CEMOL, podpowiadam Ci z doświadczenia na własnym Defro Komfort PZ 15 kW:
również drążyłem temat pomimo, iż instrukcja podpowiada, że najbardziej optymalna moc to 80%.
Mój kocioł miesiąc pracował na 80%, 2 m-ce na 60% i już w sumie teraz non stop na 50%, w międzyczasie testowałem po tygodniu 90 i 100%.
Generalnie przekładało się to na spalanie: kocioł pracuje zPID w ustawieniach serwisowych przestawiłem mu jedynie podawanie z 2-5 sek na 3-5 sek.; przerwa podawania std. 35-60 sek (nie zmieniałem) aby nie zapadał się kopczyk i żeby nie rosła temperatura podajnika.
I tak kiedy pracował na 80-100% podawanie było ok. 4-5 sek i skracał przerwy podawania do 50-55 sek.
Po ustawieniu 50% mocy podawania były czasem tylko 2 sek lub 3 sek a przerwa 60 sek.
Czyli to nie jest ściema i wiem, że działa. Ciężko wyczuć zmianę mocy o 10% ale 40 -50% już tak i trzeba trochę posiedzieć ze stoperem w ręku i dać mu czas po przestawieniu parametrów jakieś 24h żeby dostosował do nich tryb pracy całego kotła.