  1. W dniu 23.08.2018 o 09:37, robin60 napisał:

    Szanowni forumowicze i użytkownicy palników KIPI , przedstawię i zamieszczam  krótki opis oraz fotki z prac nad generalnym serwisem palnika KIPI 18 KW trochę starszego modelu różniącym się jedynie gniazdem zapalarki u swego kolegi.

    Kolega zgłaszał jego zdaniem dość głośną pracę palnika podczas jego samoczyszczenia.

    Po rozebraniu palnika na części i jego odkurzeniu z pyłu i drobnych trocin które zalegały w mechanizmie odpowiadającym za jego obrót, każda z jego elementu została poddana myciu z nafcie. Następnie po ich wytarciu szmatką głównie bieżnie łożysk jak i same łożyska, zostały one lekko nasmarowane smarem  ŁT 43 jaki zaleca producent firma KIPI.

    Składanie palnika krok po kroku:20180816_110135.thumb.jpg.a898a009d9cead23cdc764d6a9798d3a.jpg

    po nasmarowaniu lekko bieżni i samego łożyska 20180816_110159.thumb.jpg.1b460b80638f26b741f4586486afe62f.jpg

    zakładamy tryb zębatkowy20180816_110415.thumb.jpg.fa545de4499c096711f435f95333e3e1.jpg

    na niego kolejne łożysko na bieżnię20180816_110804.thumb.jpg.7aec32867bfa1e2833eb486b215a2fdc.jpg

    drugi mechanizm zębatkowy przy zapadce20180816_110835.thumb.jpg.424d200e6b828e73c9a20ed69f6a6546.jpg

    20180816_110959.thumb.jpg.553dd1761d19ec441546ccaed961e4fe.jpg

    górną część tak zwanej flanszy  środkowej części obudowy

    20180816_111121.thumb.jpg.368887233b67c0264e66b1b3312fbfde.jpg

    skręcamy część mechaniczną przed rozkręceniem patrzymy ile zwojów gwintu wystaje ponad nakrętkę20180816_111646.thumb.jpg.df667552f8a88aedc518983a3e92c982.jpg

    zakładamy drugą część blaszaną obudowy20180816_111941.thumb.jpg.17d6c1bd0f7102d9dd876f1bc6add9a5.jpg

    po założeniu tego elementu zakładamy rury palnika 20180816_112653.thumb.jpg.184a5999f5f75264299db4ec8cb62b17.jpg

    kontrujemy rury palnika nakrętką by nam nie wypadły podczas eksploatacji20180816_113005.thumb.jpg.f498cc94c26f0752c2a72ea7484756bd.jpg20180816_113444.thumb.jpg.ac9b5742daad3f64fa875920c504e19b.jpg

    skręcamy część mechaniczną palnika20180816_114009.thumb.jpg.78def1139c56b4c3ee8f1f4a3816b016.jpg

    do niej przykręcamy część elektryczną tak ją nazwałem 20180816_114016.thumb.jpg.be7f0a767f89cecdf88e3d4bfe7f8dde.jpg20180816_114254.thumb.jpg.99d7a83a66fa8e162506c8dd461afa44.jpg

    przykręcamy obudowę palnika tylną i po przeglądzie. 

    Przykręcamy palnik do naszego kotła podłączamy przewody, i po robocie.

    Całkowity czas serwisu naszego palnika wyniósł 2 godziny. 

    Nie sądzie , że Pan serwisant zrobił by to lepiej niż my sami. 

    Pozdrawiam

    Witam szanownych kolegów. Cieszę się że nie zniknęła nasza wiedza z tego wątku i serwer oraz wątek już działa. Powiem szczerze tęskniłem  za naszym forum - nie mylić ze stratami związanymi z zakupem coraz droższego pelletu. he he .

