Witam. To mój pierwszy post, i ostatnia deska ratunku przed otwarciem sobie żył (tak, tak, kolejny walczący z nowym piecem :D ), tak więc ładnie mówię cześć!
Mój problem to tak naprawdę klasyk: Nastawy...
Zakupiłem w tym roku piec z firmy Woźny Junior z Pleszewa EKW Rap - 19kW z podajnikiem i sterownikiem NEGROS i dmuchawą WPA-06 bez jakiejkolwiek przesłony
Obecnie walczę o zmaksymalizowanie osiągnięć, niestety z marnym skutkiem. Ogrzewam około 120metrów nieocieplonego starego mieszkania z bardzo grubymi murami.
Nastawy to:
Temperatura zadana - 68 st.C
Histereza - 2 st.C
Podawanie - 4s
Czas pomiędzy podawaniem - 30s
Nawiem - 40%
Podtrzymanie:
czas nadmuchu - 7s
czas pomiędzy przedmuchami - 7min
Opał jaki podobno stosuję to 28-30 kJ wilgotność na pewno jest większa niż deklarowana.
CWU ze zbiornika dwupłaszczowego 140l dla 3 osób. Nie mam pompy do CWU bo mój magik stwierdził że nie potrzeba, w efekcie muszę teraz bawić się zaworami...
Generalnie to w mieszkaniu jest ciepło, martwi mnie jednak pobór groszku na poziomie około 28-30kg na dobę. Spieków jeszcze nie zauważyłem, ponieważ nastawy mam od dzisiaj, ale na retorcie nie mogę stworzyć kopczyka. Generalnie podajnik chyba nie radzi sobie z wypychaniem popiołu. Zauważyłem, że przy dmuchawie jest klapa z przeciwwagą. Była ona stale zamknięta, dopiero po usunięciu tych dwóch nakrętek do regulacji klapka zaczęła pracować.
Bardzo proszę o sugestię co powinienem zmienić aby spalać ekonomicznie i czysto, oraz jakie powinno być szacunkowe zużycie miesięczne opału.