Skocz do zawartości

andrzejaslo

Stały forumowicz
  • Postów

    129
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Odpowiedzi opublikowane przez andrzejaslo

  1. 54 minuty temu, Maxiiiii napisał:

    Teraz zastanawiam się czy do mojej wersji kotła dałoby się zaadoptować tą przegrodę zmniejszającą powierzchnię rusztu i czy taki zabieg w ogóle ma sens, czyli czy zwiększy to jego moc przy paleniu węglem.

    Mocy nie zwiększy ale może zwiększyć sprawność kotła i zmniejszyć zużycie opału. Zależy co ogrzewasz (metraż budynku, jak ocieplony) jaką masz moc kotła i ile węgla spalasz na dobę itd. Więcej danych a na pewno ktoś coś doradzi.

  2. 2 godziny temu, zabrski93 napisał:

    Pompa przestawiona już na 45st a jeśli chodzi o zawór to postaram się wieczorem wstawić zdjęcie poglądowe

    SONY23 dobrze mówi przestaw start pompy możliwie najwyżej ja mam na 70C ale mam bufor.  Nie wiem czy pisałeś jaki masz odbiór ciepła tylko grzejniki? czy może coś więcej? Pytam bo może i na kotle jest 70C i na powrocie 55C a kocioł może chodzić na mniej niż 50% mocy z temperaturą spalin poniżej 150C.  Jeżeli to nie jest przyczyną pocenia to tylko nie suche drewno moim zdaniem.

  3. 23 minuty temu, zabrski93 napisał:

    70 stC to jest taka norma u mnie, ze względu na to, że miarownik mam ustawiony na 80st i temp pieca zatrzymuje się w tych granicach

    A ochrona powrotu jest? tzn. zwór 3 drożny mieszający? ile jest stopni na powrocie przy temperaturze 70C na zasilaniu?

  4. 1 godzinę temu, zabrski93 napisał:

    Odnosząc się do wypowiedzi w związku z moim pytaniem to jest parę przyczyn wymienionych. Będę się starał w takim razie na bieżąco je usuwać.

    A jaką temperaturę średnio utrzymujesz na kotle? Spróbuj tak raz przepalić na 80stC a nawet 90stC przez 2 godziny i powiedz czy wyschło.

  5. 1 godzinę temu, emigrant napisał:

    Rozumiem, że wentylator wyciągowy masz od MPM? Czy kupowałeś jakiś inny we własnym zakresie? Niestety u mnie musi być albo dmuchawa, albo wentylator wyciągowy.

    Tak wentylator kupowałem razem z kotłem od producenta MPM-a. Dmuchawę odradzam, przynajmniej moim zdaniem do MPM-a się nie nadaje ze względu na powietrze wtórne. Jakoś nie wyobrażam sobie że powietrze wtórne może być prawidłowo zasysane lub w ogóle zasysane przy dmuchawie która robi nadciśnienie i wręcz może wypychać spaliny przez kanały PW. Wentylator wyciągowy robi podciśnienie tak że zasysa powietrze nie pcha.

  6. Ja mam taki sterownik

    https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-co-ie25-pid-czujnik-pt1000-7538161912

    Można ustswić maksymalne i minimalne obroty dmuchawy i temperaturę maksymalną spalin. Wentylator zwalnia jak dochodzi do temperatury zadanej jak i wówczas gdy przekroczy maksymalną temp spalin. Nie wiem jakie opcje ma  Unister Duo musiałbym zobaczyć instukcję obsługi.

  7. 10 godzin temu, emigrant napisał:

    Ineresuje mnie wentylator wyciągowy. Na jakiej zasadzie on działa z kotłem i sterownikiem Unister Duo? Czy jego moc jest modulowana i ma soft start? Czy jednak on działa zero-jedynkowo, czyli odpala się na pełnych obrotach jak jest potrzebny? Czy można wymusić ręcznie jego załączenie w sterowniku w szybki i łatwy sposób przed podniesieniem klapy załadunkowej?

