Treść opublikowana przez KrysRR
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Strona 13 tego tematu.
-
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
tak zrobię :) Dzięki
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Buderus Logomax GB012 24KW - od połowy lutego pracuje z mocą 30% 7.8KW i spokojnie wystarcza.
-
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
Trafiłeś z radą idealnie. Serwisant Buderusa stwierdził że kocioł jest ustawiony na minimum i bardziej się go skręcić nie da... . Nie dawało mi to jednak spokoju że kocioł pracuje tak krótko i zacząłem bawić się ustawieniami serwisowymi. Ręce mi opadły jak zobaczyłem że kocioł ustawiony jest na 100%. Ustawiłem na 30% mocy czyli 7.8Kw, pompa na maxa i problem rozwiązany. Temperatura na zasilaniu 27-31 stopni, kocioł pracuje od 8 do 12 godzin w zależności od temperatury na zewnątrz. Podłoga jest wszędzie równomiernie ciepła przez praktycznie cały dzień. Oczywiście temat usprawnienia instalacji jest do ogarnięcia jednak w tej chwili nie widzę potrzeby ładowania kilu tysięcy zł, w przyszłości jednak będę o tym myślał. Mam jeszcze pytanie odnośnie mocy kotła na podgrzewanie C.W.U - lepiej żeby piec pracował na 100 % moc czyli 24Kw, czy może lepiej skręcić na przykładowo 17KW. zasobnik ma 120L. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ?
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
U mnie wygląda to tak : Kocioł odpalony od 1 października - odczyt na 3 kwiecień to : 1225 m3 zużytego gazu i łączna kwota za ten okres 2590 zł. C.O + C.W.U. Marzec to 155m3. Powierzchnia ogrzewana 200m2 Brak jakiegokolwiek innego źródła ciepła - pierwsza zima w domu i mnóstwo zabawy z ustawieniami. Jestem bardzo zadowolony :)
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Widziałem kiedyś rachunek za ogrzewanie mieszkania w krakowskiej kamienicy. Coś około 60m2 tylko że wysoko (3m może troszkę więcej) kocioł tradycyjny okna stare. Spalanie było ogromne... ponad 1200 zł za miesiąc ;/ powiem szczerze że byłem w szoku.
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Ciekawe jest to że tak wiele osób, które nie palą gazem żarliwie się tu wypowiadają :) Przecież chodzi o porównanie zużycia GAZU a nie groszku, mułu, węgla czy peletu. U mnie w lutym na razie połyka średnio 8 m3 gazu na dobę C.O i C.W.U. Początkiem marca wrzucę średnie spalanie od listopada. Nie dogrzewam kominkiem. Dodam że komfort cieplny przy ogrzewaniu podłogowym można uzyskać przy niższej temperaturze pod warunkiem że podłoga jest ciepła. Już kilka osób mówiło że mam ciepło, a jak widzieli 21 stopni na sterowniku to nie wierzyli że jest tak mało.
-
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
Dzięki za zainteresowanie tematem. W moim przypadku mam tylko jeden obieg do 3 rozdzielaczy tego już nie zmienię, jest jeszcze czwarty rozdzielacz do ogrzewania pralni w piwnicy ale tam są tylko dwie pętle obecnie zakręcone. No niestety nie jestem specem w tym temacie i wykonanie zleciłem firmie, która ma bardzo dobre recenzje na lokalnym rynku. Czy było tanio nie wiem, ale inne firmy bazowały na podobnym układzie, w żadnej wycenie nie miałem czegoś takiego jak grupa pompowa. Jutro jadę na spotkanie, z wykonawcą zobaczymy co mi powie. Czy takie urządzenie: Grupa pompowa z mieszaczem HSM połączone z kotłem gb072 zda egzamin ? Dzisiaj kocioł pracował od 5.30 do 16.30 zużywając 7.3 m3 gaz - co + cwu. temperatura powietrza 21.3 st startował od wychłodzonej podłogi i temperatury 19 st.. Temperatura podłogi waha się od 22.5 do 23.5 - to efekt zmniejszenia przepływu na pompie tak mi się wydaje. Spróbuje takim systemem trochę pogrzać jak przyjdą większe mrozy i zobaczymy. Dzisiaj cały dzień - 2/4 stopnie na zewnątrz.
