witam
Jestem nowy na forum i nowy w użytkowaniu kotła z podajnikiem. Od tego sezonu posiadam kocioł Defro Agro Uni 20 kW. Opalam około 180 m2 domu w starym budownictwie. 3 grzejniki stare żeliwne wymiana w tym roku. Podłogówki to jakieś 70 m2. W tym roku może dojść dodatkowe 20 m2 do ogrzania. Wysokie pomieszczenia 3m i 2,7m. Dom ma grube mury z przerwą w środku, ale nie ocieplone. Spalanie to około 30-35kg na dobę. Generalnie wydaje mi się, że niezależnie od pogody na zewnątrz i zmian w ustawieniach spalanie wiele się nie zmienia. Ustawienia
praca 5/45
wiatr 20(otwarty komin), 30 (czopuch na 45stopni)
podtrzymanie 12s/22min
went. w podtrzymaniu 18s co 6min
histereza kotła 4 min
zawór 4d i 3d na podłogówki
Nie wiem czy to spalanie jest adekwatne do mojego domu, czy można je obniżyć. Z wykresu wynika, że kocioł dochodzi do temp. 15-20min i stoi w podtrzymaniu od 20 do 45 min.
Jak z czopuchem lepiej otwarty czy przymknięty? Ogień ma być krótki, dynamiczny, czy lepiej długi, spokojny poza ruszta?
z góry dzięki za wszelkie opinie i podpowiedzi