  1. 15 godzin temu, tommyp2 napisał(a):

    Właśnie chodzi o to, że zawór jest Afriso ze stałą fazą.

    Zastanawiam się czy nie wziąć L z Termistora opcjonalnego 1?

    Dokładnie tak się robi przy zaworach Afriso, L bierze się z zacisku L Thermostat, bo tam jest stała faza w Panasach. N obojętne czy z 3-Way valve czy Thermostat, natomiast sygnał przełączania przy ustawieniu zaworu B-Bufor A-CWU z tego co pamietam na Close 3-Way valve

    • Przydało się 1
  2. Jak sama nazwa parametru wskazuje, wpływa na korektę krzywej grzewczej, a nie na wyłączenie urządzenia. W czujniku temperatury pokojowej siedzi termistor, a nie termostat. Więc jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza oczekiwaną to będzie obniżać krzywą grzewczą ale jeśli mocno przegrzewa to trzeba ją ręcznie skorygować...

     

    • Lubię to 1
  3. 3 godziny temu, sambor napisał:

    Będzie działać, tylko potrzeba zaw zwrotnych na powrotach obu obiegów ( przed ich połączeniem)

    Tak, oczywiście zawory zwrotne muszą być, nie są naniesione bo to tylko maksymalne uproszczenie, żeby przedstawić ideę.
    Dzięki.

    A jeszcze jedno pytanie takie,
    czy montując zawór DBV to oprócz antyskażeniowego zakłada się na wejściu wody reduktor czy w DBV jest to jakoś mądrze rozwiązane?
    Zakładam, że on nigdy nie będzie miał potrzeby zadziałać, ale jeśli instalacja będzie pracować w przedziale 1-1,5bar z zaworem bezpieczeństwa 2 bary i by zadziałał to jaki skutek będzie mieć podanie wody o ciśnieniu 3 bar? Czy ona zdąży zejść przez DBV czy zacznie podbijać ciśnienie w układzie aż do zadziałania zaw. bezp. i upuszczać wtedy dwoma drogami?

  4. Witajcie.

    Potrzebuję rady osób bardziej doświadczonych.

    Część instalacji na załączonym rysunku, która jest poza kółkiem już istnieje (jest narysowana w bardzo dużym uproszczeniu).
    Powoli będę chciał wykonywać konwersję ogrzewania na podłogowe przy okazji remontów w domu.
    Czy jak podłączę w narysowany sposób rozdzielacz wyposażony w pompę i zawór termostatyczny 3D to ona pociągnie sobie wodę?
    Na logikę wydaje mi się, że nie powinna mieć najmniejszego problemu...

    rysunek.jpg

  5. Niedługo i tak będziesz musiał przerobić całą kotłownię, aby zlikwidować kocioł niespełniający wymagań ekoprojektu... wtedy będziesz musiał zapewnić ochronę powrotu przed niską temperaturą, a bez układu pompowego i podmieszania tego nie zrobisz.
    Poza tym w mojej opinii ten zasobnik poziomy ma o wiele większe dobowe straty ciepła niż zasobnik pionowy wraz z pompą elektroniczną na połączeniu CO-CWU pracującą okresowo... zwłaszcza, że wężownica CO podgrzewa mniej niż 1/2 zasobnika pionowego...

  6. Stałą fazę? Co masz na myśli?

    Do zasilania kotłów i pomp potrzebujesz zasilacza awaryjnego z pełnym sinusem, najlepiej typu online.

    Zasilacze z aproksymowaną sinusoidą będą powodować większe zużycie prądu przez silniki oraz ich hałasowanie i mocniejsze nagrzewanie, czułe zasilacze sterowników itp. też mogą robić różne fochy.

    Zasilacze line interactive mogą mieć zbyt długi czas przełączania aby urządzenie działało bezprzerwowo, czyli podczas przełączania może się restartować...

  7. 10.09.2019 - sezon grzewczy rozpoczęty.
    W tym sezonie CWU mam zamiar grzać prądem z zapasu z fotowoltaiki.
    W tym sezonie będę palić ekogroszkiem z Chwałowic.
    Ciekawe jaka będzie zima i ile mniej spalę nie grzejąc CWU... ze 150-200kg?

    W poprzednim sezonie:
    Spalone 4100kg ekogroszku z Wesołej
    Grzałem 250m2 + CWU
    Średnie spalanie około 16,5kg/24h z całego sezonu który rozpoczął się 21.09 a zakończył 24.05

     

  8. Oprócz tego co piszesz dodatkowo początkowo wykonawcy musieli być ubezpieczeni na conajmniej 50000zł, docelowo po kilku interwencjach zmniejszono tą kwotę do 20000zł.

