Co ogrzewam?
dom jednorodzinny,ok.130m2,nie ocieplony styropianem,nowe okna plastikowe , w grzejnikach regulatory DANFOSS. Ciepła woda nie jes tmi potrzebna ,ponieważ posiadam jeszcze piec 2 - funkcyjny na gaz.
-
Instalacja
Posiadam w domu 8 grzejników panelowych,podłogówki niestety nie mam.
-
Źródło ciepła
KW-EKO kocioł z podajnikiem na ekogroszek ,producent STEMPIN,kocioł wielkośći 25 KW,sterownik
Metody kontaktu
-
Adres strony www
http://alfa-156@o2.pl
O sobie
-
Płeć
Mężczyzna
-
Lokalizacja
Wolsztyn
Ostatnie wizyty
864 wyświetleń profilu
Osiągnięcia astragtc
-
skrócę na 20 s jak wróce do domu po 15 (chyba,że zgaśnie w piecu ...)
-
Koledzy mam problem z piecem na ekogroszek . W zeszłym roku eko paliło się super .Wczoraj rano rozpalilem piec na takich ustawieniach jak kiedyś czyli : Temperatura ustawienia 53'C Czas podawania 5 s Czas między podawaniem 45 s Wydajność dmuchawy 03 bieg Czas przedmuchu 9 s Czas przerwy w podtrzymaniu 10 min Krotność 03 . Wczoraj rano o 6 rozpalilem w piecu i do godziny 19 nie może dobić do temperatury zadanej czyli 53'C . Dobija max do 36'C. . Ekogroszek to czeski ekogroszek o wartości 22 kj . Dodam ,że tym piecem nie grzeje wody do kąpania ,tylko do ogrzania domu . Jakie ustawienia zmienić przy tym Ekogroszku ? Czy to tylko ekogroszek za mało ,, kaloryczny " ? Dzisiaj rano w piecu ciemno pomimo dołożenia dodatkowo 1 s podawania (Piec przesypywał niespalony groszek ....masakra )
-
zmieniłem z 5 s na 4 s i zobaczymy ,czy zostanie coś niespalonego ekogroszku (przerwa miedzy podawaniem 40 s).Temperatura dochodzi do żądanej ,przy której piec się wyłancza - czyli tak jak powinno być ... zobaczymy co będzie wieczorem w popielniku .
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
no jesli za dużo groszku podaje to dlatego chce zmniejszyc czas podawania o 1s ,gdyby to nie pomogło do lekko ,,dam większy nadmuch '' oczywiście obserwując tzw. kopiec ,żeby sie za mocno nie zapadał ...
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
ok. to spróbuje skróćic czas podawania o 1s i wtedy zobaczę ..
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
koledzy małe proste pytanie ... jak mam trochę niespalonego eko groszku to : skrócic czas podawania ,czy skrócic przerwę miedzy podawaniami .. co proponujecie
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
piec doszedł już spokojnie do 50 'C i trzyma tą temp. ok. 3 minuty (wyżej nie idzie nic) , po tych 3 minutach powoli spada temp. do 44 ' C (około 7 minut) i wtedy znowu idzie do góry ... czy tak zostawić ...? w retorcie jest ponad 3/4 żaru i moim zdaniem jest ok ,co myślicie
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
no łałsnie przestawiłem 6 s podawania i 30 s przerwy i zobaczymy ...
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
czyli ustawic podawanie 6s i przerwe w podawaniu 30s i sprawdzać ...? i oczywiście zmniejszyc nadmuch na 5
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
koledzy , znajomy na cholernie duży problem ,kupił piec na ekogoszek STEMPIN PIECE (duży piec bo do zakładu : moc pieca 30 KW ,powierzchnia w zakładzie ponad 285 m2).Rozpalił wczoraj rano ok 9 ogień w piecu i za cholere nie może piec dojśc do temp 51'C .Dzisiaj rano nie piecu miał 35' C ... :( .Podam ustawienia jakie ma na sterowniku TITANIC : -nast. kotła 51'C -czas podawania 8s -przerwa między podawaniem 1 min 40 s -wyd. dmuchawy 7 bieg -czas przedmuchu 5 s -czas pracy w podtrzymaniu 15 minut -krotnośc 01 -czas pracy pomp zima -nastawa cwu 15 'C -podgląd temp. cwu 16'C . Dodam ,że piec ogrzewa tylko warsztat ,nie potrzebny zbiornik na wodę ciepłą .Czy czekać jeszcze może temperatura na kotle dojdzie do 50 ' C po jakims czasie ,czy zmienic jakies ustawienia pieca.Dodam ,że piec ładnie spala eko groszek ,nie ma spieków ,czy tzw,, wyrzucania niespalonego ekogroszku '' ....
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
zostawiłem czas podawania na 10 s i czas miedzy podawaniem 2 min...a z nadmuchem tez cos zmieniać (zmniejszyć) ?
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
pozmieniem troche i zobacze czy coś sie zmieni ....dzięki Oldek.
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
czas miedzy podawaniem 4mni 40 sek mam ustawione , a co to jest CWU ?
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
Witam ojciec kupił piec na ekogroszek ,,stempin piece '' i ma mały problem ... piec ustawiony na 51 ' C od piątku a temp. na piecu nie idzie wyżej jak 34 ' C ...Chciałbym dodać ,że piec ma zamontowany zawór 4d (4-drożny)-ustawiony po środku (w skali 1-10 na 5).Piec ogrzewa tylko dom ,wody nie trzeba ogrzewać mamy gaz. Na początku podam ustawienia na sterowniku TITANIC + ,które ustawił hydraulik : -nast .kotła 51' C -czas podawania 10 s -temp. kotła 31,3 'C -podgląd temp CWU 22'C -podajnik włącz -nastawa CWU 50'C -temp.pracy pomp. zima -krotnośc 01 -czas przerwy w podtrzym. 10 min -czas przedmuchu 06 sek -wydajnośc dmucha.05 bieg Co jest nie tak ustawione ,że piec nie może podciągnąć temperatury wyżej ? piec mało teraz pali ,wszystko ładnie wypalone ,nie ma spieków .
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
-
koledzy jakie ustawienia zmienić, żeby spalić całość paliwa-eko-groszku (zostaje mi trochę niespalonego eko-groszku w popielniku ...
- 1658 odpowiedzi
-
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)