Treść opublikowana przez Dawidoo

  1. Witam po dłuższej przerwie. Udało mi się uruchomić pompe CWU na stałe. Nie wyjmowałem czujnika ponieważ bałem się, że go wyrwę jednak jeden z instalatorów podpowiedział mi żebym przepiął pompe CWU w miejsce pompy dodatkowej 2. W ustawieniach tej pompy można ją uruchomić jako pompa CO i w ten sposób boiler grzeje się non stop. Na razie na piecu mam ustawione 60 a temperatura powrotu to 52-54 stopnie z czego jestem bardzo zadowolony. Piec pracuje równo bez dziwnych skoków temperatury. CO do spalania to się okaże bo dzisiaj wyczyściłem kocioł i zasypałem zasobnik.
  2. Miałem ten sam komunikat ale przy sterowniku k1v2 I problemem nie był wentylator a kondensator 1uF znajdujący się w sterowniku. Z racji tego że sterownik miał gwarancję to wymianę zrobił serwis techa ale na miejscu. Pojemność po wyjęciu miał 0.89 uF ale z tego co rozmawiałem z serwisantem to powiedział że przy obciążeniu mógłby schodzić nawet poniżej 0.8. Kondensator znajdował się zaraz obok mosfeta i nagrzewając się, nagrzewał też mosfet.
  3. @kecajbi przełożenie czujnika to nic innego jak oszukanie pieca. To samo mogę zrobić jak wyłącze ochronę powrotu albo ustawie na 35 stopni. Wtedy zawór równiez nie będzie się zamykał. Od kiedy mam pida sadza zniknęła. Jest tylko szary pyłek.
  4. @gmaj22 W menu serwisowym nie ma opcji kalibracji czujnika CWU. @PioBin Nie mam takiego opornika. Wolną chwilą przejdę się do jakiegoś sklepu z elektroniką i postaram się spróbować.
  5. Niestety, mogę tylko oszukać czujnik pogodowy. Szukałem tego jak się okazało, że czujnik w boilerze nie do końca chce wyjść. Wydaje mi się jednak że to powinno być możliwe ale trochę się boję żeby czegoś nie urwać. W miejscu gdzie jest ten czujnik wsadzony jest taka plastikowa nakrętka którą można odkręcić ale czujnik i tak nie chce wyjść.
  6. Problem w tym że jeśli temp. wody w boilerze osiąga temp. taką jaka jest temp. bieżąca kotła to sterownik odłącza pompke.
  7. Chciałem zapuścić CWU na stałe ale nie mogę wyjąć czujnika temperatury. On nie jest na stałe przymocowany? W pewnym zakresie się rusza jednak nie chce wyjść do końca. Bolier elektromet 80l
  8. A ten bypass tzn powrót? W sensie żeby na powrocie zainstalować dodatkową pompę? Tylko pytanie czy takie rozwiązanie sprawdza się zawsze?
  9. Wyjście z kotła jest na 1 1/2" a przed zaworem jest nypel redukcyjny na 1".
  10. No to już wiem że coś jest nie halo bo zawór jest 1' a nie min. 5/4 tak jak jest napisane pod schematem.
  11. @gmaj22 a co to za metody jeśli można spytać?
  12. Węgiel zawsze kontroluje przed wrzuceniem. Co prawda nie mam miernika ale jeśli czuje ze coś jest nie tak to taki węgiel odstawiam żeby trochę odparowal. A tak z ciekawości to czemu "fachowcy z tego forum" twierdzą że wszystko tylko nie 4d?
  13. @audilhr możesz wrzucić schematy w lepszej rozdzielczości? bo na tych co są to nic nie widać :)
  14. Nie, nie ma nic niepokojącego, ale sugeruje się tym co jest napisane w instrukcji że należy się trzymać temperatury ok 55 stopni.
  15. Jak będę przy kompie to zerknę na schematy bo na telefonie to jakoś słabo widać. Dzieci na szczęście nie ma ale to i tak duże ryzyko poparzenia. Z drugiej strony jak dojdzie 120l do ogrzewania na stałe to spalanie może sporo wzrosnąć.
