Kolego dom z pustaka (hasiak) piwnica, parter piętro i ogromne poddasze. Parter 5 grzejników nowszych plus 40m podlogowki+ drabinka . 1 piętro 5 grzejników żeliwnych. Dom 250 mk . Do tego dochodzi mi zbiornik wody cwu 300l . Dom nie ocieplony . Instalacja w ścianach stara 1.5 cala nawet . (Będę zmieniał) w piwnicy dwie pompy co i cwu . Zawór 4d .
Witam . Mam pytanie piec cały czas chodzi mi na pidzie. Temperatura ustawiona 61 c (czy nie za mało) defro 24kw dodatkowo węgiel wydaje mi się że słabo się spala A nie mam porównania . Sterownik tech . Ktoś tu coś takiego ogarnia pomoże? Pięć raz na czas wejdzie w nadzór A tak to cały czas praca .
Zaword 4d zrobiony raczej dobrze gość montuje piece już lata i dom wolno stojący to dla niego zabawa . Fakt na 1 piętrze mam jeszcze stare grzejniki żeliwne i nie wiem czy to nie będzie wina . Oczywiście instalacja w ścianach stara 1.5 cala piony . Nie wiem co będzie gdy będą mrozy żeby piec się nie pocil to powrót jest ważny ciepły a nie odkrece zaworu na Full. Pompka chodzi c.o calyczas. Węgiel wysoko kaloryczny sprawdzony i ładnie się wypala praktycznie bez spiekow biały proszek.
Witam wszystkich Forumowiczów . Od kilku Dni jestem w posiadaniu Defro Simga E 24 KW( 5 klasa ) . piec z paleniskiem Retorowym na eko groszek . Pytanie zadana temeratura kotła 63 C. Temperatura powrotu 45 (zawór 4d jest ) temeratura spalin około 70/80 C. Co zrobić by zwiększyć teperature powrotu zawór 4d jest ustawiony na 2 tzn mam tylko 40C na rurze zasilająca ogrzewanie budynku (bardziej cięzko skręcić bo wtedy zimne grzejniki ) . i Pytanie czy temeratura spalin jest ok ? bo z tego co czytam to dziwne rzeczy u mnie się dzieją jeśli porównuje . Prosze o pomoc i cenne wskazówki . Oczywiście Pale na funkcji PID .