Szczerze to przy takiej ilości węgla i zamkniętym czopuchu to ja się dziwie że Ty jeszcze piszesz na forum...
Czopuch zawsze ale to zawsze otwarty!
Zasyp połowę czyli jak piszesz ok 35kg, podpal od gory, powietrze wtórne otwarte na 50-100%, dół natomiast na tzw. zapałkę i zobacz co się będzie działo. BEZ UŻYCIA DMUCHAWY. Po ok 2h możesz przymknąć rozetę na 10-20%. Przy pierwszym takim paleniu PILNUJ KOTŁA
Nigdy nie używaj dmuchawy mając rozszczelnione którekolwiek z drzwiczek czy otwartą rozete powietrza wtórnego. Swoją drogą jeżeli ta rozeta nawet jak jest zamknięta to nei powinienes używać dmuchawy no chyba że nie zależy Ci na życiu swoim i domowników.
Czopucha nigdy nie zamykaj na max. Jak już musisz to przymknij z 20% ale nie więcej. Jeżeli będziesz miał za duży ciąg przy tym kominie i będzie Ci dużo szło w komin to musisz zamontować Regulator Ciągu Kominowego