  16. W takim razie jeśli nie zawór 4d to jak inaczej zapewnić ochronę powrotu? W sterowniku chyba nie da się ustawić żeby się grzal boiler na stałe? Chyba że by ustawić temp wyższą niż zadana kotła wtedy będzie pompowal non stop? Ale wtedy woda w kranie będzie masakrycznie gorąca.
  17. @wwoytek podniosłem temp na kotle do 67st i powrót 40 st :-| @audilhr spróbuję z korektą powietrza. Pompki CO i CWU chodzą na najniższym biegu. Już raz instalacja była przerabiana i miało być lepiej a tu wcale nie jest lepiej. Czemu CWU na stałe miałoby pomóc? Boiler jako bufor?
  18. Cześć, Do niedawna zmagałem się z problemem sadzy w kociołku, więcej w tym temacie. Aktualnie po ok 3 dniach od rozpoczęcia pracy z pidem stwierdzam, że jest lepiej. Szary pyłek zamiast sadzy. Teraz z kolei przyszedł czas na problem ze spiekami. Wygląda to jak pozlepiany popiół bo po dotknięciu wszystko się rozpada. W środku nie ma czarnego węgla więc wszystko wygląda jak by się wypalało. Instalacja: zawór 4d + siłownik (herz), pogodówka , pompa CO, CWU i boiler 120L Nastawy: temp zadana 60st, moc 100%, korekta powietrza -1%, minimalny czas pracy podajnika 1s max 4s, minimalna moc wentylatora 13 max 25, max temp. spalin 180st, minimalny czas podawania 35s max 75s. Starałem się nie zmieniać ustawień serwisowych bo kocioł pracuje równo. Wahania temp. 59-61 więc wydaje mi się że jest całkiem dobrze. Z kolei mam też problem z temp powrotu, przez większość czasu oscyluje w granicach 40 st +-3 st. Kiedy ochronę powrotu ustawie na większą np.45 to zawór 4d "głupieje" i próbuje dogrzać powrót przez co temp na zaworze nie jest osiągana. Czy niska temp. powrotu może być powodem podwyższonego spalania? Przy obecnych temperaturach na zaworze jest ok 44 st wg. pogodówki a spalanie ok 20kg eko Ekogroszek Energo Extra 25-27 MJ Dorzucam zdjęcia instalacji, palnika + krótki filmik :) Z góry dziękuję za każdą pomoc.
  19. Aktualnie zamontowałem sterownik k1pv4 i pracuje na pidzie. Wygląda jak by było już trochę lepiej jeśli chodzi o sadze. Co prawda dopiero 2 dni minęły od zamontowania sterownika ale na pierwszy rzut oka jest lepiej. Na pewno jest dużo więcej szarego pyłu.
  20. Dzięki za podpowiedź. Termometr już siedzi na miejscu. Temp spalin wynosi ok 200-220 stopni. Aktualnie mam problem ze sterownikiem, bo zaczął pojawiać się komunikat "temp. mosfet za wysoka" więc będę walczył z serwisem żeby coś z tym zrobili. Ja u siebie mam cały czas otwarty nawiew (fi 180) i czopuch jest otwarty na full. Mówisz o otwarciu klapki tej z nakrętkami ?
  21. Aktualnie zamówiłem termometr do pomiaru temperatury spalin więc będę kombinował. Taki off-top, termometr powinien być zamontowany jak najbliżej czopucha wychodzącego z pieca ? nie mam fabrycznej dziury na czujnik więc będę musiał wiercić.
  22. Wg tabeli z instrukcji praca 8/80to moc 19.9 kW i zużycie 2.91 kg/h.
  23. Sterownik to K1V2 - 18% to moc wentylatora która jest w ustawieniach i z taką mocą pracuje. Jedyne co mam w ustawieniach serwisowych na temat wentylatora i jego pracy min. wentylator roboczy - 15% i maksymalny went. roboczy na 90% stosunek jest 1 do 10 a nie 1 do 8 - chyba coś Ci się pomyliło ;) a to pracowanie w trybie ciągłym nie jest bardziej węglo-żerne ?
  24. Nie mam PiD więc nie montowałem czujnika temp. spalin. Co dokładnie chcesz wiedzieć na temat danych serwisowych wentylatora?
  25. Wrzucam filmik z pracy kotła. Czy wg. was, drodzy forumowicze wszystko wygląda w porządku?
×
×