  1. Podobno wode w boilerze powinno sie grzać w okolice 50 'C,  w okolicach 35-40 C jakieś bakterie się tworzą . 

    Jaką masz temperature na powrocie do pieca? pompa na powrocie jest?  masz zawory termostatyczne na grzejnikach ? zainwestowałbym jeszcze w siłownik do  zaworu 4 dr.

    U mnie lepiej się sprawdza system jak mam poroztwierane wszystkie zawory na grzejnikach a temperature steruje zaworem 4 -drogowym z siłownikiem. predzej miałem że temperature regulowały zawory przy grzejnikach i bywało tak ze nagle wszystkie sie roztwierały a wtedy piec musiał dawac na 100 % by dogrzać i wpadał w dziwną amplitude.

  2. Posiadam też ten kocioł i powiem Ci  Mati1987 że faktycznie z tym pidem to nie wesoło jest .Moim zdaniem to stalmark ma jakieś dziwne nastawy fabryczne . Pale  głównie ekomiałem - greenpal , na dwustanie idzie na 5- , za to w pid  zawsze robi trochę spieków . Po spalaniu ilosci raczej nie widze wiekszej róznicy , u mnie jest jakieś 120 m2(parter)+ uciekające ciepło na  pietro (delikatnie ogrzewane)  klatka schodową - średnia za grudzien wychodzi mi ok 16,5 kg na dobe- jak dla mnie nie jest źle . Co zauwazyłem -czym  zimniej na dworzu tym robi mnie spieków , jak kiedys było -5 -10 C to spieków nie było a teraz jak jest od 0 do +5 to niestety spieki sie robią na pid . 

    Dwustan:  podawanie 4s, przerwa 45-55 s, dmuchawa 23 %

    W pid wyłaczyłem halotron i powoli doszedłem do :

    Granulacja drobna :

    podawanie  min 2s , max 7

    przerwa min 30s  , max 120 s

    dmuchawa  min 18% ,  max 30%

×
×