Treść opublikowana przez pawelek123
-
Viteco eg pellet micro 12 kw
Zapalarka to element który na pewno się kiedyś wypali w każdym palniku (tak jak klocki w aucie), nie jest to problem tylko firmy Viteco (Greń). Oczywiście dużo zależy od rodzaju zapalarki, jakości oraz od ustawień kotła (palnika), ale przede wszystkim od ilości rozpaleń. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie bufora do instalacji jednak nie zawsze jest miejsce i nie zawsze ludzie chcą inwestować tyle kasy w kotłownie. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie termostatu pokojowego - po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu kocioł jest wygaszany i czeka do ponownego spadku temperatury do ustawionej histerezy na sterowniku pokojowym. I tak po kolejnym starcie kocioł grzeje zład wody od niższej temperatury, więc pracuje dłużej. Oczywiście są różne teorie co do ilości spalanego pelletu w takim trybie, ale z doświadczenia wiem że takie rozwiązanie jednak się opłaca. Druga ważna sprawa to dostosowanie odpowiedniej mocy (zakresu modulacji) do zapotrzebowania. W nowej wersji oprogramowania kocioł w pierwszej kolejności przy starcie wykrywa przyrost temperatury spalin a dopiero w razie potrzeby uruchamia zapalarkę (wg mnie logiczne bardziej). O starszych modelach opinie są różne.
-
Zawór 4D + Wymiennik Ciepła, Problem Z Temperaturą Powrotu
Zawór mieszający najlepiej jak znajduje się po stronie wtórnej wymiennika i czujnik temperatury obiegu oczywiście za pompą na obiegu. Wymiennik ma wysoką sprawność i moc przenoszenia dla wyższych temperatur. Za wymiennikiem "rób co chcesz". W przypadku niskiego powrotu kocioł broni się i powinien zamykać zawór mieszający a wtedy pompa na pierwotnym przepompuje wodę przez wymiennik i do kotła wróci gorąca. Ten proces oczywiście przy wygrzewaniu trochę trwa i cykli może być dużo - trzeba przeczekać. Przy tym schemacie który wstawił "Odpowietrznik" (ale żeś sobie nazwę wymyślił :) ) i wstawieniu zaworu mieszającego na wtórnym - to musi działać doskonale :) Pozdrawiam.
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
-
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Na samym początku tego forum Ozi80 pisałeś o igneo.pl. Nie mam pomysłu na to jak zmusić Estymę do zmiany swojej polityki. Przez igneo nie da się niczego sensownego poprawić/ustawić. Musimy stworzyć chyba nowy temat np "Sugestie do firmy Estyma" lub coś w tym stylu. Gdyby było odpowiednie poparcie może coś by się zmieniło. Nie wiem ile osób korzysta z igneo.pl (tzn ile osób zrezygnowało przez brak możliwości realnego wpływu na pracę kotła) Każdy ma kocioł z innej firmy, ale mamy wspólną automatykę. Jeżeli nie do Estymy to do producenta naszych kotłów - w ich interesie jest usprawnianie swoich produktów. Co o tym sądzicie ?
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
-
Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
Masz 100% racji - kocioł zawsze sprawniej pracuje z większą mocą, wynika to z geometrii palnika - przy mocy minimalnej powinien zmieniać swoje rozmiary aby efektywnie spalać pellet z maksymalną sprawnością - oczywiście nasz palnik tego nie robi. Jeżeli kocioł jest większy (moc) od zapotrzebowania przez budynek to w takim wypadku super gdyby był bufor - wtedy kocioł pracuje z wysoką mocą i z najwyższą sprawnością a bufor magazynuje nadwyżkę energii, a budynek spokojnie tą energię wybiera z bufora. Wtedy mamy dwa w jednym. Wysoka sprawność i kocioł co chwile się nie włącza i wyłącza. Pewnie zadajesz sobie pytanie - to dlaczego nie ustawić kocioł np na min (FL2) 70 i po sprawie. Kocioł przechodzi bardzo szybko w pauzę i potem ponownie przechodzi w tryb rozpalanie (dawka startowa pelletu - oczywiście można ją zmniejszyć) - okazuje się że poziom świeżego pelletu jest za duży i pellet pozostaje niedopalony i nie efektywnie spalany - nie w pełni odgazowuje. Poza tym wszystkie styczniki w automatyce, zapalarka (u Ciebie może to był powód częstej awarii zapalarki) dostają przysłowiowo "po tyłku". Trzeba wypośrodkować - najlepiej jest przyjąć jakąś bazę i od tego startować - bazę masz, teorię już też - reszta to już tylko na zasadzie obserwacji - mam nadzieję że trafisz w odpowiednie ustawienia i będziesz bardzo zadowolony z kotła.
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
-
Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
kocioł musi jedynie podnieść temperaturę wody w kotle do zadanej - jeżeli zrobi to z mocą minimalną to nie potrzeba aby się wyżej rozpędzał na wyższą moc (bo po co?) - jeżeli już ta minimalna moc jest za mała to kocioł w dalszym ciągu podności temp. wody w kotle do +5 od zadanej i przechodzi w pauzę :)
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
-
Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
Proponuję jednak podnieść w takim przypadku moc minimalną (FL2) - podnosząc tą moc automatyka jednocześnie podaje więcej i z większą mocą działa wentylator. Jest to zmiana proporcjonalna do ustawionej maksymalnej mocy kotła. Jedno i drugie zmienia się płynnie od mocy min do mocy max w FL
-
Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
1. Przy ustawionej dużej mocy kocioł nie moduluje - szybko się rozpędza i przechodzi w podtrzymanie. To tak jak byśmy autem na autostradzie rozpędzali się do 150km/h i zwalniali do 50 km/h i tak całą drogę - można sobie to wyobrazić :) 2. Z popiołem to jeszcze trudniejszy temat - jeżeli w popielniku nie ma niedopalonych kawałków pelletu i nie ma spieków to nie zmieniał bym tego. Trzeba używać dobrej jakości pelletu.