    Mam wentylator i powiem że to przydatne urządzenie zwłaszcza przy rozpalaniu i załadunku drewna, ponieważ po załadowaniu opału przez jakiś czas na naturalnym ciągu czasem kocioł nieco przygasa. Wentylatorem wyciągowym można sterować w ten sam sposób jak nadmuchem to już zależy od konkretnego sterownika.

  8. Godzinę temu, analizator napisał:

    Rurka mosiężna stopnieje

    Nie wiem jaką chcesz utrzymywać temperaturę spalin na czopuch jak powyżej 900stC to faktycznie może się stopić. W palniku na pewno nie wytrzyma rurka jak i czujnik. Ale po co do palnika wsadzać czujnik? wystarczy obserwować kolor płomienia i mniej więcej wiemy jaką mamy tam temperaturę.

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosiądz

  9. 23 minuty temu, analizator napisał:

    Chodzi mi o tą termoparę do 1300 stopni czy spali się w palniku?

    Mam taki czujnik

    https://m.pl.aliexpress.com/item/33044391609.html?pid=808_0016_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.33044391609&aff_trace_key=d8caea2c773b4185891c52a2531c8a96-1568583209962-00596-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=41amp-tl2S07RAMMHMksoCi62eMQ1575978745413

    W rurce mosiężnej średnica zew 6mm i ten termometr

    https://m.pl.aliexpress.com/item/32841905222.html?pid=808_0016_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32841905222&aff_trace_key=d8caea2c773b4185891c52a2531c8a96-1568583209962-00596-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=41amp-tl2S07RAMMHMksoCi62eMQ1575978745413

    Zasilany 2 akumulatorkami aaa ładowanymi raz na 2 miesiące. Działa już pownie 3 lata bez problemu, kilka razy 400C na czopuchu.

    Co do pytania spalić się nie spali ale przeżrą go kwasy zawarte w spalinach szybciej jak nie będzie w rurce.

  10. Godzinę temu, carinus napisał:

    Nie mam przy sobie fotek,ale dorobiłem klapkę powietrza na wyższej ze ścianek nadstawki i tędy teraz podaję powietrze na zasyp.

    Carinus możesz wstawić zdjęcia wszystkich swoich modyfikacji? Myślę że parę osób poza mną jest też ciekawych.

  11. 16 godzin temu, Ryni napisał:

    Nie trzeba mieć buforu by to wiedzieć do bufora 800l potrzebujesz min 32l większe naczynie, jeśli nie masz miejsca pozostaje przebudowa na układ zamknięty i montaż naczynia przeponowego.

    Nie wiem czy kolega PawełKu zdaje sobie sprawę że naczynie przeponowe współpracujące z buforem musi mieć prawie taką samą pojemność wody jak zbiornik wyrównawczy? Czyli w jego przypadku około 50l (woda rozszerza się około 4-5%  czyli 40l + 10 litrów zapasu). Tylko wówczas można go zamontować w innym miejscu.

     

     

  12. Panowie w końcu zainstalowałem MPM-a 18kW z dwoma buforami 850l. Mam kilka pytań do użytkowników MPM-ów DS 18kW zwłaszcza tych u których współpracuje on z buforem. Jaka jest optymalna temperatura spalin na czopuchu? Przy której kocioł pracuje mniej więcej z pełną mocą? Opał to drewno, Kocioł współpracuje z Laddomatem 21 (wkładka 72C) na kotle minimum 80C max 90C. Wydaje mi się że jak temperatura spada poniżej 200C na czopuchu to moc znacznie spada. 

    Przy wyciągniętych zawirowywaczach  i temperaturze spalin powyżej 250C na kotle ponad 90C  podgotowuje wodę 

    Przy paleniu z przegrodą ograniczająca powierzchnię rusztu o około 1/3 pali się lepiej, temperatura spalin około 220C tyle że jest problem z zawieszaniem opału. I można układać drewno raczej tylko w poprzek kawałki 30cm.

