  1. To jak byś Ty kolego to podłączył.....
  2. Narysował poglądowy. Oczywiście w instalacji są zawory odcinające, filtry, zawory bezpieczeństwa itp...... Dorysowałem zawory regulacyjne. Posiadam na każdym obwodzie licznik ciepła z funkcją pomiaru przepływu.
  3. Witam. Posiadam taką instalację (pracuje od 5 lat, raczej bezawaryjnie, ew. drobne usterki): piec gazowy 50 kW (ma własną pompę obiegową) ---> zasilający kolektor zbiorczy -----> 5 pętli (odpowiednio: 2 grzejniki, 4 grzejniki, 18 grzejników, 5 grzejników i 3 grzejniki płytowe, pętle ze względu na to, że każda mieszkanie jest osobno mierzone za pomocą liczników ciepła) ----> powrót do kolektora zbiorczego ----- > trzy dodatkowe pompy 25/60 (nie elektroniczne - 3 biegowe, połączone są one równolegle) ----> powrót do pieca gazowego. Instalacja z lat 90 po modernizacji z 2013, czyli jest PEX16-PEX25+rury ocynk 1/2-3/4 ( w sumie około 600 mb rur i odległość do najdalszego grzejnika ok. 50 mb.) Generalnie całość chodzi dobrze. Na grzejnikach są termostaty. W miarę wyregulowane. Problem w tym, że przy włączonych dodatkowych pompach szt.3 na 3 biegu w dzień jak ustawione są na termostacie "3-4" instalacja pracuje poprawnie, zaś w nocy gdy ludzi zmieszają termostaty na "1-2", zaczyna instalacja głośniej chodzić, ze względu na ograniczony przepływ. Gdy zmniejszę pompy na 1 bieg to na najdalej oddalone grzejniki jest za słaby przepływ przez nie i pracuje one z połową mocy (jest zimny do połowy). Wiem, że prawidłowo powinno być sprzęgło, a na każdej linii osobna pompa sterująca (jednak teraz brak możliwości położenia kabla - chyba, że radiowo).Narazie taka opcja nie wchodzi w grę. Chyba, że później...... Przy pompach pracujących na 24h zużycie 3 pomp na 3 biegu to dodatkowy koszt ok. 150 zł, zaś przy 1 biegu to 70 zł. I teraz pytanie do doświadczonych instalatorów praktyków: Czy dodatkowe pompy nie powinny być szeregowo? Czy ktoś wstawiał dodatkowe pompy CO w różnych konfiguracjach. Generalnie planuję latem przerobić na pompy w połączeniu szeregowym (jeszcze nie wiem czy zrobić 3 w szeregu czy dokupić jedną i zrobić 2 równoległe linie po 2 w szeregu).
  4. Witam wszystkich. Posiadam piec gazowy Termet Windsor 50. Średnio raz na dwa tygodnie piec potrafi się zatrzymać informując o awarii wentylatora (E16). W instrukcji pisze, że alarm ten włącza się jeżeli prędkość wentylatora wykroczy poza zakres 250-8100 obr/min. Jest to uciążliwe ze względu, że najczęściej jest to w nocy i w mieszkaniu nie jest ciepło. Teraz pytanie. Od czego zacząć szukanie usterki, wady instalacji ? Na razie głośno myślę: komin.... system zamknięty, rura 80 mm wewnątrz.? Proszę o pomoc.
  5. Dodam jeszcze że podgrzewacz elektryczny jako praca podgrzewanie elektryczne będzie tylko wykorzystywane awaryjnie. Normalnie grzałka elektryczna ma nie pracować.
  6. Witam. W tym roku planuję modernizację instalacji gazowych i wodnych. Posiadam duży dom z 5 mieszkaniami. Obecnie jest jedna kotłownia gdzie CWU jest tylko dla jednego mieszkania, natomiast w pozostałych są podgrzewacze elektryczne. Niestety odległość najdalszego odbiornika CWU do kotłowni sięga około 20 mb. Przy rurze miedzianej fi 22 stanowi to około 6 litrów wody. Tę wodę trzeba będzie zlać gdy ostygnie. Postanowiłem zastosować podgrzewacz w taki sposób jak na schemacie. Czy ma to sens? Czy zastosować normalnie zbiornik z wężownicą i cyrkulacją.? Proszę o poradę.
  7. OK, a zapytam sie w takim razie po co po wyłączenie pieca w tryb "nie grzej" pompa chodzi przez 3 minuty. Wg mnie po to aby rozprowadzic wode po instalacji bardzo gorącą, tak aby taka "nie stała w rurze. Jeżeli w tym czasie woda ta płynełaby tylko przez upustowy zawór różnicowy , to nie ustudzi sie na tyle. Patrząc na histereze i obserwując regulator "slysze" ze przekaznik włancza sie raz na okolo 20-30 minut . Wiec te 3 minuty stanowia 10% pracy przez nie swoj obieg i tak co raz to studzaca sie woda. Chyba ze w czymś się myle?
