4kg/ dobę to chyba tylko CWU grzejesz ?
-
W dniu 21.10.2023 o 05:33, BDG napisał(a):
Przy okazji - do ogrzania mam 110 m2 , ocieplone 7/10. Aktualne dobowe zużycie węgla to 16 kg - czy nie jest to przypadkiem trochę za dużo?
Też grzeje 110m i spalanie dobowe (październik) w okolicach 8 do 10kg modulację mam od 30% na niższej mocy palił mi więcej. Temp. na grzejniki 30 stopni. W domu średnio 24 stopnie.
-
Tak już widzę są to wtyczki mikrofonu DS1110-01-2B6.
Po przejściu za sterownika Tekli jestem bardzo zadowolony wkońcu kocioł działa prawidłowo nie jest uasmolony przy niskich mocach i mniej pali min. 30% a nie mam jeszcze wszystkich czujników.
-
Szukam, ale nie znalazłem jakie są stosowane wtyczki czujników temperatury w sterowniku Timel SKZP-02? (okrągłe) Z wyglądu są zbliżone do GX12x2 tylko rowek pozycjonujący jest w innym miejscu.
-
Napisałem nie doszło ?
-
Ma ktoś do sprzedania Sterownik Timel SKZP-02E ? Chcę przetestować czy będzie lepiej działał od sterownika Tekla.
-
3 godziny temu, digi napisał(a):
Na każdym węglu
Nie testowałem na innych mam Pieklorza z Chwałowic zapas na całą zimę.
53 minuty temu, bercus napisał(a):Poki na palniku wszystko gra,gitara
Na palniku i w kolte też nie ma tragedii więc już tam nic nie przestawiam. Na wieczór dogrzewam w kominku.
-
22 godziny temu, digi napisał(a):
Dlaczego twierdzisz musisz mieć takie ustawienia?
Bo inaczej nie przepala węgla, udało mi się dobrać ustawienia na ok 10kw z mniejszym nadmuchem i bez niedopałków. Spalanie przy ostatnich mrozach średnio 17kg na dobę.
-
Witam, poszukuję osoby posiadającej ten kocioł w wersji 15kw, od samego początku miałem z nim problemy w końcu w 3 roku użytkowania udało się go okiełznać po licznych poprawkach - błędach przy montaż takich jak:
- brak pompy na powrocie i wiecznie powrót zimny,
- nie uszczelniony podajnik i zasobnik po rozkręceniu do wnoszenia - wysoka temp. podajnika i częsty zapłon,
- zle wykonane kolano za duże otwory przeciw dymowe, wegiel w kolanie koksiwał.
Po usunięciu tych usterek kocioł pracuje prawidłowo tylko kwestia ustawień, muszę mieć ustawiona mała moc palnika Ok 9kw lub bardzo duże obroty rzędu 150 w górę. Testowane przeróżne ustawienia, również PID. Do tego na ogrzanie obecnie 70m^2 spala średnio 15kg węgla na dobę. Budynek w miarę szczelny pustak ceramiczny 50cm. W domu temp. 20 do 21 stopni.
Wegiel Pieklorz z Chwałowic
Znajomi posiadajacy ten kocioł w wersji 25kw spalają podobne ilości na 200m^2 powierzchni.
-
20 minut temu, digi napisał(a):
Zależy od węgla, ja mam ster. Control M. Czasem mam otwartą klapkę i dmuchawę na 3/25. Czasem do połowy zamkniętą i 4/25. Wolę jak jest klapka otwarta na maxa, ale czasem jest taki węgiel, że dla danej mocy palnika nie pasuje 3/25. Ja zasadniczo staram się palić w trybie ciągłym.
