Jeżeli chodzi o motoreduktor to tak. tradycyjnie kołek który w przypadku zablokowanie eko zrywa się. Miałem na początku ustawienia fabryczne to dochodziło do sytuacji że nie dopalał mi ekogroszku. Miałem też dużo popiołu. Jutro zmienię ustawienia na fabryczne i znowu powalczę z regulacją.
-
Witam. Odkurzam troszkę temat. Mam Komfort Eko PZ 15kW, sterownik K1P i po zaktualizowniu do v2.4.1 piec nie może osiągnąć temp. zadaną. Mam zadaną 58 a piec trzyma 48 i nic więcej. Kombinowałem już i z mocą kotła, z korektą wentylatora i nadal są problemy. Moje ustawienia to:
podajnik 1/4, podawanie 60/180, wentylator 20/40.
Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
A co daje zmiana mocy kotła? Bo mam wrażenie że po zmianie mocy kotła w % niewiele dawało na pierwszy rzut oka. Jak manipulowałem dolną lub górną korektą powietrza to miałem wrażenie że tylko przez moment wiatrak nabierał mocy a po chwili zanikał.