  1. Przyłączę się do dyskusji.Mam piec SaS Multi 23 kw.ze sterownikiem ST 450 z PID. Podajnik ślimakowy . Piec zainstalowany jesienią w 2015 r. pracuje bez trybu PID w systemie dwustanowym .Instalacja podłączona do zaworu 4 drogowego . Moje ustawienia i opinie > CO 60 st.CWU 45 st.podawanie 13 sek.przerwa podawania 95 s. siła nadmuchu 35 st. p.spalanie przy temperaturze +5 stopni 25 kg na dobę ,zaś przy mrozach -19* dwa worki,czyli 50 kg.Dom ocieplony o powierzchni użytkowej około 240 m.plus około 45 m. podłogówki. Wydaje mi się ,że spalanie w okresie mrozów jest trochę za wysokie. Proszę o opinię.
  2. Nie podałeś czasu podawania,a to też ważne.Mam podobny piec i moje ustawienia się zmieniają w zależności od temperatury na zewnątrz.Obecnie przy temp.-15 stopni.mam" temperatura zadana 60 s.czas podawania 13 s.przerwa podawania 115s. siła nadmuchu 34 s.spala 25 kg na dobę i nie kopci tak jak u ciebie.
  3. Ciekawy jestem jednego,czy na grzejnikach masz może zainstalowane zawory termostatyczne,bo jeżeli tak to one właśnie mają takę specyfikę ,że przy spadku temperatury zawór się otwiera i przechodząca przez niego woda do grzejników szumi.Mówię to z własnego doświadczenia. U mnie po instalacji zaworów termostatycznych słychać szumy w momencie przepływu wody na grzejnik.Taka jest zasada tych zaworów.
  4. dziękuję za szczere informacje- zastosuje wspomniane propozycje-pozdrawiam.
  5. Mam pytanie czy gdy włączę funkcię PID ,a póżniej bym chciał ją wyłączyć ,nie spowoduje to zaniku wszystkich ustawień, i czy ustawienia dotychczasowe trzeba ponownie wprowadzać do systemu.Tego się właśnie obawiam.W przeciwnym razie musiałbym sterownik korygować zmianami po wyłączeniu systemu PID. Proszę o informację w tej sprawie - dziękuję z góry.
  6. Do Julio23/ piec chodzi na ustawieniu manualnym z wyłączoną funkcją PID i w tej chwili spala 25 kg na dobę. Nie wiem jakie byłoby spalanie gdybym włączył PID . Natomiast ustawienia CWU na 55 s. dokonał spec od montażu pieca i całej instalacji /hydraulik/ i tak było do wczoraj.Choć ustawienie CWU na 55 s.nie miało wpływu na faktyczną temperaturę wody w bojlerze która wynosiła w granicach 35 s.Obecnie zmniejszyłem ustawienia na 45 s.. jako temperaturę zadaną na CWU. Nie wiem czy te ustawienia nie są powodem szumu słyszanego w postaci takiego przelewania się wody w bojlerze ,które słychać od jakiegoś czasu. Może miał ktoś takie objawy?
  7. przepraszam ,ale wprowadziłem was w błąd przez nieuwagę"piec działa z wyłączonym PID-em". Spalanie obecnie jest w granicach 25 kg na dobę. Czy to jest dobre przy takich ustawieniach jak moje obecne?.
  8. i tak właśnie działa z funkcją PID- dzięki za informację.
  9. Może i za mało opisałem - moje ustawienia temperatura co zadana 60 s. -temperatura CWU zadana 55 s. -czas podawania 10 s. -przerwa podawania 75 s. -siła nadmuchu 36% -praca podtrzymania 20 s. - przerwa podtrzymania 30 min.-wentylator w podtrzymaniu =czas pracy 10 s.=czas przerwy 15 min. -szufladę z popiołem wysuwam codziennie rano,a w niej większa ilość popiołu ,zdarzają się kawałki niedopalonego ekogroszku w ilości może z 15 rysików na cały popielnik.Nie ma spieków gdyż zmniejszyłem nadmuch z 40 na 36.Wymiennik szary.
  10. Mam jeszcze jedno pytanie do wszystkich,proszę o namiary w ustawieniu sterownika .Piec Sas Multi 23 kw. ze sterownikiem ST-450 z PiD. Zawory termostatyczne firmy arco ustawione na 4 stopniu.Zawór 4 drogowy ustawiony na 5. Temperatura CO zadana 60 st.CWU 55 st. Obecnie na tych ustawieniach spalanie na dobę wynosi 25 kg. Może ma ktoś receptę na zmniejszenie zużycia opału.
  11. Grzejniki z zaworami termostatycznymi firmy arco. w ilości około 150 żeberek.
  12. a ja nie rozumiem wielu odpowiedzi ,mam problemy z niedopalonym węglem który spaduje z retory do popielnika ,co z tym fantem zrobić.Mam prosbę o parametry ustawienia sterownika do pieca sas multi 23 kw ze sterownikiem ST-450 z PID.
  13. tak też uczyniłem ,zmniejszyłem bieg pompy z 3 stopnia na 1 i szumy ucichły-dziękuję za poradę.
  14. Mam problemy z zaworami termostatycznymi na grzejnikach ,otwarte na 5 bardzo szumią ,a na 3 zamykają dopływ wody,sa to zawory firmy arco.
×
×