Ja palę pieklorzem niestety u mnie max otwarcie to mniej niż połowa, zastanawiam się nad odkręceniem tej przesłony. Jak już rura nie nagrzewa się to stopniowo podnoszę obroty efekt jest taki że prędzej dobiją do 55 stopni mniej węgla pobiera i dluzej utrzymuje się w trybie podtrzymania. Teraz mam ustawione 150/250. Jak będzie miał więcej czasu to przetestuję PID chociaż ponoć trochę więcej spala ? A przy dzisiejszej cenie ekogroszku to ma zasadnicze znaczenie.
Wydaje mi się że mam złą dmuchawę gdyż oryginalna nie działała i serwisant przy uruchamianiu kotła zalozyl inna tylko ze blaszka zamykająca otwór po zatrzymaniu dmuchawy nie pasowała i ja przycinaj z jednej strony więc musiała to być dmuchawa do wersji z podajnikiem z drugiej strony kotła.
Po zwiększeniu obrotów nie tylko spalanie spadło ale też kociol nie jest taki brudny.
-
Godzinę temu, digi napisał(a):
Zależy od węgla, ja mam ster. Control M. Czasem mam otwartą klapkę i dmuchawę na 3/25. Czasem do połowy zamkniętą i 4/25. Wolę jak jest klapka otwarta na maxa, ale czasem jest taki węgiel, że dla danej mocy palnika nie pasuje 3/25. Ja zasadniczo staram się palić w trybie ciągłym.
Ja palę pieklorzem niestety u mnie max otwarcie to mniej niż połowa, zastanawiam się nad odkręceniem tej przesłony. Jak już rura nie nagrzewa się to stopniowo podnoszę obroty efekt jest taki że prędzej dobiją do 55 stopni mniej węgla pobiera i dluzej utrzymuje się w trybie podtrzymania. Teraz mam ustawione 150/250. Jak będzie miał więcej czasu to przetestuję PID chociaż ponoć trochę więcej spala ? A przy dzisiejszej cenie ekogroszku to ma zasadnicze znaczenie.
-
W dniu 25.02.2022 o 06:30, digi napisał(a):W dniu 24.02.2022 o 14:55, Barbuletis napisał(a):
podajnik zapalony
Te nacięcia zaznaczone na czerwono po lewej stronie mogą być problemem. Załóż choć jedną opaskę metalową lub zmień kolano na to ze sklepu klimosz (inne rozwiązanie jak chodzi o otwory przeciwdymne - zdjęcie po prawej). Problemem może być dziura w kolanie. Problemem może być niedokładna obróbka odlewu. Nałóż silikon niewielką ilość jak na zdjęciu na zielono.
Zatkałem te otwory po wygaszeniu kotła silikonem 1200 stopni. Wczoraj odpaliłem i pomogło rura teraz ma 23 stopnie a wcześniej nie można jej było dotknąć.
Mam jeszcze pytanie o wentylator, u mnie jest założony tak, że nie da się całkowicie otworzyć przesłony, jak to u Was wygląda i jak macie ustawiona przesłonę?
-
Robiłem testy z różnymi nastawami i zawsze to samo jak w miarę przepala to temp. Podajnika na granicy zapłonu a jak przejdzie w stan podtrzymania na dłużej to podajnik zapalony. I najgorzej tego strażaka zregenerować woskiem. Drugi minus to ok 1,5kg węgla więcej pali na PID na dobę. Zostawiam bez PID bo ładnie przepala, podajnik 35 do 40 stopni.
-
Niestety u mnie na tych ustawieniach nie przepala węgla, jak zwiększam przerwę w podawaniu albo obroty wentylatora to zapala się podajnik.
-
W dniu 25.01.2022 o 01:05, mariusz1415 napisał:
Mnie się w końcu udało rozpracować PID i już chyba z miesiąc pale w PID i narazie jest ok
Jakie masz ustawienia ? Jak ze spalaniem w porównaniu do pracy bez pid ? I czy nie ma problemu z wysoką temp. podajnika ?
