec nagrzany do 66 stopni 65 ustawione pracuje w podtrzymaniu a w popielniuku oto taki widok . Zmieniłem przerwę z 50 na 59s oraz wentylator na 18 ale może za często jeszcze będzie podawać ewentualnie praca na podtrzymaniu powoduje problem??
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
U mnie piec uszczelniony i ponownie rozpalony i od razu widoczna zmiana w pracy na duży plus. Wcześniej uszczelniłem tez rurę podajnika silikonem oraz dolna wyczystkę tez masa uszczelniająca bo wcześniej była praktycznie niedokręcona. Powinno wszystko być z każdej strony szczelne ;) . Teraz bez problemu szybko uzyskał temperaturę. Aktualnie po okolo 40min pracy (podawanie 12, przerwa 50, wentylator 20, temp spalin ~170 stopni) palenisko wygląda tak Niestety musiałem piec zostawić, wiec nie wiem jak aktualnie się zachowuje, dopiero w poniedziałek będę miał do niego dostęp. Jakie mniej-wiecej przyjąć parametry dla podtrzymania dla wstępnych wartości podanych wyżej ? Oczywiscie piec bedzie pracować w PID, wiec potrzebne były by jakieś wskazówki do ustawienia tez dla 1%
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
tak, czas podawania oraz przesłonę aby uzyskać temperaturę spalin na około 170stopni. Aktualnie pale w drugim piecu wszystkożernym wiec na spokojnie zrobię uszczelnienie. Przydały by się nowe parametry do palenia. Jedyne co zauważyłem przy szybkim wygaszaniu (zrzut paliwa do popielnika) to mimo dużego kopca żar był zdecydowanie niżej i po odgarnięciu góry płomienie dożo wyżej szły (powyżej deflektora oraz rusztu wodnego). Poza tym im wyższa temperatura spalin tym lepiej piec uzyskuje temperatura docelowa.
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Wychodzi mi około 35kg sztygara ultra temperatura jest aktualnie w okolicy 20 stopni, zużycie około 35kg. Po zmianach mam wrażenie ze temperatura na piecu leci w dół powoli ale raczej spada. Aktualnie mam na piecu 52/53 , powrót 48 , zawór mieszający zamknięty (bez mieszania powrotu).
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Koronę uszczelnię dziś/jutro w takim wypadku. Ten wniosek "drugi wniosek połowa węgla jest w popielniku," dotyczy zdjęcia z ekogroszku sztyga czy tego liroymerlin (bo ten faktycznie jest kiepski, ale na sztygarze jest duuuzo mniej i lepiej wygląda) Aktualnie mam do ogrzania około 200m2 budynku - więcej szczegółów na linku co podałem wcześniej z cieplowlasciwe.pl oraz zbiornik CWU 200l ,palnik EKO-PAL 12-25k moc pieca deklarowana to 16KW wentylator WPA X6, przepraszam za błąd. Zmniejszyłem przesłonę do prawie zera, temperatura spadła do około 160-170stopni, zmniejszyłem tez czas podawania do 6s i będę obserwować do czasu uszczelnienia korony.
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Panowie, jak sprawdzić szczelność bo opis jak uszczelnić jest, wiem ze mogłem ja bez problemów zdemontować nic nie było wklejane. Zamknąłem całkowicie przesłonę wentylatora, została tylko fabryczna szczelina, temperatura spalin spadła do 170stopni przy ustawieniu dmuchawy na "20". Ale chyba wzrosła ilość spieków. Piec po około tygodniu dobił do tych 65 stopni i nadal trzyma 62-65 wiec temperatura jest OK.
-
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Przeczytałem wszystko, dlatego od razu napisałem ze palnik nie uszczelniony, zrobię to w najbliższym czasie, natomiast proszę o weryfikacje aktualnego płomienia, temperatury spalin czy ustawienia wentylatora oraz ilości pozostałości po spaleniu 150kg, wydaje się być tego bardzo bardzo mało (może z 2-3kg) i poza problemem temperatury wydaje mi się ze spalanie jest prawidłowe, ale NIGDY nie paliłem w takim piecu, są to moje pierwsze tygodnie dlatego zależy mi na optymalnych ustawieniach. Dodam tylko ze piec spalił w ciągu 4 dni 150kg opału (sztygara)