-
Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
Ustaw min 60 kocioł przejdzie do temp 65 i pauza. Jeżeli temp pompy jest ustawiona na 47 to oznacza że poniżej tej temp nie pracuje. Dla 50 st mamy tylko 50+5-47 = 8 stopni od przejścia z pauzy do wyłączenia pompy trochę za mało. Poza tym kocioł w takiej temp. szybciej koroduje - temp. w kotle powinna być zawsze powyżej 55st - Jak ustawisz 60 to kocioł dojdzie do 65 i przy 55 się załączy - oczywiście temp jeszcze trochę spadnie - ale pompa cały czas pracuje i układ się stabilizuje.
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
-
Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
Kocioł powinien być uruchomiony przez serwisanta który powinien wykonać szkolenie, tak abyś po jakiejkolwiek zmianie wiedział co to spowoduje. Proponuje skontaktować się z serwisem - najlepiej tym który wykonywał pierwsze uruchomienie twojego kotła. Na ten czas ustaw parametry startowe dla EG PELLET 15kW: USTAWIENIA PALNIKA EG PELLET (SLIM) 15kW Startowe Powietrze MIN (30%) 35 Powietrze MAX (100%) 60 Podwanie MAX (100%) 5 Moc minimalna (FL2) 30 Moc maksymalna (FL2) 100 Typ modulacji FL2 Test zapalarki NIE Test podajnik palnik NIE Test podajnik zasobnik NIE Test dmuchawa NIE Ilość paliwa test 15,8 Wartość opałowa paliwa 4,6 Sterowanie Lambda tak Tlen Min 30 % 11 Tlen Max 100 % 9 Dawka startowa paliwa 90 Moc dmuchawy rozpalanie 70 Podtrzymanie (min) 20 Interwał podawania (sek) 20 Delta T. spalin rozpalania 8 Moc rozżarzania 75% Moc dmuchawy czyszczenie 50 Czas czyszczenia 30 Max czas pozpal. (MIN) 10 Gdyby kocioł cały czas pracował to podnieś troszkę moc minimalną. np: Moc minimalna (FL2) 40 Kocioł musi co jakiś czas wejść w tryb pauzy - praca z małą mocą nie jest za bardzo ekonomiczna dla kotła. Z drugiej strony nie może być za duża bo kocioł włączy i wyłączy się wiele razy na dobę i za każdym razem rozpoczyna procedurę odpalenia - czyli dawka startowa/zapalarka/8 stopni temp. spalin w górę/rozżarzaniei modulacja. Trzeba wypośrodkować - i obserwować ile się spala pelletu. Nie ma uniwersalnych nastaw - trzeba testować. Jeżeli masz w kotle moduł internetowy (od jakiegoś czasu są w cenie kotła) to go podłącz kablem sieciowym do routera i zarejestruj się na igneo.pl (na module jest kod pin) Na stronie igneo.pl jest wykres pracy kotła - jego parametry. Można dużo zdiagnozować po nich. Jeżeli masz zawory mieszające to ustaw temperaturę kotła na 65-70. NIE POMYL NIE DAJ BOŻE Z TEMP. NA OBIEGU GRZEWCZYM !!! Wspomniałeś o tym zaworze Afriso - sprawdź jaka jest na nim temperatura. Temperatura ustawiona kotła musi być na pewno powyżej :) Nawiasem mówiąc bardzo dobre urządzenie zabezpieczające kocioł - oczywiście przy założeniu że jest poprawnie zamontowany.
- Eg-Pellet 15Kw Ustawienia
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
-
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Nie znam akurat tego palnika. Ale wydaje mi się że jest zatkana przestrzeń pomiędzy dolną częścią rury palnika a górna- chodzi mi o tą przestrzeń przez którą przedostaje się tlen. Zobacz do DTR palnika i rozbierz go. Oczywiście mogę się mylić, ale przy okazji wyczyscisz dokładnie palnik. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
-
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
W twoim przypadku jest dokładnie odwrotnie. Napisałem że najczęściej a to oznacza nie zawsze. Trzeba testować. Równie ważna jest nastawa godzinowa wydajności podajnika. Dobrej jakości pellet nie tworzy spieku - to wypełniacze, kleje itp. Samo drewno się nie topi. Możemy korygować ale nie wyeliminujemy do końca.
-
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Oprogramowanie jest wykonywane dla danego producenta kotłów - to on daje wytyczne dla np Estymy i oni wykonują soft. Jednak sam algorytm działanie się nie zmienia. W slimie ustawiając dawkę dla mocy max zmienia się statystyczna wartość mocy kotła (oczywiście po uwzględnieniu wydajności godzinowej palnika oraz wartości opałowej pelletu). W wersji dla defro zmieniając moc robimy to samo tylko od drugiej strony. Automatyka wylicza inną dawkę w zależności jaką moc ustawisz. Ty ustawiasz dawkę mocą a w slimie dawką moc. Generalnie chodzi o to samo. 100% zgoda z Ozi80 :)