-
Ciepło masz w domu, ile dziennie Ci teraz spala ? Jaką temp. wody puszczasz na grzejniki ? Mi powoli temperatura rośnie w domu, mury były wychłodzone przez stale zimne grzejniki. Teraz mam od 20 do 22 w zależności od pomieszczenia.
-
Z wyglądu na taką samą jak była ale nie pasowała i docinał gumówką pewnie z innego modelu i może mieć inne parametry.
Dziękuję za porady na razie kilka dni zostawię na tych ustawieniach i będę testował.
Węgiel mam z Chwałowic ekogroszek prosto z kopalni, znacznie mniej go pali w porównaniu do Piasta.
W lecie mam wygaszony kocioł, wodę grzeję elektrycznie. -
W końcu to mam w miarę wyregulowane sadza jest ale nie za dużo, kopczyk żaru też jest aż do kolejnej pracy.
Wiatrak mam jakiś inny na samym starcie serwisant wymienił bo oryginał nie działał.
Spalanie teraz mam 12,5kg / doba w domu po 20 stopni.
Obecne ustawienia:Podanie 5s
Przerwa podawania 30s
Wentylator 135
Podawanie w podtrzymaniu co 15min
Parametry kotła
Podtrzymanie korekta 6
Wyprzedzenie wen.PDT 3s
Opóźnienie wen.PDT 3s
Może przy większym zapotrzebowaniu na energię będzie trzeba jeszcze coś zmienić.
Jaki konkretnie model sterownika z PID szukać ? -
No to prawda ale ponad 1cm za noc ?
-
Siłownik mam, ustawiam temp na sterowniku i siłownik ją utrzymuje, czujnik zewnętrzny mam ale go nie używam bo był problem z utrzymaniem stałej temp. na grzejniki. Teraz reguluje palnik jak na razie wciąż za mało powietrza po nocy kocioł cały w sadzy ale już w popielniku nie ma nowych kawałków węgla. Jak to wyreguluję to napiszę parametry.
-
-
Określa się wartości minimalna i max: obroty, czas podawania i czas przerwy podajnika.
W sekcji test nic się nie ustawia tylko uruchamia poszczególny poziom mocy do przetestowania. -
Ochrona powrotu wyłączona, z PID nie umiem tego wyregulować przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię zamiast przejść na 2 poziom to zmniejsza przerwę podawania i zasypuje palnik węglem przy niskich obrotach nawiewu.
Jakieś propozycje ustawień PID ?4 godziny temu, mariusz1415 napisał:Proponuję wyjąć czujnik cwu pompa będzie chodziła cały czas ale kocioł będzie stabilniej pracował.
Mi teraz najlepiej pracuje na nastawach:
Podanie 5s
Przerwa 23s
Wentylator 125
Przerwa 15min
I proszę się przyjrzeć w podtrzymaniu jak wygląda kopczyk bo ja to olałem pierwszą zimę i musiałem ślimak wymieniać.
Parametry kotła
Podtrzymanie korekta 6
Wyprzedenie wen.PDT 3s
Opóźnienie wen.PDT 3s
Przy tych ustawieniach po 3h mam już nie przepalony węgiel w popielniku zwiększyłem przerwę podawania na 30s i zobaczę jak będzie rano.
Temperatura grzejników stała, a w domu podniosła się z 18 na 20 zużycie węgla ok 0,75kg/h
-
Przetestuje te nastawy.
Przy włączonej pompie CWU pompa CO nie jest w stanie pociągnąć ciepłej wody na obieg grzejników wiec stała praca CWU jest niemożliwa u mnie.
Też mam same grzejniki i dom pustak ceramiczny 50cm bez ocieplenia.
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
U mnie tez w granicach 10kg teraz jak się ociepliło to spadło poniżej 8kg a jak u Ciebie w mrozy ? Ja całą dobę grzeje tak samo przy małych mocach wydaje mi się, że nie opłaca się zmieniać temp. na noc. Mamy noworodka w domu to też nie chcę wychłodzić.