    Drogi robin60

    jak widzę bardzo ładnie konserwujesz mój model palnika, muszę powiedzieć że ja przy skręcaniu go, miałem pewne problemy z jego złożeniem, w pewnym momencie zastanawiałem się nawet czy oby na-pewno dobrze włożyłem tą część ze świecą. Nie byłem pewien czy nie wkładam jej do góry nogami - trochę się z tym grzebałem i żałowałem że fotek przy rozbieraniu nie zrobiłem . Palnik działa choć nie chciał mi za pierwszym razem zaskoczyć toteż bałem się że coś nie tak złożyłem. Jest git.

    Muszę dodać  jeśli pozwolisz robin60 dodać coś od siebie.  A se będę cukier kował jak tam jeden kolega gadał bo nic nie napisałeś o tych naszych rurach. Ja osobiście musiałem je trochę szlifować i czyścić papierem ściernym oraz szczotką drucianą, i nie wiem czy jest to wskazane (bo może ktoś gwarancję by stracił - każdy na swoją odpowiedzialność może się tą poradą posłużyć ) musiałem wiertłem rozwiercać te dziureczki w tych naszych rurach. Koledzy piszą o spiekach w palnikach i tym innych problemach z kiepskim pelletem, mnie nigdy spiek się nie zrobił ale niestety z kiepskiego pelletu dostał się piasek który dostał się pomiędzy te nasze rury, tam parę wżerów było oraz niektóre dziurki były zapieczone z stąd  te przewiercanie dziurek. Dodatkowo po rozłożeniu flasz ja z stamtąd wysypałem piasek.

     

    Koledzy z innej beczki wydaje mi się że kiedyś podawałem w sterowniku pojemność zasobnika na pellet teraz i z instrukcją nie mogę tej opcji znaleźć.

    Pozdro

     

  2. W dniu 28.06.2018 o 20:55, piotrkierys napisał:

    Tylko ze umnie palnik chodzi od Maja moze miał 30 odpalen po 1-2 godziny pracy , Myslicie zeby rozebrać i wyczyscic to moze sie cos poprawi

    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
     

    Piotr poczytaj moje posty miałem podobne problemy. Dziś jeśli płomień nie spada poniżej 40 % jestem zadowolony i nie grzebie, i oczywiście czy się cały pellet spala. Otwierałem drzwiczki i w ten sposób sprawdzałem płomień. Co z tego że ustawiłem spory płomień a palnik nie był w stanie dogrzać chaty. U mnie nie spalony pellet zasłaniał fotokomórkę i wygaszał piec mimo że palnik ogniem walił jak statek kosmiczny.  Następna sprawa nie napisałeś jaki masz zasobnik ja mam beczkę i całego pelletu nie wybiera. Na dole zbierają się wszystkie odpadki jak piach z kiepskiego pelletu i mimo iż zasypie świeży dalej się miesza z resztkami syfu, oczywiście do pewnego czasu- ale to nie pozwala mi na ocenienie nowego pelletu.

    Jeśli chodzi o konserwację i czyszczenie palnika mimo że jest w miarę nowy mógł się piach nasypać między właśnie flauszami i wtedy też mogą być problemy.

  3. Hej koledzy ciesze sie zyjecie i cos tam sie odzywacie. Ostatnio tez przelaczylem sie na prad w bojleze . Ale zimno przyszlo to se smieciucha odpalilem gorac w wieczor i parno okna pootwierane bo nieszlo wytrzymac a rano zimno. Przelaczylem na peleciaka ulga niesamowita przez pare tych zimnych porankow piec zalaczyl do zadanej temp dogrzal zuzycie bez cw pol woreczka jakies 7 kg na dobe. W te zimne noce . jest ok

  4. A ja dalej pewny jestem ze najlepiej nie odcinac sie od starych zrodel ciepla, jesli to mozliwe. U mnie przy temp zewn. 0 st nie oplaca sie palic w smieciuchu bo taniej na pellet wychodzi. Ale gdy mrozy spadna do -10 to przelaczam piec na wegiel i jest duzo taniej. Do tego co obserwuje to cos nie tak z instalacja. Sam sie zastanawiam teraz nad piecem na gaz cena podobna a workow dzwigac nie trzeba i pieca czyscic. Cena opalu tez cos okolo 2 zl. Za litr. No badz madry i pisz wiersze. Ze 4 piece wstawic i czym taniej i wygodniej tym palic. Paranoja sie robi mam nadzieje jednak ze troche ten nasz pellet stanieje i oby nas wszystkich na jakies wakacje bylo stac. Pozdro