    Z zawirowywaczem chyba brakuje ciągu kominowego jeszcze jutro spróbuje, ktoś ma doświadczenia w który kanał jeżeli już lepiej włożyć zawirowywacz w 2 czy ostatni? 

    Jak ustawiacie powietrza by nie dymił, bo ja jakbym nie ustawił to trochę dymi.

  13. Też mam MPM-a gotowego do montażu z wentylatorem, jednak latem mógłby być problem z dymieniem przy grzaniu na CWU bez niego. Na razie sterowany będzie ręcznym regulatorem obrotów wentylatora takim na pokrętło później będzie załączany i wyłączany termostatem na czopuchu być może jednym razem z laddomatem lub osobnym.

    Panowie mam takie może głupie pytanie czy bufory około 860l mogą stać na gołym betonie, nie mam płytek w kotłowni. Czy nacisk wywierany na fundament nie pokruszy/uszkodzi go? Bufory mają takie trzy łapki na których się opierają i opierają się one też praktycznie na zewnętrznym płaszczu (na grubości blachy) jak na zdjęciu,  dno nie dotyka spodu ponieważ jest tam jeszcze otwór spustowy.

    Tak sobie myślę że może by dać pod spód deski calowe, to by i trochę ociepliło i rozłożyło nacisk na większą powierzchnię. tylko obecnie mam tylko jodłowe nie wiem czy nie za miękkie? Czy lepiej jakąś grubą blachę?

    IMG_20181122_191314.jpg

    IMG_20180928_133451.jpg

  14. 1 godzinę temu, berthold61 napisał:

    Nie miałem zamiaru w jakiś sposób ci dopinać bo sam rozważałem bufor do swojego kotła i to całkiem niedawno ale mi przeszło jak okazyjnie kupiłem nowy kocioł podajnikowy za psie pieniądze , ja mieszkam ok 50km od Śląskich kopalń.

    Spoko staram się tylko wytłumaczyc dlaczego palę drewnem. 

    No tak już jest Pan mieszka 50km od kopalni ja do lasu mam 1km. I jak mam płacic 900zł za tonę węgla lub miec drewno za darmo to wybór jest prosty dla mnie. Nie scinam zdrowych drzew jak na razie rylko to co się połamie lub uschnie i to starcza, lasu mam sporo.

     

  15. 11 godzin temu, hamis napisał:

    To ja się tylko odrobinę wtrącę. Ile czekałeś na bufor od Przemka? Jakie wymiary?

    Tzn jeszcze czekam. Wymiary bufora standardowe 850L z oferty 79cmx190cm ale w rzeczywistości mają pojemność 865L w tym w jednym wężownica CWU. Czas realizacji musisz pytać bo może coś się zmieniło ale chyba ponad 2 miesiące.

  16. 8 godzin temu, berthold61 napisał:

    O mamo kocioł zasypowy za prawie 5 koła a do tego dwa bufory też pewnie ze 7 koła lub coś koło tego a dalej niewygoda z codzienną obsługą , nie lepiej iść w coś mniej  zasobożernego i w sumie chyba tańszego ? 

    Co jest według ciebie tańszego jeżeli koszt drewna dla mnie to koszt paliwa i oleju do piły i ciągnika? Ogrzewanie gazowe przy metrażu 180m2 jest tańsze? kocioł na ekogroszek? czy pellet? które to kotły same w sobie są droższe od tego co ja montuje w tej chwili nie licząc już później opału do tych kotłów za który trzeba płacić.

    7 koła za dwa bufory? widzę że nie poznałeś jeszcze Pana Przemysława z tego forum

    5 koła ten kocioł jeszcze nie kosztuje

    • Lubię to 1
    • Zgadzam się 2
  17. Nie już zdecydowałem biorę 18kW, 24 odpada. Przydał by się też wentylator wyciągowy nawet do tej 18-stki. Jaka  według was jest bezpieczna temperatura spalin przy drewnie załóżmy iglastym by zminimalizować możliwość skraplania w kominie? 180stC wystarczy? Pewnie zależy jaka temperatura na wylocie z komina.

