  1. Właśnie dlatego, że klienci zapominają o przeglądach i konieczności wymiany anod magnezowych podczas montażu jakiegokolwiek zasobnika wody montuję anody tytanowe i spokój na co najmniej 10 lat

     

    2888-26898-anoda-tytanowa-thermatec.jpg

  2. Czas blokady w d.02 ustawiona wartość 2-60 nie jest wartością wyrażoną w minutach tz ustawisz "20" to jest 20min. Ustawiona wartość blokady zależy od ustawionej temperatury zasilania.

     image.png.72847a12195607fa2030754527f055b7.png

    Pozostały czas blokady w minutach można odczytać w d.67

    Sprawdziłem u klienta blokada działa. Żądanie z pogodówki 40st kocioł grzeje do 45st ustawiona blokada "30" w d.67 pozostały czas blokady 19min. Po upływie 19min kocioł zaczyna grzać. 

  3. Ja to widzę poważny duży błąd instalacyjny mając zamontowany nowoczesny kocioł kondensacyjny którego pompa obiegowa ma przepływ 1,2m3/h. Nie potrzebnie zamontowane te układy pompowe z zaworem mieszającym termostatycznym. Drugi błąd to za prawdopodobnie za mała średnica rur dochodzących do zaworu mieszającego ze zdjęć wychodzi, że chyba 20mm a minimum powinny być 25-28mm. Mając taki układ że ręczną regulacją temperatury wody grzewczej nic Ci nie da montaż pogodówki. 

  4. Czyli nie stosujesz się do zasad forum pkt.10

    1. Zastosujmy się do stylu forum - posty pisane np. w całości innym kolorem (zwłaszcza nie pasującym do kolorystyki forum) powodują, że forum staje się nieczytelne - kolory, pogrubienia itp stosujmy tylko tam, gdzie faktycznie coś warto podkreślić. DUŻE LITERY TO W INTERNECIE KRZYK - na forum dyskutujemy kulturalnie, więc bez krzyku.
  5. Jak na teraz to jedno mi się nasuwa i jest to bardzo brzydkie słowo. Wstaw zdjęcia kotła i jak wychodzą od niego rury do ogrzewania i do zasobnika lub nagraj film. Tak z ciekawości montaż własny czy zleciłeś ?

    Te dwie pompy obiegowe która do czego ?

    Ta niższa z prawej pompuje w górę i w dół do podłogówki ? Ilu portowe są rozdzielacze ? Jaka średnica rury PP na piętro i jaka na parter ?

    Ta wyższa z lewej do czego ?

  6. Czyli na CO masz trzy pompy jak rozumiem i jedna do ładowania zasobnika ? Niestety instalacja jest błędnie wykonana i na pewno brak zaworów zwrotnych. Wstaw zdjęcia kotłowni i pomp oraz zdjęcia rozdzielaczy. Poniżej wstawiam prawidłowy schemat instalacyjny dwóch obiegów podłogówki parter i piętro oraz trzeci obieg bezpośredni na ładowanie zasobnika. Nie potrzebujesz zaworu przełączającego AZV 643. Ciekawe mnie w jaki sposób sterujesz pompami i zaworami mieszającymi ?

    Prawidłowe sterowanie w tym kotle polega na podaniu napięcia na pompy obiegowe gdy nastąpi żądanie z zastosowanej automatyki. Do poniższego układu powinieneś mieć sterownik MiPro (obieg podłogówki parter) oraz  MiPro remote (obieg podłogówki piętro) plus RED5 moduł do pomp obiegowych i mieszaczy)

    image.thumb.png.c1eeb54c3c2adc545dd2326aabf0b132.png

     

    Mam nadzieję że w rozdzielaczach nie masz zaworu mieszającego termostatycznego z pompą obiegową

    image.thumb.png.c11ccf8dd745f0942384dae95be64bc0.png

×
×