-
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
Kocioł mam już skręcony ma maxa, zostaje tylko szybkość pompy. Przy takiej powierzchni podłogi trudno optymalnie dobrać godziny grzania bez sterownika pogodowego. Na chwile obecną skręciłem pompę na kotle do 1.5 jest w tej chwili -3 stopnie na zewnątrz i podłoga na całości jest ciepła, rotometry na rozdzielaczach bez zmian, jeśli kocioł nie wyłączy się do powiedzmy 18 to będzie dobrze, zobaczę jeszcze jak zużycie gazu na takim 13 godzinnym cyklu. Temperatura zadana na sterowniku 21 st. ruszył o 5.00 z temperaturą 19 st. po 6 godzinach w domu jest 20 stopni, w łazienkach już jest 22. Trochę fatalistyczne podejście do tematu :) Faktycznie dałem ciała nie sprawdzając dokładnie parametrów kotła - głupi zaufałem sprzedawcy. Skoro w tej chwili uzyskuje odpowiednie przypływy przy drugim biegu pompy a nawet niżej może wystarczyło by zmienić kocioł na taki który nie będzie potrzebował dodatkowej ingerencji w układ grzewczy, a np. będzie pracował z minimalną temperaturą na poziomie 28/30 stopni, w razie większych mrozów zwiększy sobie sam temperaturę do 35 czy 40 stopni. Jeśli chodzi o sterownie całym układem to po miesiącu prób mam tak ustawione rotometry że w każdym pomieszczeniu uzyskuje wymaganą temperaturę. Tak jak w pierwszym poście pisałem problemem jest to że podłoga nie jest ciepła cały czas, a nie to ze mam problem z uzyskaniem czy utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domu. Właśnie nie wiem jaki efekt dało by zastosowanie takiego zaworu 4d. Przecież nadmiar energii wróci powrotem do kotła, a ten po pewnym czasie zacznie się wyłączać i załączać ponieważ będzie miał za wysoka temperaturę powrotu? Jak się mylę to mnie poprawcie. Kwestia zmiany kotła nie jest problemem bo muszę do drugiego domu gdzie są tylko grzejniki kupić kocioł wiec mogę ten założyć do starszego domu a do swojego kupić inny np GB072. Ten model pracuje z minimalną temperaturą 30 stopni i ma sterownie pogodowe. Co o tym sadzicie ?
-
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
No właśnie, a mój kocioł nie ma opcji sterownia pogodowego ... Dlatego zostaje chyba wymiana na inny kocioł, który będzie mógł pracować na niższych parametrach przykładowo min. temp. zasilania 25/28 stopni, a w przypadku większego mrozu będzie sobie zwiększał temperaturę i odpadnie kwestia mieszacza. Myślę że będzie to miało większy sens jak brnąć w modyfikacje obecnego układu tym bardziej że nie ma większego problemu z zamianą kotła.
-
Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
Witam. Mam problem z za wysoką temperaturą zasilania kotła gazowego Buderus GB012 - 24KW. Mianowicie kocioł grzeje wodę na poziomie 35 stopni i niżej się nie da. Moja instalacja jest oparta na 210 m2 podłogówki, 3 rozdzielaczach, 27 obiegach i pompie obiegowej zainstalowanej w kotle. Nie mam zaworów mieszających i dodatkowych pomp. Przy ustawieniu pompy w kotle na 1 biegu nie grzeje cała podłoga. Przy 2 biegu podłoga grzeje już cała tylko cały problem w tym że piec pracuje krótko od 5.30 do maxymalnie przy dużym mrozie 14.00. Chciał bym uzyskać efekt taki że podłoga będzie ciepła cały dzień przy nie zmienionej temperaturze na sterowniku. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jakieś rozwiązanie? Zawór mieszający zdał by egzamin ? Zmiana trybu grzewczego na dwukrotne uruchomienie pieca nie zawsze się sprawdza. Przy temp. powyżej 0 piec i tak zapala się tylko raz i grzeje do 10/11
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Mieszkałem 12 lat w domu gdzie podstawą do ogrzewania był kominek z nadmuchami powietrza. Może 10 Lat temu było to opłacalne ale przy obecnej cenie drewna opałowego (twardego) gdzie za m3 porąbanego buka czy dębu trzeba zapłacić 180 / 200 zł sprawa nie jest już taka kolorowa. I to samo tyczy się dogrzewania podczas palenia gazem. Sąsiad akurat porównał miesiące z dogrzewaniem i bez, wyszło praktycznie że oszczędność na gazie była porównywalna do ilości spalonego drewna. Nie mówię jak ktoś kupuje metrówki z lasu i sobie sam to wszystko tnie, rąbie i sezonuje - ja tak robiłem, ale robota nie zapłacona i wole dołożyć ten 1000 zł w skali roku i mieć, jak ktoś tu ostatnio napisał więcej czasu dla rodziny. Przed zamieszkaniem liczyłem że jak rocznie wydam 4 tys na CO i CWU będę zadowolony. Już mi wychodzi że zapłacę za rok nie więcej jak 3 tys zł. czyli raptem 4t dobrego groszku czy węgla. Przy takim domu jak mój uważam to za bardzo dobry wynik, ile udało by się zaoszczędzić paląc czymś innym? Moim zdaniem gra nie warta świeczki i tej pracy. Poza tym sam koszt kotła gazowego to już duża oszczędność na poziomie 2 sezonów grzewczych w porównaniu z piecem na groszek. Fakt który przemawiał by za innym rozwiązaniem to temperatura w pomieszczeniu, bo podejrzewam że przy 23 24 stopniach moje zużycie radykalnie by wzrosło - tutaj piec na groszek ma przewagę.