    Czy są w razie czego jakieś sterowniki które utrzymują stałą temperaturę spalin w połączeniu z wentylatorem wyciągowym i czujnikiem temperatury spalin?

    Co do maksymalnej temperatury 85st zalecanej przez producenta myślę że gdy uzyska się te 5st czy nawet 8st więcej by nagrzać bufor to nic się nie stanie przy układzie otwartym i przy takiej ilości wody w instalacji.

  18. Kolego namsat z nieba mi spadłeś jak podłączone masz bufory równolegle czy szeregowo? Dom ocieplony? jaki metraż? Jaka pojemność zbiornika wyrównawczego? Większy kocioł odpada ze względu na przekrój przewodu kominowego. Czyli pewnie maksymalnie 2 załadunki do MPM-a 18kW powinny wystarczyć do nagrzania buforów nawet do 90stC.

  19. Czyli muszę zmówić MPM DS 18kW zwłaszacza że przy paleniu drewnem to będzie pewnie max 15kW. Zamontował bym może i większy tylko mam obawy co do ciągu kominowego.  

    Panowie a co z kominem konieczny będzie wkład ze stali czy niekoniecznie. Bo myślę że przy MPM-ie chyba nie jest konieczny, pewnie byłby konieczny przy kotle zgazowującym typu Atmos (niewykluczone że mogę jeszcze na taki się zdecydować) czy się mylę.

     

  20. Witam, dawno nie zaglądałem na forum ale przed zimą niestety muszę wymienić kocioł. Mam już zmówione 2 bufory po 865L w jednym wężownica CWU. Dom ocieplony 180m2 ogrzewane bezpośrednio około 140m2 (kaloryfery). Mam pytanie czy do takiej pojemności buforów czyli 1730L (do tego sporo wody w instalacji stalowe rury w sumie około 2000L) wystarczy MPM DS 14kW? czy lepiej 18kW? Przekrój komina około 16x16 (17x17) wysokość minimum 10m z czerwonej cegły. Drugie pytanie czy trzeba frezować komin i  montować wkład ze stali lub ceramiczny jeżeli mam zamiar palić na stałej szczelinie i ze stałą temperaturą spalin powiedzmy 180stC na czopuchu wyłącznie drewnem często iglastym? komin ocieplony cały. I po trzecie jak połączyć bufory równolegle czy w szereg? 

  21. Witam 

     W jaki sposób jest tam doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kotłowni??, 

    może jest za szczelnie i nie ma co pociągnąć...

    Dokładnie to bardzo ważna kwestia, niektórym wydaje się że mają za slaby ciąg a okazuje się że nie mają kratki nawiewnej lub nie uchylają przynajmniej lekko okna, albo w ekstremalnych przypadkach nie mają nawet kratki wentylacyjnej w kotłowni przez którą możliwy jest ciąg wsteczny powietrza przy szczelnej kotłowni.

    Trzeba pamiętać że do spalania potrzebny jest TLEN!!! dużo TLENU!!! zwłaszcza przy węglu.

  22. Wysokie są te temp. w czopuchu paląc drewnem od góry. U mnie dochodziły do 400* a po przrobieniu na ds nawet przy rozpalaniu 220* to max a efektywność ogrzewania wzrosła o ok 20%.

    U mnie dokładnie to samo po przerobieniu na DS nieco ponad 200C przy rozpalaniu a jak jest 240C to musi się już naprawdę mocno palić. Powiem tak jak zacząłem palić w GS od góry to lekko licząc 20% do 30% oszczędności na opale, teraz po przerobieniu na DS zauważyłem że idzie również nieco mniej opału niż przy paleniu w GS od góry, zresztą może mi się wydawać i poczekam z końcową oceną na koniec sezonu. I bezcenna zaleta można ciągle dokładać aż się uzna że już jest na tyle ciepło że wystarczy. Nigdy już nie kupię GS-a.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.