Treść opublikowana przez stefan123julian
-
Kocioł Sas Eco 23Kw St-450H Podajnik Tłokowy
Przyłączę się do dyskusji.Mam piec SaS Multi 23 kw.ze sterownikiem ST 450 z PID. Podajnik ślimakowy . Piec zainstalowany jesienią w 2015 r. pracuje bez trybu PID w systemie dwustanowym .Instalacja podłączona do zaworu 4 drogowego . Moje ustawienia i opinie > CO 60 st.CWU 45 st.podawanie 13 sek.przerwa podawania 95 s. siła nadmuchu 35 st. p.spalanie przy temperaturze +5 stopni 25 kg na dobę ,zaś przy mrozach -19* dwa worki,czyli 50 kg.Dom ocieplony o powierzchni użytkowej około 240 m.plus około 45 m. podłogówki. Wydaje mi się ,że spalanie w okresie mrozów jest trochę za wysokie. Proszę o opinię.
-
Kocioł Sas Eco 23Kw St-450H Podajnik Tłokowy
Nie podałeś czasu podawania,a to też ważne.Mam podobny piec i moje ustawienia się zmieniają w zależności od temperatury na zewnątrz.Obecnie przy temp.-15 stopni.mam" temperatura zadana 60 s.czas podawania 13 s.przerwa podawania 115s. siła nadmuchu 34 s.spala 25 kg na dobę i nie kopci tak jak u ciebie.
-
Szum W Grzejnikach Odpowietrzanie Nie Pomaga
Ciekawy jestem jednego,czy na grzejnikach masz może zainstalowane zawory termostatyczne,bo jeżeli tak to one właśnie mają takę specyfikę ,że przy spadku temperatury zawór się otwiera i przechodząca przez niego woda do grzejników szumi.Mówię to z własnego doświadczenia. U mnie po instalacji zaworów termostatycznych słychać szumy w momencie przepływu wody na grzejnik.Taka jest zasada tych zaworów.
- Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
-
Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
Mam pytanie czy gdy włączę funkcię PID ,a póżniej bym chciał ją wyłączyć ,nie spowoduje to zaniku wszystkich ustawień, i czy ustawienia dotychczasowe trzeba ponownie wprowadzać do systemu.Tego się właśnie obawiam.W przeciwnym razie musiałbym sterownik korygować zmianami po wyłączeniu systemu PID. Proszę o informację w tej sprawie - dziękuję z góry.
-
Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
Do Julio23/ piec chodzi na ustawieniu manualnym z wyłączoną funkcją PID i w tej chwili spala 25 kg na dobę. Nie wiem jakie byłoby spalanie gdybym włączył PID . Natomiast ustawienia CWU na 55 s. dokonał spec od montażu pieca i całej instalacji /hydraulik/ i tak było do wczoraj.Choć ustawienie CWU na 55 s.nie miało wpływu na faktyczną temperaturę wody w bojlerze która wynosiła w granicach 35 s.Obecnie zmniejszyłem ustawienia na 45 s.. jako temperaturę zadaną na CWU. Nie wiem czy te ustawienia nie są powodem szumu słyszanego w postaci takiego przelewania się wody w bojlerze ,które słychać od jakiegoś czasu. Może miał ktoś takie objawy?
- Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
- Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
-
Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
Może i za mało opisałem - moje ustawienia temperatura co zadana 60 s. -temperatura CWU zadana 55 s. -czas podawania 10 s. -przerwa podawania 75 s. -siła nadmuchu 36% -praca podtrzymania 20 s. - przerwa podtrzymania 30 min.-wentylator w podtrzymaniu =czas pracy 10 s.=czas przerwy 15 min. -szufladę z popiołem wysuwam codziennie rano,a w niej większa ilość popiołu ,zdarzają się kawałki niedopalonego ekogroszku w ilości może z 15 rysików na cały popielnik.Nie ma spieków gdyż zmniejszyłem nadmuch z 40 na 36.Wymiennik szary.
- Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
-
Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
Mam jeszcze jedno pytanie do wszystkich,proszę o namiary w ustawieniu sterownika .Piec Sas Multi 23 kw. ze sterownikiem ST-450 z PiD. Zawory termostatyczne firmy arco ustawione na 4 stopniu.Zawór 4 drogowy ustawiony na 5. Temperatura CO zadana 60 st.CWU 55 st. Obecnie na tych ustawieniach spalanie na dobę wynosi 25 kg. Może ma ktoś receptę na zmniejszenie zużycia opału.
-
Piec Sas Multi - Pytanie
Grzejniki z zaworami termostatycznymi firmy arco. w ilości około 150 żeberek.
-
Piec Sas Multi - Pytanie
a ja nie rozumiem wielu odpowiedzi ,mam problemy z niedopalonym węglem który spaduje z retory do popielnika ,co z tym fantem zrobić.Mam prosbę o parametry ustawienia sterownika do pieca sas multi 23 kw ze sterownikiem ST-450 z PID.
-
Regulacja Zaworów Grzejnikowych Arco
tak też uczyniłem ,zmniejszyłem bieg pompy z 3 stopnia na 1 i szumy ucichły-dziękuję za poradę.
-
Regulacja Zaworów Grzejnikowych Arco
Mam problemy z zaworami termostatycznymi na grzejnikach ,otwarte na 5 bardzo szumią ,a na 3 zamykają dopływ wody,sa to zawory firmy arco.