    • Zgadzam się 1
  5. Wyświetlają Ci się moje wykresy wogole? Jak to jest, że spaliny 100'C, płomień 50% a moc 0 kW?

     

    Przykro mi, ale 850P2 nie ma obsługi bufora w standardzie. Trzeba dokupić moduł B.

    Podobnie jak 850P1 i 860.

     

    Wydaje mi sie iz moj ecomax 850 ma obsluge bufora ale aby podlaczyc wiecej obiegow potrzebny modol. W systemie mam temp. dolna i gorna bufora. Pompa kotla zasila bufor. A mieszacz nastepny obieg.

  6.  

    Wyświetlają Ci się moje wykresy wogole? Jak to jest, że spaliny 100'C, płomień 50% a moc 0 kW?

     

    Przykro mi, ale 850P2 nie ma obsługi bufora w standardzie. Trzeba dokupić moduł B.

    Podobnie jak 850P1 i 860.

     

    www.kochowka.blogspot.com

    648797559d75ef97ecc7f628de878de1.jpg12645566f710a385e5e0de24ee2e79fb.jpg[/quote

     

    Teraz zgaduje ale gdy piec sie wylacza powinien przejsc w czyszczenie itp. Wtedy jak go wygasza to plomien moze jeszcze byc . temp. Spalin jeszcze nie ostyg ale moc zero bo piec albo w nadzorze albo wylaczony. Tutaj moze calego wygaszania nie zapisal. Moze tez maja awarie u mnie dzis 09 35 znowu brak dostepu do ustawien. Zniknely parametry uzytkownika i serwisowe. Tez ktos cos takiego ma . Ostatnio serwis zdalnie to naprawil dzis poczekam zobacze co bedzie. Sam moze dam restarta

  7. Mi chodzi o to, że u mnie zapisuje parametry mocy tak z grubsza, a wszystkie inne dokładnie.

     

    U Ciebie wykres mocy też dokładny, a u mnie obcina dane. Kocioł mi chodzi na 20% mocy, a na wykresie mi zapisuje 0%.

     

    U Ciebie jest 20% i na wykresie 20%.617725230d3703b1388aac7d02eaddb0.jpg73057285091af969c86f484b857eed87.jpge2cb5efc4b99e829d286ff2f6ff4ebf2.jpg

     

    www.kochowka.blogspot.com

     

    Tez mam 300 i raczej odczyty byly dobre. Niestety czasem gubi dane .Moze miec to zwiazek z brakiem neta i pare postow wczesniej tez bylo napisane ze serwis jakos obcina dane aby oszczedzic miejsce na serwerze czy cos tam . U mnie spada moc kotla gdy pracuje na fl moze dlatego troche ci danych urywa bo dziwne zeby tylko jeden parametr gubil.

  8. Koledzy mam problem z wypadająca rurka z zapalarka mianowicie mój palnik 20kw ma rurkę nacięta do której wchodzi rurka z ceramiczną zapalarka 200w i był ostatnio problem z odpaleniem myślałem że to kiepski pelet że za dużo sypie w końcu rozkręciłem i okazało się że rurka z zapalarka prawie wypadła wcisnąłem niby ciasno ale po ostatniej wymianie też ciasno wchodziła. Czy ktoś się spotkał z problemem a może ktoś odpala na innej zapalarce ? Pozdrawiam

    Nie jestem pewien ale poszukaj tu na tym watku ktos mial taki problem jakas gumka mu spadla i tez zapalarka wypadala.chyba ze cos mi sie pomylilo

×
×