  8. Ku zdziwieniu to jest naprawde prosty układ. Potrzeba dokladnie dwoch przekaznikow , a kazdy z trzema obwodami jednotorowymi. Za pare minut narysuje i zamieszcze. Pozdrawiam
  9. Zawór i tak powinnien byc dany , przed zabezpieczeniem , gdy np wszyscy skreca grzejniki, a włączymy pompę poprzez regulator pokojowy. Analizując wymysliłem troche inny układ na przekazniku , tylko ze musi byc 3x3 styki każdy a z tym generalnie nie ma problemow. Układ będzie działa w nastepujacy sposób: Stan ukł. z reg. pok. 1 Stan ukł. z reg. pok. 2 Zawór elektro-mag . 1 Zawór elektro-mag . 2 nie grzeje "0" nie grzeje "0" Zawór otwarty! "1" Zawór otwarty! "1" nie grzeje "0" grzeje "1" Zawór zamknięty "0" Zawór otwarty "1" grzeje "1" nie grzeje "0" Zawór otwarty "1" Zawór zamknięty "0" grzeje "1" grzeje "1" Zawór otwarty "1" Zawór otwarty "1" Szczególnie prosze spojrzec na sytuacje pierwsza. Przy sygnałach z regulatorow obu "nie grzej" obieg jest otwarty , zapobiegajac przed cyrkulacja pompy na 3 min czy pracy pompy dwukierunkowej w innych piecach. Jak ktos bedzie zainteresowany ukladem to narysuje w paincie i zamieszcze obraz. Pozdrawiam
  10. aha, pomyslowo , tylko jak taki zawor sie nazywa, aby zapytac sie w sklepie. tak dokladnie 3 minuty po "nie grzej" wiec tak zawor musialby conajmniej byc. Rowniez ewentualnie myslalem nad zmiana pieca na nowszy a, one maja prace pompy dwukierunkowej...
  11. Przegladam teraz specyfikacje jego i patrze ze po daniu sygnalu z regulatora "nie grzej " to chodzi on jeszcze przez 180 sekund . I teraz jak zrobie z tymi elektozaworami i przekaznikami, to zamkne obieg a piec bedzie chodzi, pewnie i tak zabezpieczenie wylaczy palnik , ale nie bedzie to poprawny stan.
  12. Jednofunkcyjny GCO 29/06/E
  13. Teraz tak mysle, ale bym wtedy pominal obiegi z termopara zabezpieczajce przed ustawiona maksymalna temperatura wylotu cieplej wody.
  14. Ok, zgadza sie. Tak wczesniej myślałem. A zapytam się jeszcze w jaki sposób jest uruchamiany palnik w piecu gazowym? Czy samym przepływem wody. Bo jak włanczam zewnetrzna pompe, podlaczona szeregowa do obiegu (obecnie jest by-pass - kiedys byla uzytwa w innym celu), a przekaznik z regulatora daje sygnal ze piec ma nie pracowac (ma nie grzac) to palnik sie uruchamia sam. Bo jak by tak bylo to pompe z pieca bym wyrzucil i dal bym bezposrednie polaczenie. A natomiast zastosowal bym dwie pompy w osobnych obiegach CO ( pompy sa tansze niz elektozawory), ktore bylyby sterowane osobnymi regulatorami pokojowymi. W ten sposób moglby sterowac kazdym obiegiem osobno z zaleznosci od zapotrzebowania na ciepło.
  15. Tak zgadza sie , cieplomierze posiadam. Ale chodzi mi o dokladne rozwiazanie sterowania pieca z dwoma regulatorami pokojowymi. Obecnie mam jeden , ktory w momencie grzania zlancza styki przekaznika i uruchamia kociol z jegą pompa.
  16. Witam , posiadam instalacje grzewcza z piecem gazowym termet na 2 mieszkania. Chcialbym je kompletnie rozdzielic . Tak aby kazdy placil za siebie poprzez licznik ciepla (cieplomierz). Kazdy w domu bedzie mial wlasny regulator . I tu zaczyna sie problem . W jaki sposob sterowac obiegami? Jezeli zastosuje dwie oddzielne pompy i regulatorem wlacze jedna to i tak czesc cieplej wody poplynie w drugi obieg . Bo piec gazowy ma w sobie wlasna pompe , co musialaby chodzic caly czas. A moze elektrozawory. Jak to sie w praktyce rozwiazuje. Poprosze o porade.
  17. Witam. Buduje właśnie mieszkanie. Instalacja Co będzie wykonana od nowa. Przesyłam mój pomysł na nią. Prosze o uwagi dotyczace jej. Chcialbym aby byl kominek i piec gazowy. Chciałbym połaczyć komfort z taniością.... kontrola_002.bmp
×
×