  1. Podbijam temat bo problem cały czas aktualny, ale poznałem przyczynę dlaczego ciągle powietrze zbiera sie w bojlerze. 

    Gdy mam ustawiony zawór 3d na połowę, w skali 1-6 na 3, nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł, ponieważ połowa wody wraca do instalacji a druga połowa do kotła. I problem jest za wysokie podgrzewanie się tej wody w kotle, a właściwie to na rusztach wodnych, ponieważ problem występuje tylko podczas palenia węglem i to w fazie koksowania węgla (palę od góry). Obie pompki od CWU i CO chodzą na maksa, ale gdy nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł nie przynosi to spodziewanego efektu. 
    Jest też druga sprawa. Dlaczego ta woda ciągle zbiera się w bojlerze, skoro mam zamontowane dwa odpowietrzniki na bojlerze, a powietrze zamiast uciec przez odpowietrznik wpada do płaszcza bojlera? 

  2. Witam Panowie. Pozwolę sobie odświeżyć temat.

    Otóż mam pytanie czy odpowietrznik automatyczny może zasysać powietrze?

    Gdy następuje wyłącznie pompy, odpowietrznik który jest zamontowany na bojlerze chwilowo zassał i wypuścił powietrze. Czy to jest możliwe? Sprawdziłem to na działającej pompie, nałożyłem woreczek na odpowietrznik i zamknąłem zawór na 2 sekundy. Gdy przepływ wody się zamknął woreczek został wciągnięty i napełniony. Podejrzewam że te problemy z powietrzem w bojlerze mogą być przez odpowietrzniki. Jest taka możliwość?

    Dodam że jak wykręcam odpowietrznik to żadne powietrze nie leci tylko wypływa woda po wciśnięciu środka wykreconego odpowietrznika.

  3. JUż chyba doszedłem skąd to powietrze się bierze. Gdy ja dopuszczam wodę do instalacji odkręcam dosłownie na 2 mm zawór, a ojciec trochę więcej i powietrze dostaje się z tej rury. Dzisiaj poruszałem trochę tymi zaworami przy pompie do wymiany filtra i tam stało powietrze które poszło w bojler i już nie słychać kapania i przelewania się wody. 

     

    Jednak uważam że temat nie jest zamknięty, ponieważ zawór odpowietrzający na bojlerze nie odporowadza tego powietrza gdy pompa jest włączona, więc jutro ma przyjechać hydraulik który robił mi instalację, wymieni zawór, ale uważam że to nic nie da i będę chciał, zreszta już go poinformowałem żeby ten  zawór przeniósł z bojlera na pionową rurę przy bojlerze, tak jak radził użytkownik innego forum, którego zacytowałem w którymś moim poście wyżej. Po przeróbkach dam znać czy pomogło. Pozdro,

  4. Chodzi mi o cwu.

     

    No więc przed chwilą sprawdziłem filtry i praktycznie były czyste. Gdy otworzyłem zawory, poszło powietrze i słychać było jak powietrze ucieka przez odpowietrznik na bojlerze. W tym tygodniu ma do mnie przyjechać hydraulik który robił mi instalację i ma przenieść mi odpowietrznik z bojlera tutaj gdzie zaznaczyłem czerwoną kreską,zobaczymy czy to coś da.

     

     

     

    Na innym forum znalazłem taki wpis:

     

     

    Jak na pierwszy rzut oka to mogę powiedzieć, że ten odpowietrznik automatyczny jest zamontowany w złym miejscu. 

    Woda płynąc z prędkością jaką daje pompa nie wyłapie ani jednego bąbelka powietrza. 

    Powinien być na pionowej rurze odchodzącej od pieca (zamiast kolana można dać trójnik, przejście i wkręcić tam odp. aut.) i tak jak napisał MM2X ten zawór zwrotny w tym miejscu niepotrzebny. 

    Jeśli jest to nowa instalacja lub była spuszczana woda z układu to pewnie jest niedokładnie odpowietrzona i powietrze "rozpuszczone" w wodzie sobie krąży i odkłada się właśnie w tym miejscu... raczej dlatego chlupie 

    Odpowietrzaj gdy pompa stoi dłuższy czas i pisz co się dzieje.

    post-64959-0-02986200-1459687859_thumb.jpg

  5. Zapomniałem dodać że to bulgotanie pojawia się gdy kocioł rozgrzeje się do ustawionej temperatury na sterowniku, a czsami nawet później. Zawsze jak słyszę że w bojlerze jest powietrze gdy rozpalam na noc, odpowietrzam bojler, a gdy wstaję rano, powietrze znowu jest w bojlerze.

    Po kliknieciu na zdjecie gdy otowrzy się w innej karcie, nalezy jeszcze raz kliknac i wtedy pojawia się duzy rozmiar i wszystko dobrze widać

    910_dsc_0480_tn.jpg

    327_dsc_0479_tn.jpg

    786_dsc_0478_tn.jpg

    799_dsc_0476_tn.jpg

    271_dsc_0475_tn.jpg

    838_dsc_0472_tn.jpg

    539_dsc_0473_tn.jpg

    244_dsc_0474_tn.jpg

  6. Też bym chciał wiedzieć skąd tyle tego powietrza. Hydraulicy którzy mi robili instalację, mówili że niby czegoś tam nie zamontowali bo kocioł był za wysoki i nie mieli już miejsca pod sufitem. Dokładnie nie pamiętam o czym mówili, Maja przyjechać w nastpenym tygodniu to zapytam jeszcze raz. Po prostu sami twierdza ze nie wiedza czego tak sie dzieje. Mogę zrobić dokładne zdjecie góry i sami ocenincie czego tam moze brakowac.

  7. Witam. Mam problem z bojlerem który ciągle się zapowietrza, chlupanie, przelewanie wody, bojler dwu płaszczowy. Gdy na chwilę zamknę ten czarny zaworek na górze, problem znika na kilka godzin, a powietrze zaczyna uciekać przez zawór odpowietrzający. Gdzieś na forum znalazłem temat z podobnym problemem i tam pewnien użytkownik  forum napisał że zawór odpowietrzający jest zamontowany w złym miejscu i powinien znajdować się na rurze.

     