    Z jakiej racji Panie Andrzeju to firma instalatorska ma zapewnić 5 letnią gwarancję na zainstalowany sprzęt?

    Poza tym w mojej kotłowni jedyny sprzęt który będzie wymieniany to kocioł, reszta instalacji jest przygotowana przeze mnie kilka lat temu pod m.in. ochronę powrotu za pomocą zaworu 4-D.

    Poza tym w zapisach uchwały gminnej dotyczącej PONE nie doszukałem się żadnej wzmianki o 5 letnim wymaganym okresie gwarancyjnym, jest tylko informacja o tym że inwestor ma przez 5 lat użytkować jako jedyne źródło ciepła to zamontowane w ramach programu oraz utrzymać w sprawności na własny koszt.

  9. Odgrzeję trochę kotleta.

    W gminie Alwernia w małopolsce załapałem się na program wymiany kotłów w ramach PONE.

    Z audytu energetycznego wyszło że załapałem się na styk (149,9 na 150 pkt).

    Wyliczona moc kotła to 18,8kW więc upatrzyłem sobie Galmet Galaxia KWE 18kW
    i tu zaczynają się schody ponieważ gmina narzuciła tak absurdalne wymagania co do wykonawców (instalatorów)
    że jest ich na liście aż 10.

    Na dodatek wymyślili sobie że wykonawca ma wystawić kompleksową fakturę za wszystko czyli nie mogę sobie kotła ani osprzętu kupić samemu a zlecić tylko podłączenie. Zgodzili się tylko na ewentualny demontaż starego kotła na własną rękę ale też z kręceniem nosem...

    A jak u Was doświadczenia z gminami?

     

  10. Piszę to po to, że jak już będziesz przekazywał komuś informację na ten temat, to żebyś nie opowiadał, że kotła na paliwo stałe nie można instalować w układzie zamkniętym (bo taki hydraulik zabije Cię śmiechem i po co Ci to?).

    Uderz prosto w czuły punkt ;)

     

    Pozdrawiam.

     

    Masz 100% racji, że wyraziłem się całkowicie nie precyzyjnie... zamierzałem co innego wyszło co innego.. ale tak bywa...

    W każdym bądź razie dziękuję wszystkim za odpowiedzi i linki... bo moim jedynym zamiarem jest nie dopuszczenie do ew. tragedii przez błąd hydraulika... który w mojej ocenie zna się na swojej robocie dobrze... poza takim felerem jak zabezpieczenie przed ew. przegrzaniem...

  11. Myślisz dziwnymi kategoriami.

    Komu chcesz udowodnić, że nie wolno.

     

    Wolno, oczywiście wolno.

    Tylko układ musi być odpowiednio zbudowany.

     

    Układ jest już zbudowany... dopięty do niego został tylko kocioł zasypowy na paliwo stałe...

    W układzie jest stary kocioł gazowy Buderus 2-funkcyjny i tyle... teraz będzie również w/w kocioł z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa...

    Czy na prawdę uważasz, że lepiej się nie odzywać i zostawić znajomych w nieświadomości że będą spać na bombie?

    Co się stanie jak głowice się pozamykają a kocioł węglowy będzie pracował na pełnej mocy?

     

    Pisząc wolno wolno... chcesz powiedzieć, że jest inna opcja niż aparatura odbierająca nadmiar ciepła?

  12. Jedynym zabezpieczeniem tego kotła jest naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa...

     

    Edit: kocioł jest wpięty bez pompy w układ... a wszystkie grzejniki posiadają głowice termostatyczne...

    Edit 2: Z tego co pamiętam Vernal to kocioł musi posiadać wężownicę schładzającą lub być połączony z odpowiednio dużym buforem? Nie chcę mu udowadniać że się nie zna, lecz chcę żeby to było bezpieczne...

  13. Witam.

    Pilnie poszukuję przepisów które mówią że nie wolno łączyć kotłów zasypowym w układach zamkniętych...

    Zwłaszcza kilkunastoletnich wydumek spawanych przez nie wiadomo kogo.

     

    Znajomym hydraulik przerabia centralne i wpiął taki kocioł do układu zamkniętego razem z kotłem gazowym.

     

    Proszę o linki do przepisów.

     

    Pozdrawiam serdecznie

    Konrad

  14. powiedział ,że skoro piec mam w piwnicy a instalację na parterze. rurka przelewowa nie powinna zostać włączona w kanalizację w piwnicy.

    [...]

    Grzejniki się zapowietrzają, woda zagotowuje się w układzie.Wzrasta niebezpieczeństwo bo jest to układ zamknięty. .

     

    Się mi wydaje czy coś tu przeczy sobie?

×
×