  1. Udało mi się wyłączyć ochronę powrotu, mam tylko zwyczajne grzejniki aluminiowe. Nie mam dodatkowych czujników.
    Sterownik Tekli jest bardzo ciężki we współpracy nie da się zmieniać temp. uruchamiania pompy jest ustawiona na 50 stopni (parametry producenta są nie aktywne), poniżej wyłącza pompy i zamyka zawór. Pompy na powrocie nie mam.
    Myślę nad zmianą sterownika na jakiś z TECHa tylko jaki był by najlepszy chciał bym również z modulacją mocy palnika ?
    Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł jak to na Selekcie wyregulować ?

  2. W dniu 14.11.2021 o 17:00, Picek28 napisał:

    Witam czy jest ktoś na forum kto ma kocioł teķa draco d 15 kw

    Ja mam ten kocioł i już drugą zimę marzniemy w domu. Problem jest taki, że kocioł nagrzewa się do tych 50 stopni po czym zawór 4d  puszcza wodę na grzejniki przez kilka minut w tym czasie kocioł wychłodnie do 49 stopni pompy się wyłączają kociołek się nagrzewa i tak na zmianę w rezultacie grzejniki letnie zużycie dobowe ok 15kg węgla. Gdy ochrona powrotu była włączona kocioł praktycznie nie puszczał wody na grzejniki tylko sam siebie grzał.
     

×
×