Moim zdaniem PID na małych obciążeniach kotła schodzi mocno z mocą co powoduje, że wymiennik pracuje z gorszą sprawnością.
Moje nastawy manualne dla mieszanki 1/1 owies /pellet
Praca 2s
Przerwa 18s
Nadmuch 22
Co zadane 58
Histereza 2C
Spaliny dochodzą do 145 C
Podtrzymanie
Praca 5s
Przerwa 300 s
Nadmuch 25
Czas nadmuchu 10s
Nie rozumiemy się.
W momencie przełączenia z manual na PID następuje zmiana temperatury spalin o 5 C tzn. zawyżenie.
Kiedy znowy przełączam na manual odczyt temperatury spalin momentalnie spada o 5 C.
To się dzieje w przeciągu 2 s. sama zmiana manual/PID powoduje taki efekt.
Pozdrawiam.
Ja mam termostaty on/off na podłogowe + pogodowy do zaworu 4D na podłogowce. Wahania temperatury w takim rozwiązaniu ok 0.8 C. Jeśli dla Ciebie do przyjecia to zostaw. Ważne oby termostat miał mała histereza (u mnie 0.5 C ale lepiej jak by było 0.25.