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
No jest to fakt że wiele osób nie liczy tzw. dogrzewania kominkiem, a czasami koszty nie są małe. Tylko czy osoby które palą w inny sposób liczą ile trzeba pracy żeby rozpalić, znieść węgiel czy co innego do piwnicy, wynieść popiół itd. Ja jeszcze nie mam zainstalowanej kozy więc w przypadku ogrzewania w grę w chodzi tylko i wyłącznie spalanie gazu. W zasadzie po tych kilku miesiącach zastanawiam się czy warto ją montować. Chyba tylko na wypadek braku gazu. O paleniu groszkiem czy węglem się nie wypowiadam - jednak przyznajcie że irytujące jest to, że jak chcesz wyjść z dzieckiem w zimę na spacer to 3 razy się zastanawiasz czy warto, bo jak jeden z drugim zacznie "rozpalać" w tych wspaniałych piecach to nie widać nic na 3 metry przed siebie... Ps. w domach z innym ogrzewaniem niż gazowe nie ma kominków ? Mówię o nowych domach, bo wiadomo że jak ktoś w starym nieocieplonym domu pali to gaz jest kompletnie nieopłacalny.
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami ze spalania gazu. Dom nowo wybudowany 210 m2 do ogrzania, kubatura jakieś 520 m3 Materiały silikat 24 + 20 styro i 30 cm wełny na poddaszu. Okna 3 szybowe u 0.9 Typ: parterowy + wykorzystane poddasze (Antresola i jeden zamknięty pokój) 130m2 piwnica + garaż (nie ogrzewane) Rodzina 2+1 Ogrzewanie : Kocioł kondensacyjny Buderus GB012-24K zasobnik 120L z cyrkulacją. Całość instalacji to podłogówka + grzejniki w łazienkach wpięte pod rozdzielacz z podłogówki. W sumie (27 obiegów i 3 rozdzielacze) Nastawy temperatury : Dzień 21 st. (5.30 - 20.00) Noc 19 st. (20.00 - 5.30) -realnie przegrzewa o 0.5/1 st.C. bezwładność podłogówki. Łazienki 23 st. Piec pracuje z najniższą możliwą temperaturą zasilania 35 st. - niestety przeoczyłem ten istotny fakt przy zakupie... mogło by być mniej. Zużycie od 7 Listopada 2016 do 2 Luty 2017 - 802 m3 gazu co daje średnio 9,3 m3 na dobę. C.O + C.W.U Najwyższe zużycie dzienne przy - 21 na zewnątrz to 13 m3, przy temperaturach dodatnich zużywa od 4 do 7 m3. Najwyższe miesięczne zużycie zanotowałem w styczniu 330 m3 (temperatury od -10 do - 20) Z ciekawostek dodam że wysokość w salonie to 5,6 metra a tam jest usytuowany sterownik pokojowy. W reszcie pomieszczeń temperaturę dostosowałem za pomocą przepływów na rozdzielaczach - można to zrobić dość precyzyjnie jednak trochę czasu i kręcenia trzeba na to poświęcić. Nie mam żadnych problemów z "uciekaniem" ciepła do góry w salonie, a przyznam że miałem dużo obaw już podczas projektu domu. Może dla kogoś kto planuje antresole taka informacja będzie istotna. Mam pytanie do osób które maja ogrzewanie gaz+podłogówka: Czy warto zastosować zawór mieszający żeby obniżyć temperaturę zasilania ? Jak to ma się do kondensacji i pracy kotła ? Teraz problemem jest to, że podłoga nie grzeje cały czas tylko do maksymalnie 14.00, a jak podłoga jest ciepła to komfort jest już od 20 stopni, gdy podłoga jest wychłodzona to nawet przy 22 stopniach jest troszkę za zimno. Mogę jeszcze zmieniać nastawy pompy w kotle ale przy ustawieniu jej na 1 bieg podłoga nie nagrzewa się w całości. Na 2 biegu podłoga się nagrzewa cała jednak piec pracuje za krótko.