  1. Komin jest na zewnętrznej ścianie od strony północnej , dobudowany do ganku (ocieplony styropianem) ,.Przekrój komina był dość spory więc jest zakończony rurą z daszkiem o srednicy 200mm .Komin wychodzi ponad ganek , a przedłużenie rurą trochę po nad kalenicę dachu budynku.Bezpośredniego nawiewu nie mam, po prostu na parterze przy wejściu do kotłowni jest okienko , które jest prawie zawsze uchylone (kotłownia w piwnicy) . Może trzeba by było zamontowac kratkę w pobliżu pieca. Jednak u wielu moich sąsiadów kotłownie są w głębokich nie wentylowanych piwnicach , piece z nadmuchem małe przekroje i wszystko działa ok .

  2. Do januszg ,mam tekie pytanko mam pies15kW ogrzewam nim dom 75m2, przy próbie uzyskania temp 70-75sC w piecu jakby się zaczynało gotować(instalacja miedziana zasilenie całej instalacji to średnica 22 i pompa na powrocie bez zaworu różnicowego).Czy po zwiększaniu średnic rur dokąd się da można temu zaradzić , bo mój instalator twierdzi, że to wina pieca,proszę o odp.

×
×